Ja ok, med 10 l pr. puls og under 60 l/h bliver der jo mere end 10 minutter mellem pulserne og så er det lidt svært for styringen at få et fornuftigt niveau
Mht. indtastet pillemængde i Stokerkontrol og problemer med at det ikke slår igennem i opsætningen, så må du lige specificere nærmere hvad det er du gør og hvor du ikke mener at det slår igennem.
Der er to steder i StokerKontrol hvor man kan stille sin pillemængde, den ene er intern i StokerKontrol og kun for visning af forbrug, den anden udveksles med styringen og bruges til doseringsberegning hvis ellers autoberegning er slået til.
Den interne pillemængde finder du under "Program opsætning" side 1 af 3 i punktet "Piller pr. 6 min." og det har altså ingen indflydelse på styringen.
Den "rigtige" pillemængde finder du under "Snegl" >> "Autoberegning" i punktet "Snegl ydelse / 6 min" og den skulle gerne have indflydelse på mætning lav og høj hvis autoberegning er slået til.
Man skal lige have lidt tålmodighed når man ændrer på pillemængden før den slår igennem på mætning lav og høj.
Hilsen
Michael
Det viste sig at hvis flowet bliver unde6 ca 60l/h bliver det ikke vist.
Luftede ud et par gange, så kørte det bedre.
Når man taster sin pillemængde ind, bliver det opdateret i Stokerkontrol i sneglmenu,
men ikke i opsætningen, der skal man selv rette.
Nogen der ved hvorfor?
MVH Tom