Vi er ikke uenige i nødvendigheden af finindstilling. Det er bare ikke det, der ligger som to-do nummer eet, så længe kedlen stadig er næsten lukket til. Det ligger som nummer tre, eftersom nr 1 er rensning af den næsten tilstoppede kedel, og nummer 2 er vurdering af flammen ved 10 %, 50 % og 100%belastning efter rensning.
Hej Perminator
Vi er slet ikke uenig i nødvendigheden af kedelen skal være ren og finindstillingen skal top tunes.
Men det nytter jo ikke at køre bedstefar kørsel med fyret, det skal have noget at leve af
Hvis man kun bruger 5kw på en 16kw svare det til ca. 30% drift altså på lavt blus hele tiden det soder
Så er det bedre at stille det ned i kw. Fyret får det samme at spise men den får mere luft til pillerne da fyret selv skruger op for at kunne holde temp. og der ved en mere ren forbrænding måske også en højre røgtemp. Da der presses mere luft gennem fyret
Som jeg skrev tidligere har vi prøvet det samme hos en kammerat og det var med et godt resultat. Røg temp steg ca 25 grader så var der ikke det svinneri i røgvenderen
Mvh. Michael
Det er lidt snyd at køre ned i KW med de samme blæserindstillinger, det har selvfølgelig en effekt, men det er en kedelig effekt, for fyret kommer ud af justering. Fejl justeret fyr = dårlig økonomi.
Brænderen skal være fysisk mindre for at det giver gevinst at skrue ned i effekt. Problemet er at den luft der er for meget, køler kedlen. Det er simpelthen bedst at justere fyret perfekt efter NBE's anbefaling.
Hvis du justerer luften og ændrer effekt tallet til 10kw i styringen vil fordelen være at du får en finere regulering, hver % er simpelthen mindre effekt.
En korrekt justeret brænder kører best ved max effekt da der er hele brænderområdet i spil, men om om du skruer det ene sted eller det andet for at få mindre effekt er ligegyldigt. Men i alle tilfælde skal luft og piller passe sammen.
Før jeg fik sommerherd til forår-sommer-efterår så lagde jeg hårdpresset rockwoll under herden så det lukkede de yderste rækker huller, og så skulle luften justeres ned.