Hej Max,
PI(D) parametre er individuelle, og meget afhængige af dit varmeanlægs opbygning og hvordan dit varmeforbrug falder.
Hvis man har anlæg hvor ændringer i varmeaftagelsen kun sker langsomt kan man have nogle helt andre værdier end i et anlæg hvor ændringerne sker hurtigt.
Specielt anlæg med et stort "indhold" af lavtemperatur gulvvarme slanger og elektroniske termostater kan være et "helvede" at få PI(D) reguleringen perfekt til, hvorimod traditionelle anlæg med udelukkende radiatore typisk et lettere.
PI(D) regulatoren kan med fordel tilpasses hvis man har store sving i ydelsen samtidig med at fyret har svært ved at holde en konstant temperatur eller hvis fyret har svært ved at komme op i temperatur og derefter "over-shooter" en hel del, men ellers skal man ikke pille
Mht. PI eller PID regulator, så er det noget der er ændret fra v6.6x og frem.
Hilsen
Michael
hmm, har fulgt med her på side linjen og må sige at jeg er lidt forvirret.
Mine PI(D) indstillinger (som jeg absolut ikke har pillet ved) er langt fra hvad folk skriver her
P: 5,0
I: 0,50
D: 10
Hvis jeg bare har fattet en brøkdel af tingene, så skulle kriterium for at man skulle rode med de tal være, at kedlen har svært ved at opnår den defineret kedel temperatur? (60-65 grader her)
Jeg har lige for tiden ikke oplevet at min kedel har svært ved at opnår set temperaturen. Den køre mest af tiden mellem 30 og 60% da næsten alle radiator og delvis gulvvarme er kørende.
Jeg bliver sgu i tvivl om mine tal er total væk, mens fyret klar sig ok.