Hej alle.
I dag var der ingen hjemme så jeg tænkte nu ville jeg stoppe fyret remote og så starte det et par timer før første kommer hjem.
Nedlukning og opstart gik helt som det skulle, men efterhånden som kedeltemp kom op begyndte den at svinge en del i ydelse.
Fra 100 % ned til 45 % op igen til 72 % ned igen til omkring 40 %.
Se http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Ønsket kedeltemp: 65 C ; diff over 10 C ; diff under 5C
Se her:

Skyldes det mine P/I parametre ?
P = 2.5 ; I = 0.5
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Svinger meget lige efter opstart ?
« Svar #1 Dato: Apr 18, 2013, 14:08 »
Hej Christian,

Diff over og diff under har absolut intet med reguleringen at gøre  ;)
...derimod er det P og I der styrer det  ;)

Du vil altid have lidt indsvingning efter en opstart, men umiddelbart synes dit I-led lidt højt.
Reducer det til 0,15-0,25.

Hilsen
Michael

Hej alle.
I dag var der ingen hjemme så jeg tænkte nu ville jeg stoppe fyret remote og så starte det et par timer før første kommer hjem.
Nedlukning og opstart gik helt som det skulle, men efterhånden som kedeltemp kom op begyndte den at svinge en del i ydelse.
Fra 100 % ned til 45 % op igen til 72 % ned igen til omkring 40 %.
Se http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Ønsket kedeltemp: 65 C ; diff over 10 C ; diff under 5C
Se her:

Skyldes det mine P/I parametre ?
P = 2.5 ; I = 0.5
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Svinger meget lige efter opstart ?
« Svar #2 Dato: Apr 18, 2013, 14:15 »
Hej Christian,
Diff over og diff under har absolut intet med reguleringen at gøre  ;)
...derimod er det P og I der styrer det  ;)
Det ved jeg, men for fuldstændigheden ville jeg skrive dem.
Citér
Du vil altid have lidt indsvingning efter en opstart, men umiddelbart synes dit I-led lidt højt.
Reducer det til 0,15-0,25.
Det vil jeg prøve lige så stille og holde øje.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: Svinger meget lige efter opstart ?
« Svar #3 Dato: Apr 18, 2013, 20:51 »
Min gør det samme og det hænger sammen med at cirkulationspumpen står og tænder og slukker indtil anlægget er på over 60 grader den starter ved ca 58 og slukker ved ca 54 så højt for at den ikke skal køle vandet for hurtigt ned jeg ved ikke om det er det samme for dig men det er det der gør på mit anlæg  :)
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Svinger meget lige efter opstart ?
« Svar #4 Dato: Apr 19, 2013, 07:13 »
Min gør det samme og det hænger sammen med at cirkulationspumpen står og tænder og slukker indtil anlægget er på over 60 grader den starter ved ca 58 og slukker ved ca 54 så højt for at den ikke skal køle vandet for hurtigt ned jeg ved ikke om det er det samme for dig men det er det der gør på mit anlæg  :)
hilsen henrik
Det tror jeg ikke, den er sat til at slukke under 50 C.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: Svinger meget lige efter opstart ?
« Svar #5 Dato: Apr 19, 2013, 11:10 »
Nej så burde det ikke være det men det kunne jo have været det  ;)
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Svinger meget lige efter opstart ?
« Svar #6 Dato: Apr 19, 2013, 11:14 »
Nej så burde det ikke være det men det kunne jo have været det  ;)
Helt enig, og det er altid godt med input, det lærer andre også af.
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/