Forfatter Emne: problemer med cirkulation etkreds anlæg  (Læst 17502 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Dato: Aug 11, 2013, 18:24 »
Hej.

Har et problem med cirkulation.

Jeg har monteret Scotte efter tegning.
Jeg har 2 etager.
Det er etstrengsanlæg.
Lukket ekspansion fortrykt 0,8 bar 3,2 meter højde forskel tryk på måler står til 1,3 bar.
Jeg har 1 cirkulations pumpe Alpha 2 25-40.
V1 er shuntventil
V2 er også en shunt ventil, for at kunne styrer varmen i radiator kredsen.
Alt installation er lavet i 3/4" rør.

Jeg har brugt 2 dage på at luft ud.
VVB med prioritering virker perfekt ingen problemer.

Hvis V1 ventil er skruet op til 55 grader og pumpe står på fuld skrald,
V2 ventil står fuld åbent ( 60 grader ) kommer ingen varme i rør i stuen
men der kommre hul igennem stille og roligt på første sal.

Lukker jeg for V1 ventil, fuld skrald på pumpen, Lukker af for 1 sal's fremløb
V2 ventil står fuld åbent kommer der varme i rør i stuen.
skruer jeg så op for V1 ventil til 55 grader falder temperatur i rør i stuen.

Er det stadig væk luft jeg slåsser med i systemet, det har drillet før med
det gamle system, men slet ikke så meget, og der hvad vi åben ekspansion
og det var så nok derfor meget nemmere at udluft ordentlig...

Gode råd modtages, er lidt modløs pt  :-[
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #1 Dato: Aug 11, 2013, 18:47 »
Hej,

Det lyder meget som et pumpe problem.
Du har godt nok et et-stregns anlæg, men du har to et-strengs kredse parallelt, det kan også gve problemer.
Din V2 ventil kan jeg ikke rigtigt se det smarte i, specielt ikke i et et-strengs set-up.

Jeg vi råde dig til at kontakte Søren (Levi) hos Dansk VVS center (www.dvcenter.dk), han er uofficiel danmarksmester i problematiske centralvarme kredsløb  ;)

Hilsen
Michael


Hej.

Har et problem med cirkulation.

Jeg har monteret Scotte efter tegning.
Jeg har 2 etager.
Det er etstrengsanlæg.
Lukket ekspansion fortrykt 0,8 bar 3,2 meter højde forskel tryk på måler står til 1,3 bar.
Jeg har 1 cirkulations pumpe Alpha 2 25-40.
V1 er shuntventil
V2 er også en shunt ventil, for at kunne styrer varmen i radiator kredsen.
Alt installation er lavet i 3/4" rør.

Jeg har brugt 2 dage på at luft ud.
VVB med prioritering virker perfekt ingen problemer.

Hvis V1 ventil er skruet op til 55 grader og pumpe står på fuld skrald,
V2 ventil står fuld åbent ( 60 grader ) kommer ingen varme i rør i stuen
men der kommre hul igennem stille og roligt på første sal.

Lukker jeg for V1 ventil, fuld skrald på pumpen, Lukker af for 1 sal's fremløb
V2 ventil står fuld åbent kommer der varme i rør i stuen.
skruer jeg så op for V1 ventil til 55 grader falder temperatur i rør i stuen.

Er det stadig væk luft jeg slåsser med i systemet, det har drillet før med
det gamle system, men slet ikke så meget, og der hvad vi åben ekspansion
og det var så nok derfor meget nemmere at udluft ordentlig...

Gode råd modtages, er lidt modløs pt  :-[
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #2 Dato: Aug 11, 2013, 19:14 »
Citér
Hej,

Det lyder meget som et pumpe problem.
Du har godt nok et et-stregns anlæg, men du har to et-strengs kredse parallelt, det kan også gve problemer.
Din V2 ventil kan jeg ikke rigtigt se det smarte i, specielt ikke i et et-strengs set-up.

Jeg vi råde dig til at kontakte Søren (Levi) hos Dansk VVS center (www.dvcenter.dk), han er uofficiel danmarksmester i problematiske centralvarme kredsløb  ;)

Hilsen
Michael

Pumpen virker det er tjekket, og den er udluftet jeg ved ikke hvor mange gange,
ved lige at løsne de 4 unbrako skruer let og lade vand sive ud.

Det dobbelte etstrengs system virkede uden problemer med mit gamle
olie + fastbrændselfyr, der var så en 4 vejs shunt på men ellers i princip
det samme som nu.

V2 ventil, kan jeg reducerer fremløb, ellers hammer den jo
de 65 grader i fremløb, og det er ikke nødvendigt, før
det er hammer koldt.
Nogen siger det er smart andre siger det ikke er, så ved ikke, skal fortælle om det
er smart når system virker, den gør ialtfald ikke skade når den er skruet op på
de 60 grader.
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #3 Dato: Aug 11, 2013, 19:20 »
Din V2 vil nedsætte vandets hastighed, men det er ikke det du har brug for.
Du har brug for en anlægs shunt.
Er modstanden i de to kredse ikke helt ens, vil du ikke få varme i den ene af dem.
Dvs. at lukker du en radiator eller åbner en i den anden kreds, stopper cirkulationen.
Som Michael vil jeg også anbefale dig en snak med Søren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #4 Dato: Aug 11, 2013, 19:21 »
PS. en 4 vejs ventil er også en anlægs shunt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #5 Dato: Aug 11, 2013, 19:49 »
Der er stor forskel på en termostatventil og en shuntventil  ;)
Termostatventilen er altid en modstand (forhindring) også når den er helt åben, en shunt er en "deler" som f.eks. deler en tilgang til to afgange, sådan at samtidig med at der afspærres mere for en ene afgang åbnes der tilsvaende mere for den anden afgang.

Altså shunten vil være en væsentlig mindre modstand end termostatventilen.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #6 Dato: Aug 11, 2013, 19:55 »
Jeg har faktisk en meget stor mistanke på netop termostatventilen
både den som sider som shunt og den anden.
For det er faktisk den eneste forskel fra før og til nu, foruden
at jeg er gået fra åben til lukket ekspedition.

Min første tanke var at jeg ville lave det med en ny 4 vejs shunt, men det mente
min vvs'r ikke så det blev den løsning jeg har ny, blandt andet fordi det var det som
forskrives i de medfølgende papir.

Men må se hvad jeg finder ud af, skal havde fat i levi imorgen, med noget andet
så kan jeg jo høre ham også  8)

MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #7 Dato: Aug 11, 2013, 20:00 »
V1 shunten du har på fyret er ok.
Den skal være der, og gerne en automatisk en.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #8 Dato: Aug 11, 2013, 20:28 »
ide'n med V2 ventil var faktisk at så ville varme strengene
kunne betragtes som en gulv varme streng. (firkantet forklaret)

Man sætter den til eks 45 grader retur og den tilpasser flowet, det mente man kunne
virke.

Ham som monterede mener jeg har en dum luftlomme et eller andet sted i min nederste
streng, og noget kunne tyde på det, da jeg ikke rigtig kan for hul igennem den.
Men kobler jeg første sal på ja så køre det men kun igennem den streng til 1 sal.

Og så skal system jo virke ???

Lukker jeg så af for første sal så skulle det jo også kunne køre igennem stuen ??

og det gør det ikke, så det må være luft........................
Må prøve at tappe mere vand af igennem udluftningen i den anden sidste radiator på
nederste streng, den sidder nemlig på badeværelset  ;D
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #9 Dato: Aug 11, 2013, 20:50 »
Hej.

Har et problem med cirkulation.

Jeg har monteret Scotte efter tegning.
Jeg har 2 etager.
Det er etstrengsanlæg.
Lukket ekspansion fortrykt 0,8 bar 3,2 meter højde forskel tryk på måler står til 1,3 bar.
Jeg har 1 cirkulations pumpe Alpha 2 25-40.
V1 er shuntventil
V2 er også en shunt ventil, for at kunne styrer varmen i radiator kredsen.
Alt installation er lavet i 3/4" rør.

Jeg har brugt 2 dage på at luft ud.
VVB med prioritering virker perfekt ingen problemer.

Hvis V1 ventil er skruet op til 55 grader og pumpe står på fuld skrald,
V2 ventil står fuld åbent ( 60 grader ) kommer ingen varme i rør i stuen
men der kommre hul igennem stille og roligt på første sal.

Lukker jeg for V1 ventil, fuld skrald på pumpen, Lukker af for 1 sal's fremløb
V2 ventil står fuld åbent kommer der varme i rør i stuen.
skruer jeg så op for V1 ventil til 55 grader falder temperatur i rør i stuen.

Er det stadig væk luft jeg slåsser med i systemet, det har drillet før med
det gamle system, men slet ikke så meget, og der hvad vi åben ekspansion
og det var så nok derfor meget nemmere at udluft ordentlig...

Gode råd modtages, er lidt modløs pt  :-[

Står din pumpe på modulering eller permanent tryk ?

Prøv hvis den ikke allerede står på det - at sætte den på permanent tryk.. (Trin 2).

Jeg har oplevet mange 1 strengs anlæg hvor de nye moderne pumper ikke fungerer medmindre de bliver sat på Permanent tryk - det er ikke sikkert det er løsningen på hele problemet, - men det er en god start :)

Derudover - så pump trykket op på 2 bar her imens du udlufter (Det falder ned på et naturligt leje når du er færdig med at udlufte) - 1,5 bar er målet.
« Senest Redigeret: Aug 11, 2013, 20:53 af levi »

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #10 Dato: Aug 11, 2013, 21:05 »
Citér
Står din pumpe på modulering eller permanent tryk ?

Prøv hvis den ikke allerede står på det - at sætte den på permanent tryk.. (Trin 2).

Jeg har oplevet mange 1 strengs anlæg hvor de nye moderne pumper ikke fungerer medmindre de bliver sat på Permanent tryk - det er ikke sikkert det er løsningen på hele problemet, - men det er en god start :)

Derudover - så pump trykket op på 2 bar her imens du udlufter (Det falder ned på et naturligt leje når du er færdig med at udlufte) - 1,5 bar er målet.

Jeg har den til at stå i fast trin 3 (har prøvet trin 2 fast)

Jeg fylder vand på til der er ca 1,8 til 2,2 bar lader det køre i ca 10 - 15 minutter,.
Har prøvet 1 - stoppe pumpen lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 2 -sætte pumpe på trin 1 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 3 -sætte pumpe på trin 2 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 4 -sætte pumpe på trin 3 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar

Der bliver selv følgelig fyldt vand på stille og roligt efter hver kraftig udluftning.

Der foruden har jeg prøvet, at lufte alle radiator ud en efter en.

Har på fornemmelsen at suft lommen sidder i den sidste halvdel af huset forneden.
Da jeg har hurtig varme på frem løb indtil jeg ca er 2/3 fremme på strengen, så tager
det rigtig lang tid.

I øvrigt, hvis jeg køre trin 3 og har eks fyldt 1,4 bar tryk på, også skifte ned til trin 1
så stiger tryk optil ca 1,8 bar tyder det ikke på en lomme ????
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #11 Dato: Aug 11, 2013, 21:10 »
Citér
Står din pumpe på modulering eller permanent tryk ?

Prøv hvis den ikke allerede står på det - at sætte den på permanent tryk.. (Trin 2).

Jeg har oplevet mange 1 strengs anlæg hvor de nye moderne pumper ikke fungerer medmindre de bliver sat på Permanent tryk - det er ikke sikkert det er løsningen på hele problemet, - men det er en god start :)

Derudover - så pump trykket op på 2 bar her imens du udlufter (Det falder ned på et naturligt leje når du er færdig med at udlufte) - 1,5 bar er målet.

Jeg har den til at stå i fast trin 3 (har prøvet trin 2 fast)

Jeg fylder vand på til der er ca 1,8 til 2,2 bar lader det køre i ca 10 - 15 minutter,.
Har prøvet 1 - stoppe pumpen lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 2 -sætte pumpe på trin 1 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 3 -sætte pumpe på trin 2 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 4 -sætte pumpe på trin 3 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar

Der bliver selv følgelig fyldt vand på stille og roligt efter hver kraftig udluftning.

Der foruden har jeg prøvet, at lufte alle radiator ud en efter en.

Har på fornemmelsen at suft lommen sidder i den sidste halvdel af huset forneden.
Da jeg har hurtig varme på frem løb indtil jeg ca er 2/3 fremme på strengen, så tager
det rigtig lang tid.

I øvrigt, hvis jeg køre trin 3 og har eks fyldt 1,4 bar tryk på, også skifte ned til trin 1
så stiger tryk optil ca 1,8 bar tyder det ikke på en lomme ????

Vi tager den i telefonen - det er vist nemmere i dette tilfælde :)

Mit hoved fungerer efter kl. 10.00 - skal lige have et par liter kaffe & en karton smøger fortæret inden jeg er helt vågen  :-[

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #12 Dato: Aug 11, 2013, 21:13 »
P.S - Kan du ikke lige tage et billede af dine radiatorventiler ? - Hvis de er ens i udformning - så er det nok med et billede  ;)

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #13 Dato: Aug 11, 2013, 22:15 »
Citér
Står din pumpe på modulering eller permanent tryk ?

Prøv hvis den ikke allerede står på det - at sætte den på permanent tryk.. (Trin 2).

Jeg har oplevet mange 1 strengs anlæg hvor de nye moderne pumper ikke fungerer medmindre de bliver sat på Permanent tryk - det er ikke sikkert det er løsningen på hele problemet, - men det er en god start :)

Derudover - så pump trykket op på 2 bar her imens du udlufter (Det falder ned på et naturligt leje når du er færdig med at udlufte) - 1,5 bar er målet.

Jeg har den til at stå i fast trin 3 (har prøvet trin 2 fast)

Jeg fylder vand på til der er ca 1,8 til 2,2 bar lader det køre i ca 10 - 15 minutter,.
Har prøvet 1 - stoppe pumpen lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 2 -sætte pumpe på trin 1 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 3 -sætte pumpe på trin 2 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar
Har prøvet 4 -sætte pumpe på trin 3 lufte ud på den fjerneste radiator indtil tryk er på 1 bar

Der bliver selv følgelig fyldt vand på stille og roligt efter hver kraftig udluftning.

Der foruden har jeg prøvet, at lufte alle radiator ud en efter en.

Har på fornemmelsen at suft lommen sidder i den sidste halvdel af huset forneden.
Da jeg har hurtig varme på frem løb indtil jeg ca er 2/3 fremme på strengen, så tager
det rigtig lang tid.

I øvrigt, hvis jeg køre trin 3 og har eks fyldt 1,4 bar tryk på, også skifte ned til trin 1
så stiger tryk optil ca 1,8 bar tyder det ikke på en lomme ????

Vi tager den i telefonen - det er vist nemmere i dette tilfælde :)

Mit hoved fungerer efter kl. 10.00 - skal lige have et par liter kaffe & en karton smøger fortæret inden jeg er helt vågen  :-[

Det er ca samme tid min hoved begynder at virker og så bliver det bedre og bedre
indtil ca kl 22 - 23 stykker så vil den ikke mere jeg ringer i morgen.

Så for vi snak om det hele, jeg har også sendt en mail vedr nogle ting, men
det kan vi tage der også  O0
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.
Skorsten 8,5 m. isokern - Træk stabilisator - Kompressorrens.
Online Fyr

Offline fbn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 247
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: problemer med cirkulation etkreds anlæg
« Svar #14 Dato: Aug 11, 2013, 22:33 »
PS

Alle ventil ved radiator er :
Ra-G 15 monteret med RA 2990 beregnet til etstrengs anlæg.  8)

Også er der 2 som er gammel dags manuelle i 2 soveværelser
 de de ej bruges ret meget  ;D
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Beboelse 165 m2 2 etager.
Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP. - Etstrengsanlæg.