Forfatter Emne: V10 problem  (Læst 13543 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 problem
« Svar #15 Dato: Aug 12, 2013, 13:15 »
Hej J-B og Bonscot.
tak for buddene, jeg vender tilbage, hvis jeg får liv i min styring igen,
i øjeblikket er den afmonteret, og på vej til rep.
træls men kan næsten ikke se at der er andre muligheder, end at der må være en fejl i styringen.
alt er monteret efter diagrammer, standard tal lagt i styring, opstartet efter manual,
jysteret og har kørt fint, og ved stop lukker den fint ned, og brænder færdigt og affyrer komp rens,
men så er der sket det, at den ikke vil trække en eneste udgang, hverken i manuel eller auto,
i displayet, kan man starte den, og den skriver optænding, men der sker bare ingenting,
samt man kan sætte manuelle udgange, og der sker heller ikke noget,
der er ingen fejlmeldinger på skærm eller i log,
alle stik og forbindelser er tjekket en ekstra gang, samt den er jordet som den skal.
er der n ogen som har nogle ideer så lad mig høre,
vil da være ked af at skulle betale for at få den testet, hvis den ikke fejler noget,

Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V10 problem
« Svar #16 Dato: Aug 12, 2013, 13:30 »
Hej J-B og Bonscot.
tak for buddene, jeg vender tilbage, hvis jeg får liv i min styring igen,
i øjeblikket er den afmonteret, og på vej til rep.
træls men kan næsten ikke se at der er andre muligheder, end at der må være en fejl i styringen.
alt er monteret efter diagrammer, standard tal lagt i styring, opstartet efter manual,
jysteret og har kørt fint, og ved stop lukker den fint ned, og brænder færdigt og affyrer komp rens,
men så er der sket det, at den ikke vil trække en eneste udgang, hverken i manuel eller auto,
i displayet, kan man starte den, og den skriver optænding, men der sker bare ingenting,
samt man kan sætte manuelle udgange, og der sker heller ikke noget,
der er ingen fejlmeldinger på skærm eller i log,
alle stik og forbindelser er tjekket en ekstra gang, samt den er jordet som den skal.
er der n ogen som har nogle ideer så lad mig høre,
vil da være ked af at skulle betale for at få den testet, hvis den ikke fejler noget,

Mvh Leif

Hej

Hvis du gerne skal have fyret til at kører under rep af V10 har jeg en V6 styring du må låne.
Ja den er såmænd også til salg hvis det skulle have nogen interesse

Mvh Nicolai
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 problem
« Svar #17 Dato: Aug 16, 2013, 16:07 »
Halløj.
 
så modtog jeg en ny styring fra NBE i dag,
den gamle må have været en mandags model :-\
men med de mængder af pille-fyr og styringer som sælges, så kan der jo være en smutter engang imellem.
ny styring er i skrivende stund monteret, afvejet snegl, op startet, justeret, og i drift,
det er en sand fornøjelse med super service fra Hedestoker og NBE.

Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V10 problem
« Svar #18 Dato: Aug 17, 2013, 00:27 »
Hej

Jeg er også svært tilfreds med hedestoker har dog ikke fået noget byttet men Allan svare altid på mails og der er hurtig levering.
Det er meget værd for mig
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Slamberten

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 problem
« Svar #19 Dato: Aug 17, 2013, 12:30 »
Hmmm, lige nu oplever jeg samme problem, dog hjælper en reset ikke spor.
Styringen er den "nye" version" som har micro SD-kort, og er ca. 1 uge gammel.
Den anden dag opdaterede jeg til 10.040 og derefter 10.041.
Styringen har kørt upåklageligt efter opdatering en enkelt dag eller to.
Nu har jeg så forsøgt mig med 10.032, men der er ikke noget at gøre. Den vil bare ikke trække udgangene - ikke en eneste. Det er lige meget om den kører normalt (f. eks. opstart), eller udgangene trækkes manuelt.
Stikforbindelser er alle i orden, og alt er jordet (overgang til jord: 32.4 ohm)
Den lille glassikring er kontrolleret, og heller ingen problemer her.
Hvad gør kan man gøre pt? Eller er det blot at vente, og så kontakte NBE på mandag, og så få endnu en ny styring?
Mvh.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7629
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: V10 problem
« Svar #20 Dato: Aug 17, 2013, 12:55 »
Hmmm, lige nu oplever jeg samme problem, dog hjælper en reset ikke spor.
Styringen er den "nye" version" som har micro SD-kort, og er ca. 1 uge gammel.
Den anden dag opdaterede jeg til 10.040 og derefter 10.041.
Styringen har kørt upåklageligt efter opdatering en enkelt dag eller to.
Nu har jeg så forsøgt mig med 10.032, men der er ikke noget at gøre. Den vil bare ikke trække udgangene - ikke en eneste. Det er lige meget om den kører normalt (f. eks. opstart), eller udgangene trækkes manuelt.
Stikforbindelser er alle i orden, og alt er jordet (overgang til jord: 32.4 ohm)
Den lille glassikring er kontrolleret, og heller ingen problemer her.
Hvad gør kan man gøre pt? Eller er det blot at vente, og så kontakte NBE på mandag, og så få endnu en ny styring?

Har du prøvet at holde reset inde, og tage strømmen.
Holde reset inde og sætte strøm på igen, og så slippe reset knappen ?
Det sker at styringen hænger i et eller andet, og så hjælper den "Store" reset.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 problem
« Svar #21 Dato: Aug 17, 2013, 13:02 »
Da jeg havde problemet, hjalp det med reset knappen, som Michael beskriver, men kun første gang,
det skete igen efter at den havde været i drift nogle timer, og stoppet,
da jeg ville starte den op næste dag, var der ikke noget at gøre,
i mit tilfælde, kom der er ny styring på, og så har det kørt siden,
dog kører jeg med version 10.032, jeg prøvede at opdatere til 10.042,
med 10.042, er min skærm næsten ubrugelig, man kan ikke ramme felterne på touch skærmen,
hvis man trykker et sted, reagerer den i mange tilfælde et andet sted,
så jeg gik tilbage til 10.032, og så kører det fint.
jeg tror Jens skal på hesten igen med 10.041 O0, der er vist plads til forbedringer 8)

Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 problem
« Svar #22 Dato: Aug 17, 2013, 13:04 »
ups :-\
jeg mente selvfølgelig 10.041 ^-^
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline Slamberten

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V10 problem
« Svar #23 Dato: Aug 17, 2013, 13:42 »
Jeg har også forsøgt med "den store reset", dog med samme resultat.
Har overhovedet ingen kontrol over udgangene/ ingen kan aktiveres desværre. Må tage kontakt til NBE på mandag igen desværre. Tak for jeres hjælp!
Mvh.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: V10 problem
« Svar #24 Dato: Aug 17, 2013, 19:11 »
Jeg siger da tak for rosen til Leif og Nicolai
Nicolai: Christian siger at vi godt kunne skaffe et enkelt billede af den brunstige hjort hvis det hjælper på den næste handel.



Bedste hilsner
Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V10 problem
« Svar #25 Dato: Aug 18, 2013, 01:09 »
Jeg siger da tak for rosen til Leif og Nicolai
Nicolai: Christian siger at vi godt kunne skaffe et enkelt billede af den brunstige hjort hvis det hjælper på den næste handel.



Bedste hilsner
Allan

Det var så lidt rosen har i fortjent

Det er er flot billed det må være meget værd ;D
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Flammen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: V10 problem
« Svar #26 Dato: Aug 18, 2013, 03:20 »
mon ikke det var den annonce på gul&gratis om salg af campingvogn hedestoker joker med. den er desværre fjernet nu, men fandt et link til en anden side som har gemt den. det er max grineren. kan ses her http://www.dagens.dk/underholdning/l%C3%A6s-danmarks-sjoveste-tr%C3%A5d-om-handel-med-en-campingvogn

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: V10 problem
« Svar #27 Dato: Aug 18, 2013, 08:39 »
med 10.042, er min skærm næsten ubrugelig, man kan ikke ramme felterne på touch skærmen,
hvis man trykker et sted, reagerer den i mange tilfælde et andet sted,
så jeg gik tilbage til 10.032, og så kører det fint.

Hej Leif

Din styring trænger til en skærm kalibrering, vi arbejder på en kalibreringsfunktion som er på vej.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)