Tænkte jeg nok
En NTC føler har jo negativ temperatur karaktestik, altså faldende modstand ved stigende temperatur.
Afhængig af typen af føler har den et begrænset måleområde, typisk -50
oC til 100-150
oC.
En PT1000 føler derimod har typisk et væsentligt højere måleområde, typisk op til 400-500
oC.
Så det tyder på at din røggastemperatur bliver højere end din føler kan måle.
Skift den til en PT1000, det virker.
Hilsen
Michael
Min røggasføler er en ntc-føler.