Forfatter Emne: skakt temperatur igen igen  (Læst 7569 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
skakt temperatur igen igen
« Dato: Mar 28, 2013, 09:29 »
Hej alle igår skiftede jeg fra den uformede herde til standard herden og nu idag har jeg bemærket at skakt temperaturen er 10 grader højere med den nye herde er det normalt den er ikke højere end 40 grader men det er stadig 10 grader højere end med u herden

GOD PÅSKE til jer alle
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #1 Dato: Mar 28, 2013, 10:05 »
Det skal du ikke bekymre dig om :)

God påske
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #2 Dato: Mar 28, 2013, 10:18 »
Min er normalt 32-37 grader så 40 er ikke helt ved siden af tempreturen hvor fyret står har også noget og sige .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #3 Dato: Mar 28, 2013, 13:04 »
Jeg så det samme da jeg skiftede for en måned siden. Det betyder ikke noget. Jeg tror det skyldes at der er færre lufthuller i standardherden. Det betyder dels mere modtryk for blæseren, og lavere flow, hvorfor Skakttemp stiger. Til gengæld mere fart på den luft der slipper gennem herden, med en mere hensigtsmæssig forbrænding og mere renholdt herd til følge. Jeg skifter ikke tilbage til den u-formede, med mindre der opstår en ny situation
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2013, 15:20 »
Jeg går ikke tilbage til den gamle.
Jeg har nu kørt en uge  med U herden.
Ikke ændret på noget luft, kun stoppet - skiftet herd - startet op igen.
Ingen slagger - ingen aske på herden.
Samme skakt temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2013, 18:54 »
Jeg har helt opgivet den u herde den ligger som reserve et sted så langt væk at jeg ikke skal kigge på den hver dag  ;) så nu er justeringen igang med at få den til at køre optimalt med den nye herde desværre laver den også lidt askekage på bare få timer men imorgen bliver hele skidtet renset og justeret ind fra bunden af igen har ikke haft tid idag har monteret retur og røgfølere og drifttermostat til pumpen
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #6 Dato: Mar 29, 2013, 07:29 »
Jeg går ikke tilbage til den gamle.
Jeg har nu kørt en uge  med U herden.
Ikke ændret på noget luft, kun stoppet - skiftet herd - startet op igen.
Ingen slagger - ingen aske på herden.
Samme skakt temperatur.

Havde du aske på herden med standard risten? Jeg syntes der ligger meget for enden af min herd - et lille bjerg - renseblæs kan ikke holde det væk. Kun kompressorrens  :D
så måske man skulle prøve sådan en U fætter.  :)
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #7 Dato: Mar 29, 2013, 07:45 »
Jeg fik den u herde med fyret og den har jeg som mange andre opgivet at fyre stampemøllen af med den lavede så store askekager at kompressoren ikke kan blæse det af med 10 bars tryk i 5 sekunder og den var sat til at blæse for hver 10 kg piller jeg har også askekage med den nye herde men ikke så slemt men dog slemt nok til at der stadig ligger lidt når kompressoren har blæst men jeg har gjort det til at det kun kan skyldes pillerne
hilsen henrik
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #8 Dato: Mar 29, 2013, 13:40 »
Jeg fik den u herde med fyret og den har jeg som mange andre opgivet at fyre stampemøllen af med den lavede så store askekager at kompressoren ikke kan blæse det af med 10 bars tryk i 5 sekunder og den var sat til at blæse for hver 10 kg piller jeg har også askekage med den nye herde men ikke så slemt men dog slemt nok til at der stadig ligger lidt når kompressoren har blæst men jeg har gjort det til at det kun kan skyldes pillerne
hilsen henrik

Stampemøllens piller er i en klasse for sig selv  O0
De stiller store krav til at forbrændingen er stillet max korrekt ind før der er et rimeligt resultat.
Ellers er der snask på herden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #9 Dato: Mar 29, 2013, 13:44 »
Jeg går ikke tilbage til den gamle.
Jeg har nu kørt en uge  med U herden.
Ikke ændret på noget luft, kun stoppet - skiftet herd - startet op igen.
Ingen slagger - ingen aske på herden.
Samme skakt temperatur.

Havde du aske på herden med standard risten? Jeg syntes der ligger meget for enden af min herd - et lille bjerg - renseblæs kan ikke holde det væk. Kun kompressorrens  :D
så måske man skulle prøve sådan en U fætter.  :)

Ja, jeg havde en lille hård kage helt inde ved eltænderen.
Den måtte flyttes manuelt hver 4 dag for at der kunne tændes op.
Jeg har stadig intet rørt i kedlen, eller ved luft indstillingerne.
En del aske for enden af herden ville jeg ikke bekymre mig om.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #10 Dato: Mar 29, 2013, 16:51 »
Hej,

Aske på afgangsenden af herden er ikke noget problem, med mindre det bliver en fastsiddende kage der hindrer "efterfølgende" aske i at blive skubbet ned i askeskuffen.

Generelt er der for meget "hysteri" omkring aske på ende af herden, men det er altså ganske sjældent at det rent faktisk er et problem.

Hilsen
Michael

Jeg går ikke tilbage til den gamle.
Jeg har nu kørt en uge  med U herden.
Ikke ændret på noget luft, kun stoppet - skiftet herd - startet op igen.
Ingen slagger - ingen aske på herden.
Samme skakt temperatur.

Havde du aske på herden med standard risten? Jeg syntes der ligger meget for enden af min herd - et lille bjerg - renseblæs kan ikke holde det væk. Kun kompressorrens  :D
så måske man skulle prøve sådan en U fætter.  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #11 Dato: Apr 02, 2013, 07:36 »
Nogen ved om skakten tømmes ved at sneglen kører pillerne frem hvis fyret stopper pga. for høj skakttemp ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: skakt temperatur igen igen
« Svar #12 Dato: Apr 02, 2013, 08:18 »

Det gør den.
Når fyret lukker ned, tømmes intern snegl og pillerne på herden brændes af,
sådan at der er klar til en ny optænding.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/