Prøv at genstarte den og husk at vippe batteri backup også. Skal være slukket/afmoteret i 15 sek.
Fejlen er fundet! Jeg havde fået byttet to ledninger. Nu kører den.
Men et andet problem eller kurositet har meldt sig....
Når jeg sætter den til en 16kW brænder (som det jo er) og
deaktiverer *Beregn kW på PC* så viser den 0,0kW.
Og hvis jeg aktiverer samme funktion så viser den en værdi som svarer til en 10kW.
På nær når jeg låser brænderen til 10% for at justere den, her viser den så 1,6kW
som jo er korrekt til en 16kW brænder.
Den har jeg ikke lige fattet...
Mvh
Dennis