Forfatter Emne: 6,85  (Læst 12555 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline pedersenbp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +1/-0
6,85
« Dato: Sep 01, 2013, 23:36 »
fik ny chip 6,85 til åbenhus !!! kan se at skorstenstræk er fjernet er det en fejl eller ???

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: 6,85
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2013, 05:03 »
Kan du ikke stille på minimum kw i stedet?
Det er sådan man gør på V10 styring
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6,85
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2013, 06:02 »
Helt korrekt  ;)

Ordet skorstenstræk er væk men funktionen er der stadig  ;)
...nu hedder den bare Min effekt i den samme menu  ;)

Ordet er meget mere sigende for funktionen, for det er jo netop en regulering af den minimale effekt (pillemængde) man regulerer på  ;)

Hilsen
Michael

Kan du ikke stille på minimum kw i stedet?
Det er sådan man gør på V10 styring
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline columbo

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 76
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: 6,85
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2013, 10:35 »
Er der et sted,  hvor man kan se versionshistorik for vers 6 på samme måde som man kan se historik for ver 10 ( http://stokercloud.dk/version/ )
mvh Columbo
NBE 10 Khw, Opop Black Star kedel
V10 styring - opgraderet til V13 (NBE Betatester),
AndroidTablet: Lenovo m Android v8/ AndroidPhone: OnePlus 8Pro m Android v11
Opvarmer 175 m2  
http://stokercloud.dk/dev/sasdas.html

Offline pedersenbp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: 6,85
« Svar #4 Dato: Sep 02, 2013, 10:37 »
er så nød til lige at spørge igen hvis jeg har et træk på 1 i min gamle hvad hedder den sy i ny version?

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: 6,85
« Svar #5 Dato: Sep 02, 2013, 11:17 »
er så nød til lige at spørge igen hvis jeg har et træk på 1 i min gamle hvad hedder den sy i ny version?

Det er mere valgfrit men prøv med 15% af max ydelse
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: 6,85
« Svar #6 Dato: Sep 02, 2013, 11:20 »
Men du kan taste hvilket som helst tal ind på den her måde med det gamle skorstenstræk var det faste værdier
Så vist det køre bedre på min ydelse på 1,3 så kan du det
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: 6,85
« Svar #7 Dato: Sep 02, 2013, 11:21 »
Er der et sted,  hvor man kan se versionshistorik for vers 6 på samme måde som man kan se historik for ver 10 ( http://stokercloud.dk/version/ )
mvh Columbo

Ikke endnu, men det er på vej  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: 6,85
« Svar #8 Dato: Sep 02, 2013, 11:22 »
er så nød til lige at spørge igen hvis jeg har et træk på 1 i min gamle hvad hedder den sy i ny version?

Den ny funktion heder min. drift effekt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: 6,85
« Svar #9 Dato: Sep 02, 2013, 11:31 »
Vil det sige at man skal stille skorstenstræket på 2 som jeg havde i chip 6,78 og i chip 6,85 skal jeg taste det tal ind under min.drift effekt,
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: 6,85
« Svar #10 Dato: Sep 02, 2013, 11:37 »
Vil det sige at man skal stille skorstenstræket på 2 som jeg havde i chip 6,78 og i chip 6,85 skal jeg taste det tal ind under min.drift effekt,

Nej.
Du skal kigge ned på flammen, og så stille min drift effekt så ilden ikke går ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: 6,85
« Svar #11 Dato: Sep 02, 2013, 11:44 »
Ok hvad så med skorstentræket hvor stiller man det så? er det lavet om til min.drift effkt og hvad skal den da så på nå man har brugt 2 i træk på chip 6,78?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6,85
« Svar #12 Dato: Sep 02, 2013, 12:04 »
Hej,

Når man opdaterer sin software så man "mister" Skorstenstræk, skal man i stedet bruge den "nye" funktion "Minimum effekt".

For at indstille det korrekt, skal man lave en ny justering af forbrændingen ved lavlast.
Det findes ikke nogen "omsætnings tabel" mellem de to funktioner.

Hvis man læser i min vejledning på side 12-13 står der lidt om det, og også at der er forskel mellem gamle styringer og nye http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf


Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: 6,85
« Svar #13 Dato: Sep 02, 2013, 12:17 »
det vil sige at skorstentræket er lavet om til kw så 2 kw svare til en 20 kw brænder er det sådan?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: 6,85
« Svar #14 Dato: Sep 02, 2013, 12:26 »
Hvad skal man så stille min.drift effekt til i kw på en 16 kw brænder som udgangspunkt?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html