Forfatter Emne: Pumpestyring  (Læst 6530 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Pumpestyring
« Dato: Okt 04, 2013, 15:18 »
Er det rigtigt forstået at pumpe start og stop begge er minimumstemperaturer?

Jeg ville jo gerne have at pumpen først starter ved opstart af kedlen når kedel temperaturen når minimum anbefalet retur på 55 grader. Og så ville det jo være fint hvis pumpen kører videre indtil man har fået afsat varmen i kedlen i radiatorene også selvom fyret stopper.

Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7625
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Pumpestyring
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2013, 15:32 »
Jeps  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline otto

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pumpestyring
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2013, 19:27 »
Jeg gik på et tidspunkt og havde samme problem og endte med at montere en lille PLC som jeg idag bruger til at styre både min pumpe samt tænding af mit pillefyr da jeg har bygget en anden tænding end den oprindelige.
Scotte 16 KW
Opop 418 kedel
opvarmer ca 150m2

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Pumpestyring
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2013, 23:35 »
Tak for svarene :)
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Pumpestyring
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2013, 05:27 »
Er det rigtigt forstået at pumpe start og stop begge er minimumstemperaturer?

Jeg ville jo gerne have at pumpen først starter ved opstart af kedlen når kedel temperaturen når minimum anbefalet retur på 55 grader. Og så ville det jo være fint hvis pumpen kører videre indtil man har fået afsat varmen i kedlen i radiatorene også selvom fyret stopper.

Ja du kan sagtens køre med
Pumpestart 55
Pumpestop 45 eller noget andet som du mener er passende
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Pumpestyring
« Svar #5 Dato: Apr 08, 2014, 00:02 »
Roder også lidt med pumpe styringen. Så først hvad er en lille PLC ?
Jeg kører med tidsstyring, så der ikke fyres i perioden 23 til 04 samt perioden 11 til 15. Her vil jeg så også gerne stoppe pumpen. Men ikke før jeg når ned på 25 grader, som er temp i blandingssløjfen til gulvvarmen. Så spørgsmål 2 er, med begge pumper (1 i blandingssløjfen og 1 i alm. varmekreds) er det så passende at sætte start temp til 45 og stop temp på 25.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7625
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Pumpestyring
« Svar #6 Dato: Apr 08, 2014, 05:57 »
Roder også lidt med pumpe styringen. Så først hvad er en lille PLC ?
Jeg kører med tidsstyring, så der ikke fyres i perioden 23 til 04 samt perioden 11 til 15. Her vil jeg så også gerne stoppe pumpen. Men ikke før jeg når ned på 25 grader, som er temp i blandingssløjfen til gulvvarmen. Så spørgsmål 2 er, med begge pumper (1 i blandingssløjfen og 1 i alm. varmekreds) er det så passende at sætte start temp til 45 og stop temp på 25.

Ja fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline otto

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pumpestyring
« Svar #7 Dato: Apr 10, 2014, 12:02 »
Hej Nordgren

En PLC er en programerbare enhed som kan bruges til styringer. Årsagen til at jeg begynte at bruge den er at jeg har en Boink brænder og den er der jo ikke meget automatik i så på den ene indgang har jeg et signal som kommer fra min eksterne snegl som så fortæller mig om der er drift på min brænder, jeg har så min cirkulations pumpe som kun køre når brænderen er i drift samt 15-20 min efter at fyret er slukket.
I dit tilfælde vi jeg fodre min plc med temperaturen fra min gulvvarme også og så vil den også kunne styre din gulvvarme, du skal sikkert have en ekstra termostat på gulvvarmen som kan give informationer til en styring.
Mvh.
Otto

Scotte 16 KW
Opop 418 kedel
opvarmer ca 150m2

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Pumpestyring
« Svar #8 Dato: Apr 10, 2014, 12:18 »
NU kan jeg ikke se hvad det er for en styring han har men hvis det er en nyere så har du alt det i styringen som der skal bruges så er der ingen grund til en PLC
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Pumpestyring
« Svar #9 Dato: Apr 10, 2014, 13:27 »
Tak for svar på PLC. Har opdateret min profil, så i kan se hvad jeg brænder med.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Pumpestyring
« Svar #10 Dato: Apr 10, 2014, 17:07 »
Lige for at fortælle hvad "start" og "stop"  af pumpe gør, da jeg lige har nær studeret det.

"Start pumpe" er efter opstart af fyr. Når start temperaturen opnås starter pumpen, men hvis temp. derefter falder 10 grader under start temp. stopper pumpen igen, og starter først når start temperaturen er opnået igen. Det gør at hvis "start pumpe" er sat indenfor 10 grader under ens "ønsket temperatur" vil ydelsen svinge voldsomt, da "P leddet" under opstart korrigerer i dette område. Derfor har jeg "start pumpe" til 10 grader under "ønsket temperatur".

"Stop pumpe" er mere efter ved hvilken temp. man selv synes at pumpe skal stoppe ved efter at fyret er stoppet.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Pumpestyring
« Svar #11 Dato: Apr 10, 2014, 21:51 »
Jamen så sætter du bare dit pumpestop til 25 gr. Start pumpe er mere til at bruge når fyret er langt nede i temp ved opstart. Så vil den varme i ryk og det er nemmere at opvarme på stille vand end konstant cirkulerende sæt den bare til 10 gr under så vil den starte der og stoppe når den er faldet 10 gr igen.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline nordgren.dk

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 107
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Pumpestyring
« Svar #12 Dato: Apr 13, 2014, 16:54 »
Tak for de mange og gode svar. Det virker NU. Har en set temp. på fyret til 65 grader med 5 under og 15 over. pumpen står nu til start 55 grader og stop 50 grader. Det virker og jeg får ikke som før tømt varmtvandsbeholderen i de perioder hvor jeg stopper fyret.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens &  pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
Hus fra 1979 m . efterisolering.
Forbrug 4,8 T. Inst. okt. 2013

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Pumpestyring
« Svar #13 Dato: Apr 13, 2014, 17:25 »
Hej Nordgren
Hvis du har alm. termostat (men på retur) som på radiator på vvb, og din temp. prøves at holdes på 55 g. ville jeg sætte stop på 55 g. Men det er kun en bagatel ;)
Tak for de mange og gode svar. Det virker NU. Har en set temp. på fyret til 65 grader med 5 under og 15 over. pumpen står nu til start 55 grader og stop 50 grader. Det virker og jeg får ikke som før tømt varmtvandsbeholderen i de perioder hvor jeg stopper fyret.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html