Forfatter Emne: Nyt Woody pillefyr  (Læst 2224 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Regin

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Nyt Woody pillefyr
« Dato: Sep 10, 2012, 20:33 »
Jeg er helt ny i denne her pillefyrs verden, har købt et woody blackstar 10Kw pillefyr som nu kører på 5 døgn.
Men jeg har lige et spørgsmål.
Jeg har sat kedel temperatur til 60 grader, kedel dif. over til 10 grader og kedel dif. under til 10 grader.
Når fyret så når de 70 grader begynder den nedkøling og sluk, men inden den begynder at falde i grader kommer den tæt på de 100 grader og en enkelt gang er overkogstermostaten gået ind og lukket anlæget ned.

Det er vel ikke rigtigt og hvad skal jeg gøre for at udbedre det.

På forhånd tak
Regin Nielsen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Nyt Woody pillefyr
« Svar #1 Dato: Sep 10, 2012, 21:22 »
Se om effekt er rigtig i forhold til brænderen.
Kør så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/