Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Nybegynder-indstillinger
« Dato: Okt 14, 2013, 11:29 »
Hej.

Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål  ??? Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr. 8)

Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2013, 11:36 »
Det må stadig være luft der driller, eller rørene er samlet forkert. Hvis vandet er 70°C og returen 54°C skal der jo afsættes energi et eller andet sted.

10kg pr døgn er en del, jeg brugger 12kg til 200m2 i et plan, så selv om din solvarme giver 71°C kan der ikke være noget energi at dele ud af. kan rørene være monteret forkert så det nærmest er radiatorer du har på taget?

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2013, 13:40 »
returren lyder meget fint hvis han har en shunt på der er sat til 55 grader.

men kunne godt lyde som der er er luft i anlæget et sted. prøv at stille din pumpe til max ydelse køre med det noget tid og så stop den og så prøv at lufte ud og se om der ikke kommer mere luft ud.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2013, 14:15 »
Hej Henrik,

Ja, du skal indstille blæs lav, midt og høj på hhv. 10%, 50% og 100% drift.

Prøv at læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Hej.

Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål  ??? Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr. 8)

Mvh. Henrik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #4 Dato: Okt 14, 2013, 15:39 »
Det må stadig være luft der driller, eller rørene er samlet forkert. Hvis vandet er 70°C og returen 54°C skal der jo afsættes energi et eller andet sted.

10kg pr døgn er en del, jeg brugger 12kg til 200m2 i et plan, så selv om din solvarme giver 71°C kan der ikke være noget energi at dele ud af. kan rørene være monteret forkert så det nærmest er radiatorer du har på taget?

MVH. Kenneth

Hej Kenneth.

Så må det være luften der driller, >:( for solvarmen har været monteret siden 2005, og om vinteren er der sne på solfangerne.
Jeg prøver at udlufte systemet igen
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html

Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #5 Dato: Okt 14, 2013, 15:45 »
returren lyder meget fint hvis han har en shunt på der er sat til 55 grader.

men kunne godt lyde som der er er luft i anlæget et sted. prøv at stille din pumpe til max ydelse køre med det noget tid og så stop den og så prøv at lufte ud og se om der ikke kommer mere luft ud.

Hej Kevin.

Shunten står til 55 gr. Går igen i krig mod luftboblen i anlæget.

Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html

Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #6 Dato: Okt 14, 2013, 16:49 »
Hej Henrik,

Ja, du skal indstille blæs lav, midt og høj på hhv. 10%, 50% og 100% drift.

Prøv at læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Hej Michael.

Den har jeg printet ud og læst nogle gange ::) Du skriver at brænderen låses til 10, 50, 100 % er det så i min version  under RID opsætning hvor der står min. og max ydelse i % eller er det under autoberegning mætning lav /høj. Her kan disse tal ikke ændres med mindre at autoberegningen sættes til nej. Under autoberegningen står der også min effekt 1,o kw og max effekt 10 kw, men er det ikke skorstens trækket ??? eller er jeg helt afsporet. Lige nu står blæser lav til 19 %, midt 25 % og høj 30 %, indtastet fra standard tal for fra NBE.

Mvh. Henrik

PS. jeg for ikke tid i aften til at justere fyret da jeg skal på nattevagt :-\

Hej.

Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål  ??? Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr. 8)

Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #7 Dato: Okt 14, 2013, 17:10 »
Hej Henrik,

Låsning til 10%, 50% og 100% i en v10'er foregår under PID

Mætning lav og høj kan ikke ændres når autoberegning er til, så er de kun til info  ;)

Nej, det er ikke skorstenstrækket du ser under autoberegning.
I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl  ;)

Hilsen
Michael

Hej Henrik,

Ja, du skal indstille blæs lav, midt og høj på hhv. 10%, 50% og 100% drift.

Prøv at læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Hej Michael.

Den har jeg printet ud og læst nogle gange ::) Du skriver at brænderen låses til 10, 50, 100 % er det så i min version  under RID opsætning hvor der står min. og max ydelse i % eller er det under autoberegning mætning lav /høj. Her kan disse tal ikke ændres med mindre at autoberegningen sættes til nej. Under autoberegningen står der også min effekt 1,o kw og max effekt 10 kw, men er det ikke skorstens trækket ??? eller er jeg helt afsporet. Lige nu står blæser lav til 19 %, midt 25 % og høj 30 %, indtastet fra standard tal for fra NBE.

Mvh. Henrik

PS. jeg for ikke tid i aften til at justere fyret da jeg skal på nattevagt :-\

Hej.

Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål  ??? Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr. 8)

Mvh. Henrik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #8 Dato: Okt 15, 2013, 03:58 »
Hej Henrik,

Låsning til 10%, 50% og 100% i en v10'er foregår under PID

Mætning lav og høj kan ikke ændres når autoberegning er til, så er de kun til info  ;)

Nej, det er ikke skorstenstrækket du ser under autoberegning.
I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl  ;)

Hilsen
Michael

Hej Henrik,

Ja, du skal indstille blæs lav, midt og høj på hhv. 10%, 50% og 100% drift.

Prøv at læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Hej Michael.

Den har jeg printet ud og læst nogle gange ::) Du skriver at brænderen låses til 10, 50, 100 % er det så i min version  under RID opsætning hvor der står min. og max ydelse i % eller er det under autoberegning mætning lav /høj. Her kan disse tal ikke ændres med mindre at autoberegningen sættes til nej. Under autoberegningen står der også min effekt 1,o kw og max effekt 10 kw, men er det ikke skorstens trækket ??? eller er jeg helt afsporet. Lige nu står blæser lav til 19 %, midt 25 % og høj 30 %, indtastet fra standard tal for fra NBE.

Mvh. Henrik

PS. jeg for ikke tid i aften til at justere fyret da jeg skal på nattevagt :-\

Hej.

Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål  ??? Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr. 8)

Mvh. Henrik


Hej Michael.

Super. Jeg prøver det :) Det er jo logisk at skorstenstrækket skal justeres under ekstern snegl  ::)

Rigtig god dag til alle i forummet.

Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #9 Dato: Okt 15, 2013, 08:16 »
Hej Henrik,

Min fejl, jeg glemte at fuldføre sætningen....

I stedet for I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl  ;)
Burde der have stået I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl og hedder "Min. effekt kW"  ;)

Er det bedre ?

Hilsen
Michael

Hej Henrik,

Låsning til 10%, 50% og 100% i en v10'er foregår under PID

Mætning lav og høj kan ikke ændres når autoberegning er til, så er de kun til info  ;)

Nej, det er ikke skorstenstrækket du ser under autoberegning.
I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl  ;)

Hilsen
Michael

Hej Henrik,

Ja, du skal indstille blæs lav, midt og høj på hhv. 10%, 50% og 100% drift.

Prøv at læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Hej Michael.

Den har jeg printet ud og læst nogle gange ::) Du skriver at brænderen låses til 10, 50, 100 % er det så i min version  under RID opsætning hvor der står min. og max ydelse i % eller er det under autoberegning mætning lav /høj. Her kan disse tal ikke ændres med mindre at autoberegningen sættes til nej. Under autoberegningen står der også min effekt 1,o kw og max effekt 10 kw, men er det ikke skorstens trækket ??? eller er jeg helt afsporet. Lige nu står blæser lav til 19 %, midt 25 % og høj 30 %, indtastet fra standard tal for fra NBE.

Mvh. Henrik

PS. jeg for ikke tid i aften til at justere fyret da jeg skal på nattevagt :-\

Hej.

Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål  ??? Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr. 8)

Mvh. Henrik


Hej Michael.

Super. Jeg prøver det :) Det er jo logisk at skorstenstrækket skal justeres under ekstern snegl  ::)

Rigtig god dag til alle i forummet.

Mvh. Henrik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #10 Dato: Okt 15, 2013, 12:46 »
Hej Henrik,

Min fejl, jeg glemte at fuldføre sætningen....

I stedet for I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl  ;)
Burde der have stået I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl og hedder "Min. effekt kW"  ;)

Er det bedre ?

Hilsen
Michael

Hej Henrik,

Låsning til 10%, 50% og 100% i en v10'er foregår under PID

Mætning lav og høj kan ikke ændres når autoberegning er til, så er de kun til info  ;)

Nej, det er ikke skorstenstrækket du ser under autoberegning.
I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl  ;)

Hilsen
Michael

Hej Henrik,

Ja, du skal indstille blæs lav, midt og høj på hhv. 10%, 50% og 100% drift.

Prøv at læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf

Hilsen
Michael

Hej Michael.

Den har jeg printet ud og læst nogle gange ::) Du skriver at brænderen låses til 10, 50, 100 % er det så i min version  under RID opsætning hvor der står min. og max ydelse i % eller er det under autoberegning mætning lav /høj. Her kan disse tal ikke ændres med mindre at autoberegningen sættes til nej. Under autoberegningen står der også min effekt 1,o kw og max effekt 10 kw, men er det ikke skorstens trækket ??? eller er jeg helt afsporet. Lige nu står blæser lav til 19 %, midt 25 % og høj 30 %, indtastet fra standard tal for fra NBE.

Mvh. Henrik

PS. jeg for ikke tid i aften til at justere fyret da jeg skal på nattevagt :-\

Hej.

Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål  ??? Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr. 8)

Mvh. Henrik


Hej Michael.

Super. Jeg prøver det :) Det er jo logisk at skorstenstrækket skal justeres under ekstern snegl  ::)

Rigtig god dag til alle i forummet.

Mvh. Henrik

Hej Michael.

Jeg kunne også bare skrive det korrekt, men vi er jo begge 2 inde på det samme. Som jeg skrev før så står Min effekt kw til 1,0 kw og max effekt kw til 10 kw. Dette sår under ekstern snegl / autoberegning. Skal disse tal ændres ?  Har i løbet af natten fået en alarmmail fra fyret, fejl optænding >:(Så da jeg kom hjem fra nattevagt kl. 07.15 her til morgen med trekantede øjne, skulle jeg lige se til "fyren" Der var ingen piller i herden, så fyret blev startet igen, men gik i fejl efter opstarts forsøget. Tog slangen af til sneglen og kunne se at den var helt fuld ??? prøvede at tvangskøre sneglen, men den kørt ikke :-X kun larm fra motoren. Havde i går fyldt beholderen, så nu skal jeg i gang med at tømme 1mia. piller ud :'(. Kan det være en sikring/split der er kaput, eller kan sneglen være knækket. ?

Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #11 Dato: Okt 15, 2013, 13:27 »
det kan være smlu i røret der har pakket sig så snglen ikke kan køre har selv haft det problem sær hvis jeg fylde siloen helt på.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline Henrik112

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nybegynder-indstillinger
« Svar #12 Dato: Okt 16, 2013, 03:28 »
Hej Kevin.

Her var problemet det samme. Der var en del smuld i bunden af siloen, samt at sneglen var helt tilstoppet af piller helt op i toppen, men efter at have tømt 127 kg. piller ud :-X så kører det igen.

Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html