Forfatter Emne: Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?  (Læst 2965 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?
« Dato: Feb 07, 2013, 07:42 »
Hej alle sammen.
Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om hvordan man bestemmer det rigtige tal for skorstenstræk og hvilken indflydelse det har.
Fyret er Scotte 16 kW i en BS20 semirens kedel.
Fyret er under 1 mdr gammelt så styringen er vel 6.70.
Skorstenen er en muret ikke-isokern med en højde helt til toppen på mindst 5 m da det er 2 plans hus.
Der er trækstabilisator, denne vipper når det blæser forholdsvist kraftigt men stadig mindre end storm.
Tallet for skorstenstræk i styringen er nu 0.
Hvordan bestemmer man om 0 er det rigtige eller om det skal være højere ?
Hvilken indflydelse / effekt har dette tal ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Online xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2013, 07:56 »
Tallet finder du ved at starte i 0, fastlåse styringen til 10% lade fyret køre et stykke tid, er ilden ved at gå ud, kan du sætte skorstenstræk op.

Nu har du nok regnet det ud, jo højere tal, jo flere piller i lav last.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2013, 07:59 »
Tallet finder du ved at starte i 0, fastlåse styringen til 10% lade fyret køre et stykke tid, er ilden ved at gå ud, kan du sætte skorstenstræk op.

Nu har du nok regnet det ud, jo højere tal, jo flere piller i lav last.
Mange tak :-)
Skal det gøres i vindstille vejr ?
Lige efter en god gang drift så skorstenen er varm og dermed med det bedste træk ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2013, 11:52 »
Det er bedst hvis du gør det en dag det blæser lidt. Det er der den lille flamme er sværest at styre.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Skorstenstræk, hvordan bestemmer man tallet ?
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2013, 12:15 »
Det er bedst hvis du gør det en dag det blæser lidt. Det er der den lille flamme er sværest at styre.
Tak :-)
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia