Forfatter Emne: Boink med alt for mange optændinger  (Læst 3466 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Caffes

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +2/-0
Boink med alt for mange optændinger
« Dato: Okt 23, 2012, 22:52 »
Hej er der nogen der vil kigge på mit fyr, og hjælpe mig med at få det indstillet bedre. Jeg synes ikke at mit fyr bør svinge så maget, og have så mange optændinger.
Jeg er online med http://stokercloud.dk/dev/carsten.html
I må endelig sige til hvis I mangler flere oplysninger.

Mvh Carsten

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Boink med alt for mange optændinger
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2012, 05:39 »
Hej Carsten,

Må vi få dine P-I-D værdier ?

Hilsen
Michael

Hej er der nogen der vil kigge på mit fyr, og hjælpe mig med at få det indstillet bedre. Jeg synes ikke at mit fyr bør svinge så maget, og have så mange optændinger.
Jeg er online med http://stokercloud.dk/dev/carsten.html
I må endelig sige til hvis I mangler flere oplysninger.

Mvh Carsten
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Caffes

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Boink med alt for mange optændinger
« Svar #2 Dato: Okt 24, 2012, 08:44 »
Hej Michael

Her er PID værdierne

P 2,0
I 0,2
D 8,0

Mvh Carsten

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Boink med alt for mange optændinger
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2012, 12:21 »
Hej Carsten,

Sæt D = 0,0 som start.

Der er noget der ikke stemmer  :-\
...jeg har siddet og fulgt dit fyr med et setpunkt på 70oC og en aktuel kedel temp på 59oC.
Det giver en diff temp på 11oC og med dine P I D parametre skulle det give:
P = 11 x 2,0 = 22%
I skal vokse med 11 x 0,2 = 2,2% hver gang, men der øges med 5-6% hvert 25. sekund.

Pludselig stopper fyret, selv om der er 10-11 grader til setpunktet ???

Tror du det vil være muligt at jeg får adgang til din stokercloud så jeg kan logge mig på fyret ?
Hvis det er ok med dig kan du sende mig login og password på PM så det ikke spredes her  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Her er PID værdierne

P 2,0
I 0,2
D 8,0

Mvh Carsten
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Boink med alt for mange optændinger
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2012, 12:50 »
Hej Carsten,

Jeg tror at jeg har fundet fejlen  :)

Dit lysniveau falder stille og roligt samtidig med at drifteffekten stiger, og på et tidspunkt er det så lavt at brænderen stopper og laver en opstart.
Enten er din fotoføler snavset eller drejet forkert, eller doseringen i højlast så mager at flammen ikke giver lys nok.

Prøv lige at kontrollere det.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Boink med alt for mange optændinger
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2012, 21:12 »
Hej Carsten,

Jeg svarer lige her, da det måske kan interessere andre  ;)
Til oplysning kan jeg sige at jeg har adgang til Carstens fyr via StokerCloud.

Jeg har reduceret I-faktoren fra 0,2 til 0,02, der er nemlig en faktor 10 til forskel på en Boink styring og de andre  ;)
Derfor bliver I=0,2 hos os andre til I=2,0 hos dig hvis du bruger vores råd direkte.
En så høj I-faktor (2,0) giver selvfølgelig en alt for hurtig stigning med et kæmpe oversving til følge.
En Boink har fast 10oC som max. over temperatur, så med et setpunkt på 70oC går brænderen i stop ved 80oC.

Et andet problem er niveauet af lys, som ligger mellem 0 og 10, så der skal justeres lidt på lys føleren.
Som en midlertidig løsning har jeg sat min. lysniveau til 2.

Men så kommer det største problem...
Sneglen giver 1000g på 6 minutter og mætning lav er 8,0 som giver en min. effekt på 3,8 kW.
Det er øjensynligt meget mere end huset aftager lige nu, og derfor går brænderen i stop efter 25 minutters drift på 10%.
Styringen stod til "Differens under" på 0oC som jeg har ændret til 10oC.
Det medfører at fyret først starter når ved 60oC og stopper ved 80oC.

Jeg tror at der skal en grundlæggende justering af mætning lav og mætning høj til samt en justering af blæs lav og blæs høj, så brænderen tilpasses det aktuelle behov.
I dag kører den 10%=3,8 kW og 100%=9,6 kW, men burde kunne komme ned på ca. 1 kW ved 10%.

Jeg kontakter dig i PM Carsten, så kan vi tale om hvordan det klares.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html