« Dato: Jan 31, 2013, 20:44 »
Hello..
Er ved at (prøve) at indstille indstille PI Regulering på min vers. 6.79.
Har stillet P på 2,5 .. I på 0,25 .. Men hvad med  effekt/minut.. hvad skal den stå på?
Den står lige nu på 10 %.

Den person der kommer først med det rigtige svar får en negerbolle...  :P

Mvh

Brian
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI REG.
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2013, 20:47 »
Den skal bare stå på 10% pr minut  ;)

Det er et parameter for hvor hurtigt drift% må stige under opstart.
Med 10% pr. minut tager det altså minimum 9 minutter at gå fra 10% til 100%.

Hilsen
Michael

PS man må ikke sige negerbolle  ;)

Hello..
Er ved at (prøve) at indstille indstille PI Regulering på min vers. 6.79.
Har stillet P på 2,5 .. I på 0,25 .. Men hvad med  effekt/minut.. hvad skal den stå på?
Den står lige nu på 10 %.

Den person der kommer først med det rigtige svar får en negerbolle...  :P

Mvh

Brian
« Senest Redigeret: Jan 31, 2013, 20:50 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: PI REG.
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2013, 20:57 »
Den skal bare stå på 10% pr minut  ;)

Det er et parameter for hvor hurtigt drift% må stige under opstart.
Med 10% pr. minut tager det altså minimum 9 minutter at gå fra 10% til 100%.

Hilsen
Michael

PS man må ikke sige negerbolle  ;)

Hello..
Er ved at (prøve) at indstille indstille PI Regulering på min vers. 6.79.
Har stillet P på 2,5 .. I på 0,25 .. Men hvad med  effekt/minut.. hvad skal den stå på?
Den står lige nu på 10 %.

Den person der kommer først med det rigtige svar får en negerbolle...  :P

Mvh

Brian

Nej det hedder "sorte kugler"............. O0

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: PI REG.
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2013, 21:42 »
takker for svaret..
Vil prøve med de førnævnte værdier og se hvor mange stop jeg får.
Desværre er jeg ikke på Stokercloud endnu, men hvis NBE igen i år kører med et godt tilbud på vers. 10 til åben hus... så er jeg sikker på at min dreng på 11 år giver mig lov... O0
 
hilsen
Brian

Ps. hvortil skal negerbollen sendes ?
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI REG.
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2013, 05:32 »
Hej Brian,

Nu ved jeg jo ikke hvor meget tjek du har på PI-regulatorer, men det kræver noget erfaring og tålmodighed at trimme sådan en.
At gøre det uden at kunne se kurver over forløbet, kræver endnu mere erfaring og tålmodighed.

Du kan læse lidt om funktionen af PI-regulatoren på min web-side www.mhes.dk

Hilsen
Michael

takker for svaret..
Vil prøve med de førnævnte værdier og se hvor mange stop jeg får.
Desværre er jeg ikke på Stokercloud endnu, men hvis NBE igen i år kører med et godt tilbud på vers. 10 til åben hus... så er jeg sikker på at min dreng på 11 år giver mig lov... O0
 
hilsen
Brian

Ps. hvortil skal negerbollen sendes ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: PI REG.
« Svar #5 Dato: Feb 01, 2013, 06:32 »
undskyld brian... Hopper væk af emmene.
Hvad er historien bag kalvetaa . Er du slagter :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: PI REG.
« Svar #6 Dato: Feb 01, 2013, 08:05 »
jamen jeg havde opstartsbesøg for ca. 1 års tid siden ..
P blev ved den lejlighed stillet til 5.
Kan læse mig frem til at det er temmelig højt .. og har (sikkert derfor) haft mange opstarter...
kedlen blev dengang banket hurtigt op i varme...

Har nu prøvet med de nye reguleringer (24 timer) og har INGEN opstarter haft...
-så konkluderer derfor at det går i den rigtige retning.

Har kedeltemp på 60 gr. (+15 og -5)
jeg haft mit skorstenstræk på 0, men ændrede det til 1 da flammen var ikke eksisterende i lavlast..
Med skorstenstræk på 1 kører den med en minimal flamme på vel få centimeter..

Ved godt at PI-reg. kræver erfaring, men man skal jo starte et sted..  ^-^
Det er træls at jeg ikke kan se kurver.. som at famle sig frem i blinde..
Så det skal der gøres noget ved..

Michael.. Har skam læst din fremragende manual om PI-reg..

Og nej.. er ikke slagter.. men blev så træt af at alle brugernavne i div. forums altid var optaget, så opfandt et som ikke var  ;)
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: PI REG.
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2013, 18:38 »
hello ..
Satte mit I ned til 0,15 så jeg nu kører (P) 2,5 og (I) 0,15 ...
Jeg er gået fra 6 stop i døgnet til 5 stop på 2 dage .. En fremgang som jo er ok ..
Tror ikke at jeg vil stille mere lige nu.. Da det sker i blinde.. Er ikke på stokercloud (Endnu)..
Så mit fyr skal lige finetunes når kurverne engang er til rådighed...

Vil dog lige høre om nogle af jer skulle ha et sidste godt råd til endnu færre optændninger end nu .. Selvom det er svært uden kurver..

Mvh
Brian


Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI REG.
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2013, 18:47 »
Tja, vi andre skal jo skyde endnu mere i blinde, da vi ikke engang kan se fyret  ;)

Hilsen
Michael

hello ..
Satte mit I ned til 0,15 så jeg nu kører (P) 2,5 og (I) 0,15 ...
Jeg er gået fra 6 stop i døgnet til 5 stop på 2 dage .. En fremgang som jo er ok ..
Tror ikke at jeg vil stille mere lige nu.. Da det sker i blinde.. Er ikke på stokercloud (Endnu)..
Så mit fyr skal lige finetunes når kurverne engang er til rådighed...

Vil dog lige høre om nogle af jer skulle ha et sidste godt råd til endnu færre optændninger end nu .. Selvom det er svært uden kurver..

Mvh
Brian
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: PI REG.
« Svar #9 Dato: Feb 05, 2013, 18:57 »
Hej Michael ..
Det er jo så sandt så sandt ... Og tingene kunne da også være meget værre..  ;D
Tænker at de gange at fyret har stoppet, har det ikke nået at stoppe..
forstil dig at huset pludselig skal bruge varme.. og går i 100 % ydelse .. når det så opnår drifttemp, så når det ikke at bremse (10-30%) igen inden det tvangsslukker.. Ved ikke om du kan følge mig ..
Måske er teorien forkert .. måske ikke..

B
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI REG.
« Svar #10 Dato: Feb 05, 2013, 19:07 »
Hej Brian,

Jeps, jeg kan sagtens følge dig  ;)
...men det duer ikke at agere udfra formodninger  :)

Enten må du simpelthen stå ved fyret og observere hvad der sker når det stopper, eller også må du den "tunge vej" over stokercloud  ;)
...og tro mig, stokercloud er bare fedt  :)

Hilsen
Michael

Hej Michael ..
Det er jo så sandt så sandt ... Og tingene kunne da også være meget værre..  ;D
Tænker at de gange at fyret har stoppet, har det ikke nået at stoppe..
forstil dig at huset pludselig skal bruge varme.. og går i 100 % ydelse .. når det så opnår drifttemp, så når det ikke at bremse (10-30%) igen inden det tvangsslukker.. Ved ikke om du kan følge mig ..
Måske er teorien forkert .. måske ikke..

B
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: PI REG.
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2013, 19:12 »
præcis derfor at jeg ikke stiller mere... formodninger dur ikke rigtigt ..
Skal ha en vers. 10 styring .. Så vi ses nok snart ;-)
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.