Forfatter Emne: Flowmåler opføre sig mærkelig !  (Læst 4035 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Dato: Aug 20, 2013, 08:10 »
Den flowmåler jeg har fået syntes jeg er mærkelig ???
 
Når system starter op og kalder på varme til vvb, tænder system for pumpen når
den når 55 grader, og det virker fint.
 
Hvis i så kigger på på billedet, kan i se at den først begynder at tælle EFTER fyret er slukket ned igen ca 20 minutter efter.
De 2 søjler ca kl 0800 er mig der har testet og tvangs startet pumpen når kedel er kold, og  der tæller den i løbet af 1 til 2 minutter.


Er det en fejl i flowmåler eller v10 som laver pjatrøv ???
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2013, 09:43 »
Prøv lige at tjekke filter i flowmåler, måske er det fuld af snask ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2013, 10:37 »
Prøv lige at tjekke filter i flowmåler, måske er det fuld af snask ?

Den rengjorde jeg i Lørdags.

Den tæller fint mekanisk  O0

Fejlen ligger elektronisk i flowmåler eller også ligger det i styringen (softwarefejl).  :-\
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2013, 15:53 »
Hej Frank,

Nu har jeg været inde på din StokerCloud side og checke dine kørsler i dag, og der ser alt fint ud  ;)
Pumpen starter når fyret kører og temperaturen kommer op på 55oC, og samtidig starter flow-visningen.

Jeg kan desværre ikke se detaljer nok når jeg går mere end 12 timer tilbage, men det ser altså ud til at virke nu anyway  ;)

Hilsen
Michael

Prøv lige at tjekke filter i flowmåler, måske er det fuld af snask ?

Den rengjorde jeg i Lørdags.

Den tæller fint mekanisk  O0

Fejlen ligger elektronisk i flowmåler eller også ligger det i styringen (softwarefejl).  :-\
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2013, 16:10 »
FBN, fandt du ud af hvad der var galt med din silomåler?
kan huske at du havde problem med den,
min måler de mest mærkelige tal, alt for høje,
samt ændrer ikke rigtig noget hvis man prøver at flytte føleren?
har tænkt på om det kan være fordi jeg har splejset og forlænget kablet, mellem styring og føler?
men det er loddet med krympeflex, og er gjort ordentlig, så det burde vel ikke gøre noget.

Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #5 Dato: Aug 20, 2013, 17:41 »
@mhes
Den sidste kørsel her kl 16 kan jeg se den har gjort det rigtig
Men det er så første gang i 2 døgn den gør det.
De Andre gange er den først startet efter fyret er slukket.

@leif
Ja silo måler var defekt, så da den skulle byttes fik jeg 2 føler
med 15 meter ledning istedet for.
Den måler er omø sket ikke rigtig så smart igen
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #6 Dato: Aug 20, 2013, 21:58 »
Nå men de skøj pakninger som er med flowmåler blev
Jo så lige utæt så der pissede vand ud, jeg fik dog fat i nogle ordentlige
Fiberpakninger istedet for de virker.

Men den var slammet godt til i filter igen uhyggeligt så meget lort
der er i gamle systemer, så tror det er det som har drillet flowmåler
igen det er rensede den i lørdags også
« Senest Redigeret: Aug 20, 2013, 21:59 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #7 Dato: Aug 21, 2013, 06:28 »
Prøv lige at tjekke filter i flowmåler, måske er det fuld af snask ?
weee, sådan, så havde jeg ramt rigtigt :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody