Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #45 Dato: Dec 19, 2012, 14:55 »
Jow jow det er også det vi forsøger på-
Michael. Du skriver jo selv at P=0 hvis aktuel værdi er lig set punkt eller negativ og det mener jeg de er her . Ikke negativ men lig setpunkt for normal drift. Og hvis der går bare lidt tid til styringen skifer over så stiger temp måske så hurtigt at styringen siger hov stop ned vi skal ned. Men det er bare teori. :-) ved det jo ikke.
giver matin P ret prøv at skifte til den 6.78 ha har fået i julegave af mig og set evt VVB til 55 igen med 10gr under . Ved godt at dine lejere vil klage men bare for lige at prøve om det gjorde nogen forskel.
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #46 Dato: Dec 19, 2012, 18:16 »
Hej Claus,


Setpunktet for normal drift er ikke interessant, da setpunktet bliver VVB-set + 20oC, straks når der skiftes til VVB-drift.

Setpunktet stiger altså 15oC, og det er nærmest umuligt at kedeltemp stiger med 15oC, sådan lige på en studs  ;)
Selv om kedeltemp skulle være ret høj, f.eks. helt oppe på 75oC, så vil P-delen stadig give 25% fra starten, så jeg er ked af det, men din teori holder altså ikke  ;)

Hilsen
Michael

Jow jow det er også det vi forsøger på-
Michael. Du skriver jo selv at P=0 hvis aktuel værdi er lig set punkt eller negativ og det mener jeg de er her . Ikke negativ men lig setpunkt for normal drift. Og hvis der går bare lidt tid til styringen skifer over så stiger temp måske så hurtigt at styringen siger hov stop ned vi skal ned. Men det er bare teori. :-) ved det jo ikke.
giver matin P ret prøv at skifte til den 6.78 ha har fået i julegave af mig og set evt VVB til 55 igen med 10gr under . Ved godt at dine lejere vil klage men bare for lige at prøve om det gjorde nogen forskel.
MVH
Claus
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #47 Dato: Dec 19, 2012, 18:47 »
Jamen det kan sagtens være min teori ikke holder michael . Det er jo bare en teori. Men fakta er at retur vand i VVB er det samme som VV temp så dt kunne jo være en mulighed at den forstyre en lav retur og virkede derfor som shunt . Me det kunne jo forsøges om det gjode en forskel ved at sænke VVB temp under og derved returen.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #48 Dato: Jan 12, 2013, 11:34 »
Jeg har nu prøvet at have 6.78 i, og der sker det samme ved skift til VVB. Ydelsen falder så meget, at kedlen hurtigt rammer 58 grader, og så kæmper den sig stille og roligt op, og VVB er som regel varm før setpunkt igen er nået. Ved frakobling af VVB igen og normal anlægsdrift, så drosler den igen ned og skal kæmpe for at komme op i temperatur igen.

Nu er jeg kommet online med fyret. Måske nogen af jer kan komme en løsning af mit problem nærmere udfra mine grafer?

http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #49 Dato: Jan 12, 2013, 12:37 »
Jeg har nu prøvet at have 6.78 i, og der sker det samme ved skift til VVB. Ydelsen falder så meget, at kedlen hurtigt rammer 58 grader, og så kæmper den sig stille og roligt op, og VVB er som regel varm før setpunkt igen er nået. Ved frakobling af VVB igen og normal anlægsdrift, så drosler den igen ned og skal kæmpe for at komme op i temperatur igen.

Nu er jeg kommet online med fyret. Måske nogen af jer kan komme en løsning af mit problem nærmere udfra mine grafer?

http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr

Det ser ud til at du har en sindssyg effektiv spiral i din VVB... det er derfor din kedeltemperatur styrtdykker. Ja, ydelsen falder, men den stiger lige så hurtigt som den falder. Er det over 5 minutter den stiger til fuld gas igen? Kan du ikke skrive til info@stokerkontrol.dk og få et brugernavn og password til stokercloud, så vi kan zoome på dine grafer ? :P
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #50 Dato: Jan 12, 2013, 12:50 »
Ja, VVB er godt nok oppe på 55 fra 50 i løbet af ca. 20 minutter. Men spiral, nej :) Det er en gammel Vølund kappebeholder på 200 liter fra 1979 :)

Men problemet er egentlig også, at huset jo er på samtidig med opvarmning af VVB, og huset mangler varme fordi kedeltemperatur falder, og den skal kæmpe sig op på setpunkt med 4 kW effekt. Det tager lang tid at komme op igen.

Men jeg smider da lige en mail og ser om jeg kan komme på skyen også :)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #51 Dato: Jan 12, 2013, 12:59 »
Men problemet er egentlig også, at huset jo er på samtidig med opvarmning af VVB, og huset mangler varme fordi kedeltemperatur falder, og den skal kæmpe sig op på setpunkt med 4 kW effekt. Det tager lang tid at komme op igen.

Ja, det er jo svært at se på de grafer der fordi opløsningen er væk, men... umiddelbart ser det da ud til den kun lige kortvarigt falder i ydelse, for så ganske hurtigt stiger til fuld gas... så hvor du får de 4 kW fra ved jeg ikke. Men det kan være du har en bedre opløsning end mig :P
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #52 Dato: Jan 12, 2013, 13:02 »
De 4 kW får jeg ved at stå i kælderen foran V6-styringen og holde øje med hvad der sker :)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #53 Dato: Jan 12, 2013, 13:19 »
De 4 kW får jeg ved at stå i kælderen foran V6-styringen og holde øje med hvad der sker :)

Hvor lang tid bliver den på 4 kW? Det er vel kun ganske kort?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #54 Dato: Jan 12, 2013, 15:36 »
Tjoh, det er forholdsvist kort tid. Men mine problemer er stadig:

1) Ved skift til VVB går den i samme sekund ned på 4 kW fra f.eks. 16 kW. Når den så skal trække anlægget samtidig, så går fyret i undertemperatur.

2) Ved skift tilbage til kun anlæg, så drosler den også ned, så den ikke kan følge med og vi kan mærke det i huset.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #55 Dato: Jan 12, 2013, 15:44 »
Jeg har nu prøvet at have 6.78 i, og der sker det samme ved skift til VVB. Ydelsen falder så meget, at kedlen hurtigt rammer 58 grader, og så kæmper den sig stille og roligt op, og VVB er som regel varm før setpunkt igen er nået. Ved frakobling af VVB igen og normal anlægsdrift, så drosler den igen ned og skal kæmpe for at komme op i temperatur igen.

Nu er jeg kommet online med fyret. Måske nogen af jer kan komme en løsning af mit problem nærmere udfra mine grafer?

http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr

Det ser ud til at du har en sindssyg effektiv spiral i din VVB... det er derfor din kedeltemperatur styrtdykker. Ja, ydelsen falder, men den stiger lige så hurtigt som den falder. Er det over 5 minutter den stiger til fuld gas igen? Kan du ikke skrive til info@stokerkontrol.dk og få et brugernavn og password til stokercloud, så vi kan zoome på dine grafer ? :P

Så er vi også ude at flyve: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

- men den skal vist lige have lidt tid før der kommer en brugbar graf.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #56 Dato: Jan 12, 2013, 16:03 »
1) Ved skift til VVB går den i samme sekund ned på 4 kW fra f.eks. 16 kW. Når den så skal trække anlægget samtidig, så går fyret i undertemperatur.

Ja, det kunne jo tyde på at anlægget er underdimensioneret. Hvad siger forhandler til det? Han insisterede jo på at en 20 kW'er var nok?

Har du slået iltstyringen fra på den bandit, eller kører det?
Har du lavet en afvejning for nylig?
Når du fylder magasinet op, og kører det i bund og styringen siger 0 kg, hvor stor en afvigelse er der så ift. hvad der er tilbage...?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #57 Dato: Jan 12, 2013, 16:35 »
1) Ved skift til VVB går den i samme sekund ned på 4 kW fra f.eks. 16 kW. Når den så skal trække anlægget samtidig, så går fyret i undertemperatur.

Ja, det kunne jo tyde på at anlægget er underdimensioneret. Hvad siger forhandler til det? Han insisterede jo på at en 20 kW'er var nok?

Har du slået iltstyringen fra på den bandit, eller kører det?
Har du lavet en afvejning for nylig?
Når du fylder magasinet op, og kører det i bund og styringen siger 0 kg, hvor stor en afvigelse er der så ift. hvad der er tilbage...?

Iltstyring er solgt og borte. Afvejning i går. Styringens visning af pilleforbrug svarer stort set på grammet til det jeg fylder i silo'en. Meget præcis, med andre ord.

Meeeeen angående underdimensioneret, så har jeg ikke dømt den forklaring ude endnu. Men jeg tror bare, at hvis ikke fyret gik ned i alt for lav ydelse, men i stedet gav fuld gas, og så måske holdte lidt igen ved afbrydelse af VVB-drift, så ville jeg ikke opleve temperaturudsving i huset under opvarmning af VVB, og så ville den ikke komme så langt ned i kedeltemperatur, at den skulle kæmpe for at komme op igen. Det er klart, at er alle radiatorer i helt huset tændt, og fyret kun vil yde halvdelen af det der kaldes på, så kommer den jo i underskud. Men den kunne jo bare opføre sig ordentligt :)

Jeg tror på den anden side også, at f.eks. en 30 kW'er ville have lidt lettere ved at følge med den lidt fjollede måde at styre VVB-drift på...
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #58 Dato: Jan 12, 2013, 16:44 »
Iltstyring er solgt og borte. Afvejning i går. Styringens visning af pilleforbrug svarer stort set på grammet til det jeg fylder i silo'en. Meget præcis, med andre ord.
Godt. Jeg spørger bare, da begge dele kan være med til at effekten ikke er det den burde være.

Citér
Meeeeen angående underdimensioneret, så har jeg ikke dømt den forklaring ude endnu. Men jeg tror bare, at hvis ikke fyret gik ned i alt for lav ydelse, men i stedet gav fuld gas, og så måske holdte lidt igen ved afbrydelse af VVB-drift, så ville jeg ikke opleve temperaturudsving i huset under opvarmning af VVB, og så ville den ikke komme så langt ned i kedeltemperatur, at den skulle kæmpe for at komme op igen. Det er klart, at er alle radiatorer i helt huset tændt, og fyret kun vil yde halvdelen af det der kaldes på, så kommer den jo i underskud. Men den kunne jo bare opføre sig ordentligt :)
Der er ingen tvivl om at det ikke er smart den lige pludselig falder i ydelse. Kunne godt tænke mig at fedte igennem dine indstillinger og se om der er noget der lige falder i øje.

Citér
Jeg tror på den anden side også, at f.eks. en 30 kW'er ville have lidt lettere ved at følge med den lidt fjollede måde at styre VVB-drift på...
Det er ikke sjovt at være på grænsen hele tiden...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #59 Dato: Jan 12, 2013, 17:24 »
Hm, interessant. Den styrtdykker rigtig nok i ydelse, men fra den styrtdykker til den er oppe på normal kedeltemperatur går der 11-12 minutter. Hvis i kan mærke det indefor, kan du hæve kedeltemperaturen til 70 grader i stedet. 
Den faldt ca. 10 grader i kedel temperatur og steg hurtigt igen. Det virker til at være en effektiv VVB du har.

Den stiger ca. 8-10% i minuttet i ydelse. Desværre kan vi ikke gøre noget ved det, da PI reguleringen under VVB ikke kan pilles i... desværre. Den eneste måde at få den til at reagere mere aggressivt er at hæve ønsket VVB temperatur. Hvad var grunden til at du ikke ville det? De fleste kører med 58-60 grader, da vippe punktet for bakterie formering ligger lige omkring 54-55 grader, og din er det meste af tiden under, med de indstillinger du kører...?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L