Forfatter Emne: Retur temp ?  (Læst 9338 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Retur temp ?
« Dato: Jan 01, 2012, 17:33 »
Hej
Jeg har en kedel temp på 65 gr og min retur inden shunten er på ca 55 gr. Er det ok eller er min udnyttelses gr af varmen for lille. ? På fjernvarme anlæg skal man helst have en temp forskel på ca 30gr men er det det samme for egne anlæg ?
Hvis det er for lille en forskel hvordan får jeg så ændret på dette forhold ?
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Retur temp ?
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2012, 18:29 »
Jeg har en shuntventil med fjernvarme føler som er tilsluttet i bunden af kedlen.
Shunten står på 45 grader, I følge manualen og råd her ind fra.


Hvis gulvvarmen i kælderen køre, hvilke det gør i disse tider, så har jeg 52-54 grader retur.
Hvis gulvvarmen ikke køre er den i nærheden af 60.
Pt. står samtlige radiator på 2-2,5 hele tiden.
kedel temperatur er sat til 60.


Om jeg udnytter den optimal, tja det kan sikkert gøres bedre.Vi mangler ikke varme af den årsag. Pille forbruget er stabil mellem 21-24 kg i døgnet her.
Jeg kunne muligvis skrue den længere nede, men da jeg har 1-2 stop i døgnet pt. så ser jeg helst at den shunt er på 45 så return ikke står lavt alt for længe når jeg fyret starter.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline jpa

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 44
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: Retur temp ?
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2012, 18:34 »
Hej Claus.

Retur temp. skal holdes over 45 g af hensyn til kedlens levetid. Og forskellen på fremløb og retur skal ca. ligge 10 g, så det er vist fint.
Hvor måler din shuntventil´s fjernføler siden du skriver før shunt.??? Den skal føle så tæt på kedlen som muligt af hensyn til garentien
på fyret.

Mvh Jan

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2012, 18:41 »
Her er et link der viser hvor og hvordan en shunt monteres korrekt
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Shunten skal regulere inden for 15 grader af det du har valgt som kedel temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lippertnielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Retur temp ?
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2012, 19:26 »
Hvis nu man har fyret til at slukke lidt om natten, vil returen vel komme ned under 45 grader da kedlen også køles? Hvordan påvirker det kedlens levetid?

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Retur temp ?
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2012, 19:27 »
Jeg har et termometer som sidder før min shunt og shunt føler. Shunten har jeg stående på 45 gr så den har jeg helt styr på og jeg har også et manuelt termometer som sidder 20cm far bund studsen og her har jeg aldrig under 50-52 gr.  Det var mere at jeg også har et hus med fjernvarme og her forskriver varmeværket at der skal være mindst 30 gr mellem fremløb og retur. Men jeg har max 15gr og næsten altid kun 10 gr i forskel. Så jeg tænkte mere på om jeg skulle skrue lidt ned på pumpen. Har en magna 25-100 pga mit hovedstræk er lavet i 3" for at få vand nok ud i alle yder ender. Men når den står på auto så sætter den løftehøjden til 6m . Jeg kunne jo sætte den på konstant og sænke løfte højden lidt således at jeg fik knap så meget flow.
Men hvis det passer at 10 gr er fint så er jeg tilfreds.

MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Retur temp ?
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2012, 19:38 »
Hej Lamborg

Det vigtigste er nok bare at returen ikke bliver for kold. Årsagen til at fjernvarmeselskabet vil have at du har lav retur, er at tabet på deres retur koster penge, penge som siver ud af jorden, og kundernes penge.

Hvis ellers ikke du har lang nedgravet returledning, så har det ingen betydning om der blot er et par grader mellem fremløb og retur.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2012, 19:47 »
Hvis nu man har fyret til at slukke lidt om natten, vil returen vel komme ned under 45 grader da kedlen også køles? Hvordan påvirker det kedlens levetid?

Kedel temperaturen falder jo også, og så er forskellen jo minimal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lippertnielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Retur temp ?
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2012, 19:51 »
så det gør ikke noget skidt for kedlen?

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2012, 20:18 »
så det gør ikke noget skidt for kedlen?

Nej, forudsat at der er shunt på der selv kan regulere temperaturen efter forholdene.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Retur temp ?
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2012, 20:30 »
Aha men der vil jeg ikke give dig ret michael. Jeg har lige fjernet en gammel kæmpe has tarm pladejernskedel og den var næsten ligeså rådden i bunden som min gamle eskort . Den har nemlig stået uden cirkulation på i et par år og når den står fuld af koldt vand vil der komme kondens pga varmeforskellen til fyrrummet. Det gør nok ikke så meget at en kedel står slukket noget tid om natten for da vil rusten nok ikke kunne få fat inden den tørre ud igen. Men jeg vil i ca 3 mdr om sommeren kører vvb på mit jordvarme/solvarme anlæg og der har jeg tænkt mig at lukke vandet af fyret således at jeg undgår kondens .
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Retur temp ?
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2012, 20:50 »
Men til Kenneth.
Tak for svaret . Jeg spekulerede lidt i om det at returen var så høj betød dårlig udnyttelse af varmen ,men det er åbenbart ikke tilfældet.
Tal for svaret så vil jeg sove roligt i nat og ikke dømme om overforbrug.
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2012, 21:29 »
Aha men der vil jeg ikke give dig ret michael. Jeg har lige fjernet en gammel kæmpe has tarm pladejernskedel og den var næsten ligeså rådden i bunden som min gamle eskort . Den har nemlig stået uden cirkulation på i et par år og når den står fuld af koldt vand vil der komme kondens pga varmeforskellen til fyrrummet. Det gør nok ikke så meget at en kedel står slukket noget tid om natten for da vil rusten nok ikke kunne få fat inden den tørre ud igen. Men jeg vil i ca 3 mdr om sommeren kører vvb på mit jordvarme/solvarme anlæg og der har jeg tænkt mig at lukke vandet af fyret således at jeg undgår kondens .

At din gamle kedel var rusten var nok et resultat af manglende shunt regulering.
At tappe vandet af fyret er næsten det værste du kan udsætte kedlen for.
Når vandet tappes af bliver kedlen fyldt med luft, og så er der rigtig gang i rust dannelsen.
Stop i stedet cirkulationen og stop pumpen, men lad vandet blive i kedlen.
Åben i stedet aske lågen og lad luften tørre kedlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Retur temp ?
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2012, 21:46 »
Tja du kan have fat i noget der når der kommer luft til kommer der rust.
Men der er jo stadigvæk den der forskel på den kolde stål plade og sommerluften som kan skabe noget kondens. Men måske lader jeg vandet stå/åbner lågen og holder øje. Jeg kan sagens lukket fyret fra det øvrige anlæg . Men jeg vil kun kører vvb priotering på jordvarmen så der kommer slet ikke cirkulation på anlægget.
Men shunten vil jo ikke hjælpe på et slukket fyr for på et tidspunkt vil fremløb og retur have den samme lave temperatur og derved vil du få kondens fra luften.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Retur temp ?
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2012, 06:57 »
Hvis fyret er renset og askeskuffen tømt, og lågen er helt åben, er det ikke min erfaring at der dannes kondens i kedlen,
når fyret stoppes om sommeren.
Det naturlige træk i skorstenen ventilere kedlen tilstrækkeligt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/