I går havde jeg montør besøg. Fyret blev efter indstillet og temp sat ned fra 70 grader til 55.

Skostenstræk endte på 4

i dag får jeg så stop temp x flere og fyret er gået helt ud.

Jeg har sat skostenstræk op til 5 men er det korrekt og er der andet jeg kan gøre?

Eller skal fyret gå ur når det har temp stop? Jeg opdager det pga der bliver koldt i huset og ja har nu som konsekvens startet brændeovnen
150m2 hus, brugt 4tons træpiller 1. år
har desuden brændeovn

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: stop temp
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2013, 20:56 »
De 55 gr. er pumpestop, den temperatur hvor pumpen stopper når der ikke fyres,
men da din cirkulationspumpe ikke er sat til i styringen, er den funktion ikke aktiv.
Har du fået luftet ud i radiatorerne ?
Det kan være pga. luft at den ikke kan få varmen rundt, at fyret bliver for varmt.
Fint at du regulere på skorstenstræk funktionen. Husker du at sætte både  min og max på 10% når du kigger på flammen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Rikke, Fyn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +2/-3
Sv: stop temp
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2013, 21:38 »
Hej Michael

nej har ikke lige husket den med min og max på 10%. Kiggede kun fordi her var så koldt.. og lettede næsten ikke på låget.. Får luftet ud i morgen i dag gik dagen med en masse praktiske gøremål jeg fik hjælp til :-)

har i øvrigt fået sat bøjning på og bestilt reserve dele

hmm..hvordan var det så lige med at regulere % satserne.. hmm .. så meget at huske *tsktsk gamle damers hukommelse ud i pillefyr*
150m2 hus, brugt 4tons træpiller 1. år
har desuden brændeovn

Offline Rikke, Fyn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +2/-3
Sv: stop temp
« Svar #3 Dato: Okt 10, 2013, 22:50 »
ok - radiatorer udluftet - på nær den 2. sidste på 1. salen i det jeg ikke kan få løsnet skruen.

har kigget x 2 til flammen efter at have sat max ned på 10%. 1. gang var der gløder og nu her efter udluftning var der intet overhovedet liv.

Og den står stadigt på stop temp. 0 lux mv....

inden montør besøg fungerede det jo faktisk ret så udmærket så bum bum.. undre mig altså for burde da kører endnu bedre ..hmmm... fatter intet
150m2 hus, brugt 4tons træpiller 1. år
har desuden brændeovn

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: stop temp
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2013, 06:08 »
ok - radiatorer udluftet - på nær den 2. sidste på 1. salen i det jeg ikke kan få løsnet skruen.

har kigget x 2 til flammen efter at have sat max ned på 10%. 1. gang var der gløder og nu her efter udluftning var der intet overhovedet liv.

Og den står stadigt på stop temp. 0 lux mv....

inden montør besøg fungerede det jo faktisk ret så udmærket så bum bum.. undre mig altså for burde da kører endnu bedre ..hmmm... fatter intet

Stop Temperatur,  betyder at fyret er over den maksimalt tilladte temperatur, og så slukker den.
Det er derfor der ikke er ild.
Du bruger ikke den varme fyret laver.
Brug urstyringen, og fortsæt med at lufte radiatorerne + rør ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: stop temp
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2013, 10:20 »
det var måske en ide at sætte max ned evt. til 40% så kan den nemmere nå at få reguleret ned inden den når op og slukker,og så kan den sættes op når du får brug for mere varme
mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: stop temp
« Svar #6 Dato: Okt 11, 2013, 10:38 »
det var måske en ide at sætte max ned evt. til 40% så kan den nemmere nå at få reguleret ned inden den når op og slukker,og så kan den sættes op når du får brug for mere varme
mvh erik

Hjælper ikke på luft propper i rørene,
og det er det der stopper lige nu.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Rikke, Fyn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +2/-3
Sv: stop temp
« Svar #7 Dato: Okt 11, 2013, 10:52 »
tak for jeres hjælp.

urstyrring.. bum bum.. må jeg da lige få kigget på om jeg kan få den til. Synes nemlig det er fjollet den slukker og tænder hele tiden. og forstår ikke jeg ikke bruger varmen, i går var her så koldt jeg måtte tænde brændeovnen fordi den slukkede. Men ja fortsætter med at få luftet radiatorer ud.... og håber det så lykkes meget snart det bare fungere. Er jo ikke vant til eget varmeværk - men bliver det helt sikkert :-)
150m2 hus, brugt 4tons træpiller 1. år
har desuden brændeovn

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: stop temp
« Svar #8 Dato: Okt 11, 2013, 11:23 »
tak for jeres hjælp.

urstyrring.. bum bum.. må jeg da lige få kigget på om jeg kan få den til. Synes nemlig det er fjollet den slukker og tænder hele tiden. og forstår ikke jeg ikke bruger varmen, i går var her så koldt jeg måtte tænde brændeovnen fordi den slukkede. Men ja fortsætter med at få luftet radiatorer ud.... og håber det så lykkes meget snart det bare fungere. Er jo ikke vant til eget varmeværk - men bliver det helt sikkert :-)

Fint at du kan holde varmen, men når du tænder op i brædeovnen,
får pillefyret endnu sværere ved at komme af med den varme det laver.
Urstyring er den funktion jeg viste dig, hvor du kan tænde fyret på det indbyggede ur.
Det vil være nemmere for dig at lufte ud, hvis du lukker for kuglehanen på varmt vands beholderen.
Derved tvinges al vandet op i gennem rørene, og ikke kun rundt i kedlen og beholderen.
Sæt også pumpen op på III ( max ) når du lufter ud.
Når du åbner for ventilen på radiatoren skal pumpen være slukket, sådan at luften har mulighed for at stige op.
Husk at stille tilbage på kuglehane + pumpe når du er færdig.
Det er så derfor at du skal have smeden til at sætte en automatisk ventil på varmt vands beholderen.
Så vil du altid have max varme og tryk på til radiatorerne.
« Senest Redigeret: Okt 11, 2013, 11:26 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: stop temp
« Svar #9 Dato: Okt 11, 2013, 16:02 »
nej jeg ved da godt at hvis anlæget er fuld af luft, men hun har da lige haft montørbesøg af dig michael så troede jeg at sådanne bagateller var ryddet af vejen, det nytter jo ikke noget at fortælle en som aldrig har haft med sådan et anlæg at gøre hvad hun skal gøre , det burde du sørge for .mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: stop temp
« Svar #10 Dato: Okt 11, 2013, 17:38 »
nej jeg ved da godt at hvis anlæget er fuld af luft, men hun har da lige haft montørbesøg af dig michael så troede jeg at sådanne bagateller var ryddet af vejen, det nytter jo ikke noget at fortælle en som aldrig har haft med sådan et anlæg at gøre hvad hun skal gøre , det burde du sørge for .mvh erik

Det har jeg, og det har hun tjek på, men det kan du jo ikke vide.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Rikke, Fyn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 128
  • Respekt optjent: +2/-3
Sv: stop temp
« Svar #11 Dato: Okt 12, 2013, 19:44 »
og det er rigtigt fint - men der er ikke økonomi til flere vvs besøg lige pt. Som sagt det skal nok komme, men først i det nye år

Og så er det så sådan. Men da flammen i morges var temmelig lang ca. 15 cm på skostenstræk 4, så er skostenstræk nu sat ned til 3 igen og jeg håber jeg fik sat den på urstyrring. problemer ser ud til at være løst for nuværende. Der er brugt 54 kg piller siden i onsdags..

Mandag bliver radiator luftet ud igen
150m2 hus, brugt 4tons træpiller 1. år
har desuden brændeovn

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: stop temp
« Svar #12 Dato: Okt 12, 2013, 20:35 »
og det er rigtigt fint - men der er ikke økonomi til flere vvs besøg lige pt. Som sagt det skal nok komme, men først i det nye år

Og så er det så sådan. Men da flammen i morges var temmelig lang ca. 15 cm på skostenstræk 4, så er skostenstræk nu sat ned til 3 igen og jeg håber jeg fik sat den på urstyrring. problemer ser ud til at være løst for nuværende. Der er brugt 54 kg piller siden i onsdags..

Mandag bliver radiator luftet ud igen

Super at du nu kan se hvad du skal finindstille  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/