Jeg havde problemer med, at ventilen ikke gik tilbage efter endt varmtvandsdrift. Styringen skiftede fra VVB til Drift, men der var stadig spænding på udgangen i styringen (målt med polsøger). Jeg prøvede at skifte fra N/T7 til N/T8, men det hjalp ikke noget. Nu har jeg monteret en lille pære på udgangen, så jeg kan holde øje med om der er spænding på udgangen når ventilen forbliver i varmtvandsproduktion. Nu er problemet forsvundet! Jeg har ladet mig fortælle at problemet kan skyldes at "potentialet svæver" hvis der ikke er et vist forbrug på udgangen, og at der kan monteres en kondensator eller en modstand i størrelsesordenen Mohm som alternativ til pæreren.
Er der nogen som er løbet ind i noget tilsvarende?
V10 styring 10.041, NBE V-4016 Series motorventil.