Min VVB falder hurtigt i temperatur fordi der er konstant cirkulation i dårligt isolerede rør. Føleren sidder i en dertil indrettet dyklomme i toppen. Den varmes op "nedefra", så jeg vil derfor mene at placeringen af føler er god. Eller?
Vil det sige at din beholderen ikke ligger ned, og at fremløbs vandt bliver pumpet ind i bunden, og ud af toppen?
Altså, vandet lagdeles jo, så hvis du måler i toppen, så burde den opdage at vandet bliver køligt meget sent... men hvis du ikke har problemer med koldt vand i hanerne, så er det nok godt nok.
Du siger dine rør er dårligt isolerede... går ud fra der er en grund til det?
Grunden til jeg ikke stillede VVB til 60 grader er pga. risikoen for kalk. Men ved nærmere eftertanke, så har du jo ret i, at den det meste af tiden er under setpunkt, og derfor gør det nok ikke noget alligevel.
Det burde ikke betyde noget, under alle omstændigheder så virker det til at den beholder er YDERST effektiv til at aftage varme, så taget i betragtning at den er fra 79, så er den vist ikke særlig modtagelig for kalk.
Jeg har jo også et problem efter den stopper med varme VVB. Efter et sådant skift, så hænger den lige lovlig længe i bremsen. Kedeltemperaturen falder jo også ved skift tilbage fra VVB, fordi den går ned i effekt. Her kunne jeg måske hæve P og I? Lige nu står de til P=1,7 og I=0,23
I øvrigt - kan det passe at man ikke kan se VVB max effekt i Stokerkontrol?
Ja, altså det er jo ikke meget den falder. 8%... den her gang, men, kan da godt se den falder lidt i ydelse. Du kan godt gøre PI'en mere aggressiv. Der er ikke meget støj på reguleringen, så jeg vil sige P=2.5 og I=0.3... se hvordan det kører.
Edit:
Mht. vvb effekt skal du nok lige skrive til Jens.