Hej Kurt,
Først og fremmest det med "Minimums periode", det er lidt afhængigt af software version, men 60 min er vel også ok ?
Så lige til udregningen....
...det er helt korrekt regnet ud at med 0
oC = 380% og 6
oC = 100% giver en temperatur på 4
oC en "ur-procent" på 193,3% og altså godt 3 timers drift (3 timer og 3,66 minut)
Du er altså ikke helt dum til matematik
Der hvor det går galt er i hvilken temperatur du lægger til grund...
...det er døgngennemsnits-udetemperaturen og ikke den aktuelle temperatur på det tidspunkt fyret starter.
Du må altså vente til der er gåer mindst 1 døgn efter at du har monteret udetemperaturføleren, før du har en døgngennemsnits-udetemperatur.
Er det her det er gået galt ?
Ikke for at vade i det, men i min manual står der:
Funktionen hedder Vejrkompensering og er en funktion der forlænger/forkorter Periode varme i henhold til gennemsnits temperaturen det forrige døgn. Hilsen
Michael
legede lidt med vejrkompencering i går aftes ( efter jeg havde sat udetemp føler op ) og læst lidt på MHES fine manualer
troede så jeg var på rette spor
havde sat en tid på 1 time og 35 minutter
nogle % ind på -6 grader 0 grader og 6 grader ( også de andre men lige meget nu ) på hhv. 380 , 380 og 100 %
mit fyr gik så igang kl 21 iht mit ur , der var 4 grader udenfor fint tænkte jeg , den vil så køre ca 3 timer efter udregninger
men da jeg stod op kl 6 idag havde den kørt hele natten , da jeg har varme tid kl 21 og igen kl 03
jeg troede den regnede ud efter % pr grader ( 4 grader ville ha givet ca 193% til svarenden ca 3 timer og 3 minutter ) men gik den ikke den vej desvære
hvilken % sats vil den kompensere efter , den laveste ? , hvis nu udetemperaturen i gennemsnit er 5 grader , vil den så køre efter 0 grader % ? , og igen hvis 7 grader uden for efter +6 grader ? osv ??
ps. jeg kan ikke få min minimums periode over 60 min`?? ( MHES bruger i eksp. 2:00 timer )