Overtryksventil på anlæg
« Dato: Jun 06, 2013, 16:32 »
Er der noget forkert i at jeg har monteret min overtryksventil på fremløb efter cirkulationspumpen?
Jeg har gjort det for at undgå at pumpen skal suge luft ind af automat udlufteren
Min Skorstensfejer mente det var forkert men sagde jeg selv måtte bestemme om jeg ville flytte den
Det synes jeg er mærkeligt at sige hvis jeg selv må om det
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #1 Dato: Jun 06, 2013, 18:14 »
Det må du lige forklare lidt nærmere  :D

Hvad er det for en overtryksventil du beskriver ?
...og hvordan skal den sikre at du ikke suger luft ind gennem automatudlufteren ?

Hilsen
Michael

Er der noget forkert i at jeg har monteret min overtryksventil på fremløb efter cirkulationspumpen?
Jeg har gjort det for at undgå at pumpen skal suge luft ind af automat udlufteren
Min Skorstensfejer mente det var forkert men sagde jeg selv måtte bestemme om jeg ville flytte den
Det synes jeg er mærkeligt at sige hvis jeg selv må om det
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #2 Dato: Jun 06, 2013, 20:02 »
Efter bogen skal sikkerhedsventilen sidde som det første efter kedlen resten må du selv om hvordan du montere.

Mvh Allan
Hedestoker
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #3 Dato: Jun 07, 2013, 05:41 »
Arh, det er sikkerhedsaggregatet til en trykekspansion der er tale om, den var jeg sgu' længe om at fatte  ;)

Jeps, om Allan skriver skal sikkerhedsventilen sidde som det første på fremløbet, lige efter kedlen.
Har man monteret cirkulationspumpen i fremløbet også, kan man under ugunstige forhold risikere at pumpen "suger" luft ind gennem den automatiske udlufter.
Det er altså ikke generelt sådan at det sker, men det kan ske hvis man er uheldig.

Problemet kan, hvis det opstår, løses ved at sætte pumpen på returen til kedlen eller simpelthen ved at sløjfe automatudladeren.

Hilsen
Michael

Efter bogen skal sikkerhedsventilen sidde som det første efter kedlen resten må du selv om hvordan du montere.

Mvh Allan
Hedestoker
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #4 Dato: Jun 07, 2013, 19:41 »
Tak for svar. Ja det er et sikkerhedssæt jeg taler om, er problemet ikke kun at pumpen bliver meget varm hvis anlægget koger? Den kan tåle 125 grader så det ser jeg ikke som et problem.
Kan jeg måske montere et samlesæt mere før pumpen uden udlufter?
Eller er det bedre bare at smide pumpen på retur?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #5 Dato: Jun 07, 2013, 19:52 »
Er de forhold ikke i meget sjælden (kan ske) jeg vil da mene at det kun kan ske hvis der mangler tryk på anlægget, og har mener jeg noget under 0,5bar ellers er det godt nok en pumpe med power på ?

hilsen
.   jimmy

send from mobile phone
SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 6.78
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Ny test side med både sol og varme V.3

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #6 Dato: Jun 07, 2013, 20:00 »
Helt enig Jimmi, man skal være svært uheldig for at det kan ske  ;)
...men det er set i sjældne tilfælde.

Hilsen
Michael

Er de forhold ikke i meget sjælden (kan ske) jeg vil da mene at det kun kan ske hvis der mangler tryk på anlægget, og har mener jeg noget under 0,5bar ellers er det godt nok en pumpe med power på ?

hilsen
.   jimmy

send from mobile phone
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #7 Dato: Jun 07, 2013, 20:05 »
Hej,

Problemet med at sætte sikkerhedsventilen efter pumpen er at der rent teoretisk kan ske en blokering af vandgennemstrømningen i pumpen og det vil sætte sikkerhedsventilen ud af funktion.
Derfor må der ikke være andet mellem kedlen og sikkerhedsventilen end rør.

Ja, det er rent teoretisk men sådan er det med regler og love  :D

Jeg tror ikke at du behøver være bange for at montere sikkerhedsaggregatet før pumpen, og hvis det mod forventning skulle vise sig at der suges luft ind ved udlufteren, så propper du den bare til.
Det er ikke noget krav om automatudlufteren.

Hilsen
Michael

Tak for svar. Ja det er et sikkerhedssæt jeg taler om, er problemet ikke kun at pumpen bliver meget varm hvis anlægget koger? Den kan tåle 125 grader så det ser jeg ikke som et problem.
Kan jeg måske montere et samlesæt mere før pumpen uden udlufter?
Eller er det bedre bare at smide pumpen på retur?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #8 Dato: Jun 07, 2013, 20:19 »
Ok tak lige en ting til må sikkerhedsventilen godt sidde efter det tee på fremløb hvor jeg har shunten ned til retur hvis jeg flytter pumpen på retur
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #9 Dato: Jun 07, 2013, 20:24 »
Jeg ligger lige et billed op ved ikke om det er til at se hvor det forskellige er men hvis jeg flytter pumpen til retur er det så ok som det er?

Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #10 Dato: Jun 07, 2013, 20:37 »
Hov det vender på hovedet prøver lige igen
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #11 Dato: Jun 07, 2013, 21:02 »
Jeg mener som udgangs punkt så skal den sidde inde for den firkant/H hvor shunten sidder, da det er der der kan komme mest tryk på?

Der for satte jeg min nede bag fyret, det kan være lidt svært at se på de billeder, men det er før billeder, da der forgår lidt rep i fyrrummet, så det kan blive hvidt igen, det har jo en del år på banen.



Men man kan lige se røret der går ned til beholderen med sikkerhedsventilen efter pumpen, bare en lille detalje, så er den gemt væk.

Hilsen
    Jimmy
« Senest Redigeret: Jun 07, 2013, 21:08 af J.Hahn »
SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 6.78
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Ny test side med både sol og varme V.3

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #12 Dato: Jun 08, 2013, 07:49 »
Kort og godt - ja  ;)

Hilsen
Michael

Ok tak lige en ting til må sikkerhedsventilen godt sidde efter det tee på fremløb hvor jeg har shunten ned til retur hvis jeg flytter pumpen på retur
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #13 Dato: Jun 08, 2013, 07:51 »
Og det er så også et JA  ;)

Hilsen
Michael

Jeg ligger lige et billed op ved ikke om det er til at se hvor det forskellige er men hvis jeg flytter pumpen til retur er det så ok som det er?

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overtryksventil på anlæg
« Svar #14 Dato: Jun 08, 2013, 07:54 »
Jeg siger mange forskellige slags tak
Jeg må jo så igang med at lave om :D
Er der noget galt i at montere cirk pumpe lodret med pumperetning nedad?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html