I dag har jeg haft opstartsbesøg fra KE-Comfort.
Det var en udmærket oplevelse, blandt andet fordi den tekniske installation var til UG, og håndværksmæssigt korrekt. Så der var ikke problemer med at få kvitteret for de 2 års udvidet garanti.
Montøren skulede fælt til iltstyringen, og vi fik en god snak om at det var en fejlleverance, og at det var fornuftigt at den ikke var koblet til længere. Han mente ikke at den har berettigelse ved rene pillefyrsanlæg under 60 - 80 KW. det vil aldrig køre fornuftigt, og kan helt sikkert ikke tjenes hjem.
Så den må gå retur på Installatørens regning og risiko.
Efterfølgende blev flammen gennemgået ved 10, 50 og 100 % drift, og her var der ikke noget der burde ændres. Så nu ved jeg også hvordan den korrekte farve på flammen skal se ud :-)
Jeg får stadig lidt opbygning af askekager på herdens forkant. (DLG-piller) Han mente at den nye type herd havde mere tendens til dette end den traditionelle.
Så nu skal jeg overveje om der skal købes kompressorens, hvilket han sagde, ikke var så almindeligt, - eller om der skal sættes en ældre type herd i. Prisen er næsten ens, da jeg har kompressor.
Er der nogen som ved om NBE har evalueret på ny contra gammel herd?
Venlig hilsen
Perminator
Som nu tror at fyret kræver mindre opmærksomhed fremover :-)