Hmm, tjo det kommer lidt an på så meget andet
Jeg går ud fra at dit ønske er at fyret kun skal køre når VVB'en har behov for det.
Derfor har du sat kedeltemperaturen til at skulle være 15
oC, så fyret vil gå i "overtemperatur" når den er færdig med at lave varmt vand.
Det gør det også, men...
Der er en funktion der hedder "VVB overlap", som tillader kedeltemperaturen at være for høj i den indstillede tid efter VVB-drift er slut, og det er nok den der driller dig.
Hvis den f.eks. er sat til 10 minutter, vil fyret gå i alm. drift i 10 minutter før styringer "opdager" at den skal stoppe pga. "overtemperatur".
Ideen er at fyret ikke skal gå i stop efter VVB-drift om vinteren, selv om temperaturen kortvarigt er "for høj" efter VVB-drift.
Hvis du nu i stedet for at bruge kedeltemperaturen til at forhindre fyret i at lave opvarmning af huset, brugte "ekstern kontakt" indgangen, så ville problemet være løst, også uden at du skal sætte kedeltemperaturen til 15
oC.
Fra fabrikken er der monteret en lus (et stykke ledning) mellem de to klemmer til "ekstern kontakt".
Funktionen er at når der er forbindelse mellem de to klemmer, kan fyret køre og lave varme og når der
ikke er forbindelse mellem de to klemmer, kan fyret ikke køre og lave varme.
VVB-drift kan dog stadig køre selv om der ikke er forbindelse mellem de to klemmer.
Altså, funktionen bruges til tillad/tillad ikke opvarmning af huset.
Monter en kontakt i stedet for lusen, så kan du skifte mellem sommerdrift og vinterdrift, ganske simpelt.
Hilsen
Michael
ja der er noget galt skal den ikke slukke når vvb er varm ? i stedt for at hoppe over i drift ??
kedel temp er sat til 15 grader.