Hej Jimmi.
Du skal tilbage til fabriks indstillingerne.
http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsxLav en ny pilleafvejning, og sæt den ind samtidig.
Det der driller dig er at fyret laver for mange start - stop.
Når du først har startet fyret skal der være ild altid, og lige indtil du stopper fyret for at rense det.
Det skal ikke starte og stoppe som de fyr du havde før.
Diff over er ikke en indstilling der begrænser temperaturen som fyret styrer efter, det gør PI reguleringen sammen med valgt temperatur.
Diff over er en stop temperatur, og den skal være så høj at fyret ikke går ud.
Sæt derfor diff. over på 10 eller 15 gr.