Hej dér
det dér med kurver skal nok komme. Jeg skal bare se hvonår jeg kan får en ny maskine så denne bærbar som køre uden batteri kan komme ned i fyrrummet.
Altså, det jeg har bemærket efter, at jeg ændret P og I er, da den stod på P:5 I:0,50 så kunne drift procenten falde fra 28 til 20 (og derfra hurtigere ned til mindst 10%, hvis kedel temp. var i nærheden af set punkt).
Omvendt, hvis kedel temperaturen kom ned på 59-57, så røg driften meget hurtig op af afhængig af, hvad der beder om varme.
For så igen komme ned osv osv.
Efter jeg ændret P og I, er det som om driften er blevet mere intelligent!
Jeg har stået og observeret i ny og næ det seneste døgn og kan se at, hvis kedel temp. er 60 grader og driften 20% så begynder driften efter et stykke tid at gå stille og rolig op, vel at mærke at kedel temp. stadig er 60.Men så efter et stykke tid falder kedel temp. og styringen har ligesom gjort sig parat til at fyr kraftigere.
Og ligeledes når den er ved setpunkt, så inden den når 60 grader, så begynder driften at falde for så at stabilisere sig mere samtidig med at kedel temp. kommer op på set punkt.Før i tiden var det som om at driften først reagert nå der skete noget ændring i kedel temp., mens nu gør den det lidt før.
(hvis det ikke giver mening, så er det nok fordi jeg formulere det ret klodset
)
Jeg ved så ikke hvad er mest økonomisk eller hensigtsmæssig:
At driften fiser op og ned alt efter behovet for varme, eller
at driften er mere stabil for at holde kedelen temp. tættere på set punkt.
God jul til dig også
Glæder mig fandenme til flæske stegen og anden imorgen \o/