Forfatter Emne: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.  (Læst 19761 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #30 Dato: Okt 23, 2013, 15:35 »
Hej MHES

Ved du hvad, (og set i bakspejlet) enig vi gider sgu da ikke alt det svineri med kalken... ;) Jeg skal derfor anmode alle om at se bort fra tricket, som eller lød til at være et godt sidste udvejs fif.  :)

/Frank 

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #31 Dato: Okt 24, 2013, 15:32 »
Hmm 93g og fyret have ikke slukket 13 grader over diff, rørene giver sig lidt. Hvor dælan stoppede det ikke? Hmm, har endnu ikke fundet et sdkort :P

Det har lige brændt med 10kW og jeg kunne intet se ud af min skorsten er 5 meter oppe ifh til mig, er det godt eller skidt?
« Senest Redigeret: Okt 24, 2013, 15:32 af Mark RL »
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #32 Dato: Okt 25, 2013, 19:04 »
Hej Igen

Såfik jeg fundet et micro sd kort, og det er også micro jeg skal bruge i styringen, så nu mangler jeg bare en adapter :P

Når man udlufter;

Sluk styringer (pumpen sidder over denne)
Alle radiatorer op på 5? og så åbne til der kommer vand ud?

er det korrekt?
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr
« Svar #33 Dato: Okt 25, 2013, 19:46 »
Hej Mark,

Ja, det er ikke helt tosset  ;)
...sluk pumpen, lad alle termostater stå helt åbne, vent 10-15 minutter, luft ud.
Derefter stiller du termostaterne tilbage til det de skal stå på og tænder pumpen.

Et gammelt "cowboytrick" er at lade fyret køre med forholdsvis høj temperatur i 1-2 timer (80-90oC) for at "koge" luften ud af vandet  ;)

Hilsen
Michael

Hej Igen

Såfik jeg fundet et micro sd kort, og det er også micro jeg skal bruge i styringen, så nu mangler jeg bare en adapter :P

Når man udlufter;

Sluk styringer (pumpen sidder over denne)
Alle radiatorer op på 5? og så åbne til der kommer vand ud?

er det korrekt?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #34 Dato: Okt 26, 2013, 12:20 »
Super, er igång med at opdatere styrningen :) ..

Nu må vi se om det kommer til at hjælpe :)
« Senest Redigeret: Okt 26, 2013, 12:45 af Mark RL »
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #35 Dato: Okt 26, 2013, 17:51 »
Ser ud til at køre OK

Kan dog stadig se at lys forsvinder lidt når vi kommer under 3kW, og foto står til lav? Skal den det hvis man har problemer, eller skal den stå højere, regner med at køre en grundindstilling af brænder igennem imorgen :)

Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #36 Dato: Okt 26, 2013, 18:04 »
stil den på høj, så er den mere følsom, ser nemmere lys/lux.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #37 Dato: Okt 26, 2013, 18:07 »
Så er det nok der vi skal op :P
 
Prøver jeg lige imorgen, så får i lige en tilbagemelding :)
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #38 Dato: Okt 27, 2013, 08:34 »
Det kunne være et par kompetente folk ville kigge?

Jeg syntes det ser ok ud

http://stokercloud.dk//dev/markrl.html
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #39 Dato: Okt 27, 2013, 08:40 »
hva står dinne P og I på ?
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #40 Dato: Okt 27, 2013, 09:11 »
Hej,

Din regulering ser ganske ok ud, når man nu ikke kan se flowet og returtemperaturen  ;)
Din regulering af drifteffekten foregår stille og roligt, hvilket er det væsentligste.
Måske kan selve reguleringen trimmes lidt så svingene i kedeltemperaturen kan reduceres, men det kommer helt an på hvad det er der "trigger" ændringerne.

Du har nogle meget langsomme sving i kedeltemperaturen og deraf afledes tilsvarende sving i ydelsen (drift%).
Men da de er so langsomme som de er, skyldes de ikke dårlig regulering, men ændrede varmebehov.
Det kan f.eks. være store gulvvarmekredse der kalder på varme eller store rum der udluftes.

Så du kan generelt fint køre med den opsætning du har  ;)

Hilsen
Michael

Det kunne være et par kompetente folk ville kigge?

Jeg syntes det ser ok ud

http://stokercloud.dk//dev/markrl.html
« Senest Redigeret: Okt 27, 2013, 09:15 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #41 Dato: Okt 27, 2013, 09:20 »
MHES: Det lyder godt, har cirka 80kvm gulvvarme på returventiler, og så bliver der jo selvfølgelig luftet lidt ud engang imellem, har 5 radiator ud over gulvvarmen :) ...

Kigan, min p og i står på standard indstillinger 1,5 og 0,10 :)

Tak for hjælpen :)
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #42 Dato: Okt 27, 2013, 11:15 »
Gulvvarme på returventiler, jeps det giver noget pulserende forbrug.
Konklusion, dit anlæg ser ud til at være trimmet ganske godt  ;)

Hilsen
Michael

MHES: Det lyder godt, har cirka 80kvm gulvvarme på returventiler, og så bliver der jo selvfølgelig luftet lidt ud engang imellem, har 5 radiator ud over gulvvarmen :) ...

Kigan, min p og i står på standard indstillinger 1,5 og 0,10 :)

Tak for hjælpen :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html