Hej,
Keddel diff. har intet med sagen at gøre, det er en værdi der kun bruges til at definere hvor langt kedel temp. skal falde under kedel set før brænderen starter igen efter et stop.
Det der reelt bør ske når du skifter fra drift til VVB og tilbage til drift er:
I-leddet for drift har en eller anden værdi, som huskes når der skiftes til VVB
Under VVB drift kører brænderen med sin egen faste PI regulering og sætter kedel temp. midlertidigt til VVB set + 20
oC (altså til 75
oC hos dig).
Når der skiftes tilbage til drift, skal den oprindelige kedel set. og den huskede I-værdi fra før skiftet geninstalleres og drift % regnes udfra dette.
Det vil sige at drift% efter VVB-drift bliver gl. I-værdi + nyværende P-værdi, hvor P-værdien sandsynligvis er negativ.
Årsagen hertil er at kedel set var 75
oC under VVB-drift og nu er tilbage på de 65
oC.
Forestil dig at du før skift til VVB kørte stabilt med 57% drift (I-værdien er så 57) og under VVB-drift kommer kedel temp op på 75
oC, med en drift på f.eks. 85%.
Ved skift tilbage vil drift% så blive 57 (den gamle I-værdi) + P, som er negativ 65
oC - 75
oC ganget med P faktor f.eks. 2.
Altså i dette tilfælde (65-75) * 2 = -20, så drift% bliver 57-20 = 37%.
Ja, det er langhåret, men det er nok det der sker.
Hilsen
Michael
Ja okay, det giver god mening. Det må jeg prøve. Det virker da bare underligt at man har lavet VVB-styringen sådan. Det giver da ikke mening i forhold til at det er meningen at den skal hæve kedelsetpunkt med 10 grader som en del af VVB-prio?
Gad vide om man ikke også kunne sætte kedel diff. under til 10, så den ikke bliver "slået ud" af forskellen mellem 55 og 65....