Forfatter Emne: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.  (Læst 12511 gange)

0 Medlemmer og 5 Gæster læser dette emne.

Offline cbak

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Dato: Aug 11, 2013, 17:23 »
Efter opdatering til V 10.040 er mit fyr begyndt og gå i fejl ca. 1-2 gange dagligt.
Den går fra drift status til  batteri drift, og så skriver den mangler brændsel.
Jeg forstår ikke den fejler, fyret er helt nyt og der er masser af brændsel.
Hvis jeg kører sneglene manuel, fungere det fint.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #1 Dato: Aug 11, 2013, 17:39 »
Har du lavet en ny afvejning af piller ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #2 Dato: Aug 11, 2013, 17:40 »
Hej,

"Mangler brændsel" betyder at fotocellen ikke har set lys i for lang tid, derfor mener styrinen at ilden er gået ud og det skyldes manglende brændsel.

Prøv at checke fotocellens placering og at der er lys nok på den.

Hilsen
Michael

Efter opdatering til V 10.040 er mit fyr begyndt og gå i fejl ca. 1-2 gange dagligt.
Den går fra drift status til  batteri drift, og så skriver den mangler brændsel.
Jeg forstår ikke den fejler, fyret er helt nyt og der er masser af brændsel.
Hvis jeg kører sneglene manuel, fungere det fint.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline cbak

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2013, 06:58 »
Nu har jeg renset min brænder fuldstændig, tjekket at fotosensor er ren, og varmelegemet ligger rigtigt, og lavet en ny afvejning af piller, men mit fyr går stadig i stå.
Fyret er kun 3 mdr. gammel, alt er pænt og renset rent
Det mærkelige er, jeg kan altid starte mit fyr op igen uden problemer, den første optænding er der aldrig problemer med, det kommer først i løbet af dagen.
Det hele startede efter jeg opdateret til V10.040.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2013, 07:19 »
Hvis den kører meget 10-20% ydelse er det der du skal ind og stille. Måske skal kw lav, stilles lidt op så du får flere piller ind når den kører nede på 10-20 %.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline cbak

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2013, 16:09 »
Er det i sengl menuen Min. effekt kW du mener jeg skal justere på?
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2013, 16:22 »
Er det i sengl menuen Min. effekt kW du mener jeg skal justere på?

Ja, det er der man øger min. effekten så ilden ikke går ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline cbak

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #7 Dato: Aug 17, 2013, 17:29 »
Efter jeg har justeret min. kw. til 2,0 har det kørt fint i nogle dage.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #8 Dato: Aug 19, 2013, 14:23 »
Efter jeg har justeret min. kw. til 2,0 har det kørt fint i nogle dage.

hej cbak. jeg har selv lige stået i samme problem efter update til version 10.041. fik samme alarm og er nu gået tilbage til version 10.032 og det kører igen uden problemer. tror der er et par bugs i version 10.041 der skal rettes. da andre også oplever problemer med denne update. vil lige nævne til de venlige sjæle der her prøver at hjælpe dig. jeg er af den opfattelse at det ikke skulle værer
nødvendigt at begynde at ændre på sine indstillinger bare fordi man henter en nyere update. det har jeg aldrig været ude for endnu
og mener nbe bør informere herom hvis det skulle værer tilfældet.  ;)
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #9 Dato: Aug 19, 2013, 14:28 »
Efter jeg har justeret min. kw. til 2,0 har det kørt fint i nogle dage.

hej cbak. jeg har selv lige stået i samme problem efter update til version 10.041. fik samme alarm og er nu gået tilbage til version 10.032 og det kører igen uden problemer. tror der er et par bugs i version 10.041 der skal rettes. da andre også oplever problemer med denne update. vil lige nævne til de venlige sjæle der her prøver at hjælpe dig. jeg er af den opfattelse at det ikke skulle værer
nødvendigt at begynde at ændre på sine indstillinger bare fordi man henter en nyere update. det har jeg aldrig været ude for endnu
og mener nbe bør informere herom hvis det skulle værer tilfældet.  ;)

Den får du her.
Ja, man skal altid udføre guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
efter opdatering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #10 Dato: Aug 19, 2013, 14:45 »
Efter jeg har justeret min. kw. til 2,0 har det kørt fint i nogle dage.

hej cbak. jeg har selv lige stået i samme problem efter update til version 10.041. fik samme alarm og er nu gået tilbage til version 10.032 og det kører igen uden problemer. tror der er et par bugs i version 10.041 der skal rettes. da andre også oplever problemer med denne update. vil lige nævne til de venlige sjæle der her prøver at hjælpe dig. jeg er af den opfattelse at det ikke skulle værer
nødvendigt at begynde at ændre på sine indstillinger bare fordi man henter en nyere update. det har jeg aldrig været ude for endnu
og mener nbe bør informere herom hvis det skulle værer tilfældet.  ;)

jamen michael man kan altid lærer noget nyt og det har jeg så lige gjort nu ;).
tak herfra

Den får du her.
Ja, man skal altid udføre guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
efter opdatering.
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #11 Dato: Aug 19, 2013, 14:55 »
Den langhårede forklaring er, at sker der uforklarlige ting under opdateringen,
f.eks at iltstyring eller andet tilbehør 0 stilles,
så har du bøvlet.
Derfor livrem og seler, udfør guiden når der er opdateret, eller når der er problemer.
Den er smart til at fejlfinde.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #12 Dato: Aug 19, 2013, 16:55 »
Hej Michael,

Der er bare det lille problem at opstartsguiden kun tager vare på mætningsparametrene  ???

Parametre som dem til ilt-styring, vejrkompensering VVB-drift, ur-styring osv. dem kommer man ikke omkring.

Jeg gør selv det hver gang jeg opdaterer at jeg logger på StokerCloud, tager screen-shots af alle indstillinger og gemmer dem i en word-fil.
Det er faktisk den eneste mulighed for at gemme sine parametre  ;)

Denne gang havde jeg som sædvanlig checket alting, men netop kalibreringstallet for ilt-sonden kan du altså ikke se, så det er først senere at du kan se der er noget galt  :(

Hilsen
Michael

Den langhårede forklaring er, at sker der uforklarlige ting under opdateringen,
f.eks at iltstyring eller andet tilbehør 0 stilles,
så har du bøvlet.
Derfor livrem og seler, udfør guiden når der er opdateret, eller når der er problemer.
Den er smart til at fejlfinde.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #13 Dato: Aug 19, 2013, 17:17 »
Hej Michael,

Der er bare det lille problem at opstartsguiden kun tager vare på mætningsparametrene  ???

Parametre som dem til ilt-styring, vejrkompensering VVB-drift, ur-styring osv. dem kommer man ikke omkring.

Jeg gør selv det hver gang jeg opdaterer at jeg logger på StokerCloud, tager screen-shots af alle indstillinger og gemmer dem i en word-fil.
Det er faktisk den eneste mulighed for at gemme sine parametre  ;)

Denne gang havde jeg som sædvanlig checket alting, men netop kalibreringstallet for ilt-sonden kan du altså ikke se, så det er først senere at du kan se der er noget galt  :(

Hilsen
Michael

Den langhårede forklaring er, at sker der uforklarlige ting under opdateringen,
f.eks at iltstyring eller andet tilbehør 0 stilles,
så har du bøvlet.
Derfor livrem og seler, udfør guiden når der er opdateret, eller når der er problemer.
Den er smart til at fejlfinde.

Du har helt ret.  :)
Det var da jeg så på styringen at ilt var 8% og alt slukket   ???
Så blev det hele kigget efter.
At vvb prioritering ikke kører opdager man nok, når man får det kolde gys,
men er forbrændingen ikke den man forventede, så giver det bøvl.
Og jo iltstyringen kommer du ind på når du stiller forbrændingen.
Så ser du jo om tallene er som du forventer.
« Senest Redigeret: Aug 19, 2013, 17:19 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #14 Dato: Aug 19, 2013, 17:42 »
Hej Michael,

Sorry, men opstartsguiden siger altså ikke noget om ilt-styring  ;)

...og den siger slet ikke noget om de andre parametre  ;)

At man opdager det når man får det kolde gys, er jo det samme med forbrændingen osv.


Hilsen
Michael

Hej Michael,

Der er bare det lille problem at opstartsguiden kun tager vare på mætningsparametrene  ???

Parametre som dem til ilt-styring, vejrkompensering VVB-drift, ur-styring osv. dem kommer man ikke omkring.

Jeg gør selv det hver gang jeg opdaterer at jeg logger på StokerCloud, tager screen-shots af alle indstillinger og gemmer dem i en word-fil.
Det er faktisk den eneste mulighed for at gemme sine parametre  ;)

Denne gang havde jeg som sædvanlig checket alting, men netop kalibreringstallet for ilt-sonden kan du altså ikke se, så det er først senere at du kan se der er noget galt  :(

Hilsen
Michael

Den langhårede forklaring er, at sker der uforklarlige ting under opdateringen,
f.eks at iltstyring eller andet tilbehør 0 stilles,
så har du bøvlet.
Derfor livrem og seler, udfør guiden når der er opdateret, eller når der er problemer.
Den er smart til at fejlfinde.

Du har helt ret.  :)
Det var da jeg så på styringen at ilt var 8% og alt slukket   ???
Så blev det hele kigget efter.
At vvb prioritering ikke kører opdager man nok, når man får det kolde gys,
men er forbrændingen ikke den man forventede, så giver det bøvl.
Og jo iltstyringen kommer du ind på når du stiller forbrændingen.
Så ser du jo om tallene er som du forventer.
« Senest Redigeret: Aug 19, 2013, 17:43 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html