Forfatter Emne: Korrekt tilbageløbs temperatur  (Læst 22739 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #15 Dato: Mar 29, 2012, 14:21 »
Min erfaring

I tilslutning til shunt har jeg monteret en føler lomme, som med et grill termometer viser returvands temperatur.

Ventil er sat til 35 grader C. Og retur vand ind i kedel er 45 grader C. Har kontroller

et med et digitalt, som også viser 45 grader.  Så et akustisk termometer til 20 kr. i en føler lomme. Er fint her:-)

Hilsen

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #16 Dato: Mar 29, 2012, 16:10 »
Så et akustisk termometer til 20 kr. i en føler lomme. Er fint her:-)

Hvad er det?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #17 Dato: Mar 29, 2012, 16:33 »
Et viser et ;)

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline Carsten RD

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 106
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #18 Dato: Mar 29, 2012, 16:35 »
Et viser et ;)

Carsten

Sådan et til en tyver i Tiger, eller hvad de der billige bikse hedder :)

Carsten
Scotte 6.19  16 kw.  Blackstar kedel, BS20, også uden skamol plade i toppen:-)
10 m2 Batec solfanger. Middel isoleret hus 200 m2 + godt isoleret anneks 40 m2. Forbrug: i overkanten.

Offline ew

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #19 Dato: Nov 20, 2013, 20:53 »
Hej
Jeg håber, at der er eksperter her, som kan kaste lys over noget, som måske er gamle myter.
Spørgsmålet om shunt ventilen.
Mange oplever jo, at den ikke rigtigt virker efter hensigten.
Forskellen med frem og tilbageløb (også kaldet delta T) er jo et udtryk for, hvor meget effekt der er afleveret i hustet, når man ganger det med flow parameter.

Delta T kan man blandt andet regulere ved at skrue op og ned for cirkulationspumpen.

Min erfaring er, at delta T gerne må være 15-20 grader.

Hvis fremløb er 65 grader og delta T f.eks. 20 grader, så bliver returløbet 45 grader.
Man hører hele tiden en nervøsitet for at tilbageløbet bliver lavere end 45 grader på grund af kondens i kedlen.

Hvor reelt er denne frygt?  Er det virkeligt et problem?

Eller er det en gammel myte, som ikke vil forsvinde?



Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #20 Dato: Nov 20, 2013, 21:05 »
Nope, det er ikke en gammel myte, snarer tværtimod.
I gamle dage var kedlerne typisk lavet af støbejern og det er langt mere modstandsdygtigt mod tæring end moderne pladejerns kedler.
I 70'erne var det ikke ualmindeligt at nye pladejernskedler til oliefyr tærede op på 3-5 år.
Årsagen var typisk for kold retur og dårligt konstrueret fyrboks hvor der kunne være "kolde lommer".

Ved fyring med svovlholdige brændsler (heriblandt træpiller) skal man undgå kondens kedlen, netop for at undgå denne tæring.
Kondens i kedler hvor der afbrændes svovlholdige brændsler, indeholder bl.a. svolvsyre som j er stærkt ætsende.

Moderne pladejernskedler er konstrueret så der ikke opstår "kolde lommer", men en kold retur der sænker røggastemperaturen til under dugpunktet for røggassen er stadig et problem.
Derfor er det en nødvendighed at sørge for at returen ikke bliver så kold at der dannes kondens, og en simpel og billig løsning er en termostatstyret shunt.

Hilsen
Michael

Hej
Jeg håber, at der er eksperter her, som kan kaste lys over noget, som måske er gamle myter.
Spørgsmålet om shunt ventilen.
Mange oplever jo, at den ikke rigtigt virker efter hensigten.
Forskellen med frem og tilbageløb (også kaldet delta T) er jo et udtryk for, hvor meget effekt der er afleveret i hustet, når man ganger det med flow parameter.

Delta T kan man blandt andet regulere ved at skrue op og ned for cirkulationspumpen.

Min erfaring er, at delta T gerne må være 15-20 grader.

Hvis fremløb er 65 grader og delta T f.eks. 20 grader, så bliver returløbet 45 grader.
Man hører hele tiden en nervøsitet for at tilbageløbet bliver lavere end 45 grader på grund af kondens i kedlen.

Hvor reelt er denne frygt?  Er det virkeligt et problem?

Eller er det en gammel myte, som ikke vil forsvinde?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #21 Dato: Nov 20, 2013, 21:16 »
Nu er jeg altså en smule forvirret. Hvor kommer de 45 grader fra?

I vejledningen til min BS1016 står der at returen aldrig (med streg under aldrig) må komme under 55 grader.

Er de 45 grader ex. moms? ;D
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #22 Dato: Nov 20, 2013, 21:20 »
55oC for kedler med semirens, 45oC for kedler uden semirens  ;)

Hilsen
Michael

Nu er jeg altså en smule forvirret. Hvor kommer de 45 grader fra?

I vejledningen til min BS1016 står der at returen aldrig (med streg under aldrig) må komme under 55 grader.

Er de 45 grader ex. moms? ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #23 Dato: Nov 21, 2013, 06:16 »
Tak for info Michael. Så er der orden i sagerne igen ;D
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.