Forfatter Emne: Scotten napper en pause i ny og næ  (Læst 14912 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Scotten napper en pause i ny og næ
« Dato: Dec 31, 2007, 15:45 »
hej
Min scotte er begyndt at tage sig en pause engang imellem, velfortjent men ikke iorden ifølge kedeltemperaturen, det er sket 3 gange inden for de sidste 2 døgn er der andre der har oplevet det samme ?
godt nytår

mvh scotten

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2008, 13:30 »
hej
Min scotte er begyndt at tage sig en pause engang imellem, velfortjent men ikke iorden ifølge kedeltemperaturen, det er sket 3 gange inden for de sidste 2 døgn er der andre der har oplevet det samme ?
godt nytår

mvh scotten

Godt nytår Scotte,

Når du "Min scotte er begyndt at tage sig en pause engang imellem", betyder det så at den går i alm. pausefyring ?

Hvis det er tilfældet, starter den så normalt igen ?
...altså kører i pause indtil max. tiden udløber eller kedeltemp. kommer under setpunkt - max. dif. ?

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2008, 14:55 »
Den kommer ikke op på en for høj kedeltemperatur, men går alligevel i pause fyring indtil kedeltemp er 10 grader under setpunkt. så starter den op igen.

scotten

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2008, 15:31 »
Den kommer ikke op på en for høj kedeltemperatur, men går alligevel i pause fyring indtil kedeltemp er 10 grader under setpunkt. så starter den op igen.

scotten

Der er vel ikke fordi den i en periode ikke kan se ild og så lukker ned
Og at Din Pause diff er sat til 10.. bare et forslag

Har du ikke PC interface det giver sommetider nogle svar med evt lys osv

--
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2008, 05:14 »
hej igen
har geninstalleret stokerkontrol, det har tisyneladende løst problemet.

mvh scotten

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2008, 09:47 »
hej igen
har geninstalleret stokerkontrol, det har tisyneladende løst problemet.

mvh scotten

Hej Scotten

Kan det tænkes du har haft noget natsænkning slået til evt. ved en fejl. Det ville kunne resultere i det du har set, hvis din ønskede temperatur er blevet sænket på visse tidspunkter af dagen. Ved reinstallation har du så fået disse slettet.

Ud over at ændre kedeltemperaturen, hvis man kører med natsænkning, har StokerKontrol ingen indflydelse på, hvornår der køres i pausefyring.

mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2008, 17:17 »
hej boink
Der har ikke været nogen form for natsænkning eller andet aktiveret, men så kan det måske være min ESBE ventil der ikke kører helt stabilt, har en fremløbstemperatur blandesløjfe efter ESBE blandesløjfen
eller måske nissen!! hvem ved det har jo lige været jul.
Hvis ESBE ventilen lukker af for det kolde returvand, kan kedeltemp så stige så hurtigt at man ikke umiddelbart kan se det på kurven i stokerkontrol eller ?

Hilsen scotten

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2008, 17:41 »
hej boink
Der har ikke været nogen form for natsænkning eller andet aktiveret, men så kan det måske være min ESBE ventil der ikke kører helt stabilt, har en fremløbstemperatur blandesløjfe efter ESBE blandesløjfen
eller måske nissen!! hvem ved det har jo lige været jul.
Hvis ESBE ventilen lukker af for det kolde returvand, kan kedeltemp så stige så hurtigt at man ikke umiddelbart kan se det på kurven i stokerkontrol eller ?

Hilsen scotten

Det er nok nissen  ;D Det skal gå _meget_ hurtigt, hvis StokerKontrol ikke når at registrere det, så det tvivler jeg på er sket.
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2008, 17:51 »
så er det sgu nissen ;D
men pauserne er væk ,så det kommer til at stå som et at de store ubesvarede spørgsmål her i 2008 var det julemanden eller en almindelig drillenisse ??