Forfatter Emne: ny indkøring af Woody på Blackstar  (Læst 2412 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline lani

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
ny indkøring af Woody på Blackstar
« Dato: Mar 07, 2013, 22:45 »
I forbindelse med at jeg har skiftet fra 6mm stampemøllen til 8mm germanpellets skal jeg have justeret fyren ind igen.

Jeg er kommet i tvivl om fremgangsmåden. Er det ikke noget med at man starter med at justere blæser og skorstenstræk ved lav last ved at sætte både mininum og maximum temp til 10% ?

ved hvilken procentsatser justere man så videre efter ?


mvh.

Lani
mvh. Lasse

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: ny indkøring af Woody på Blackstar
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2013, 23:20 »
Begynd med at investere en times tid i at læse denne introduktion:
http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Du foretager en ny afvejning af piller ved 6 min sneglekørsel og indtaster i autoberegning. Herefter skal flammen vurderes og indreguleres ved 10%; 50% og 100% last.  Du finder guides hos www.mhes.dk og på NBEs hjemmeside. Hvis du søger bare lidt tilbage i trådene i dette forum er det beskrevet og linksene angivet mange gange..
perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline lani

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: ny indkøring af Woody på Blackstar
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2013, 16:32 »
tak for svaret  :)
mvh. Lasse