Hej Mads,
En 3-vejs ventil vil nok være helt fint hos dig, alternativt en 2-vejs, så du bare tænder/slukker for VVB'en.
Når du skriver at du ikke helt forstår beskrivelsen i manualen af udetemperatur styringen, er det så manualen til fyret ?
... eller min vejledning om sommerdrift på
www.mhes.dk ?
Jeg har selv en udetemperatur føler der bruges til
"Eksternt stop",eller
"Sommerstop" om du vil.
Det fungerer på den måde at fyret slukkes når udetemperaturen kommer over 17
oC, og først starter igen når udetemperaturen kommer under 15
oC.
Det passer hos mig, men man kan have andre indstillinger i andre installationer.
Derudover kører fyret hvis VVB'en bliver for kold i tidsrummet 04:00 til 23:59.
Dit I-led kan sættes helt ned til 0,01, hvilket sikkert er for lidt, men du skal trimme P og I så du får en fornuftig regulering.
På min web-side
www.mhes.dk finder du også lidt vejledning i indregulering af PI-regulatoren, se under "PI(D) regulator på en NBE brænder"
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdfhilsen
Michael
Jeg kender ikke mit årlige forbrug enu da jeg først har fået monteret fyret i Dec. 12, så jeg er ny på området og også selv lidt spændt på hvad jeg kommer til at bruge men jeg har fra D. 16/12-12 til i dag brugt ca. 1200 kg. Jeg kan heller ikke klage over det ikke køre og vel heller ikke over den bruger for meget, men hvis man kunne trimme det så det bruger mindre og jeg stadig har lige så god varme vil det jo være fint.
Men jeg kommer nok til at sætte en 3 vejs styring på vvb for når den har været stoppet køre varmen til gulvene før den varmer beholderen op. Jeg har en udetemperstur føler på fyret så det var måske også en mulighed at bruge vejr kompensering jeg syntes bare ikke helt jeg forstår måden det er beskrevet på i manualen, er der nogle der kan forklare hvordan I har justeret det? Hvor meget kan man tillade sig at stille på I-led? lige nu står den til 0,25