Forfatter Emne: Piller i asken  (Læst 48509 gange)

0 Medlemmer og 14 Gæster læser dette emne.

Offline rostmo

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #30 Dato: Nov 30, 2011, 16:12 »
Hej.

Har kørt siden igår med skorstenstræk på 0. Samme historie. Efter nogle timer begynder fyret at overdosere med piller. Dog i mindre grad. Men stadig med aske i "pilleform".


Hilsen

Rostmo
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #31 Dato: Nov 30, 2011, 16:29 »
Hej.

Har kørt siden igår med skorstenstræk på 0. Samme historie. Efter nogle timer begynder fyret at overdosere med piller. Dog i mindre grad. Men stadig med aske i "pilleform".


Hilsen

Rostmo


Hvis piller bliver "skubbet" ud over kanten, så skal blæseren køres højere op... for så er forbrændingen ikke optimal..

Er det et lille "hygge" bål når du kigger ned i kedlen??? eller flyver der gnister rundt??
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline rostmo

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #32 Dato: Nov 30, 2011, 17:53 »
Hej.

Har skruet lidt op for blæs. Ved 50% hobede pillerne sig op, og blev skubbet ud over kanten. Nu ser jeg tiden an og melder tilbage.  :)

Hilsen

Robert
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.

Offline rostmo

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #33 Dato: Dec 01, 2011, 09:41 »
Hej igen.

Stadig problemer. Ser ud som om at det er ved høj drift at den overdoserer. Har skruet op for blæs og rens. Kan ikke køre højere, ellers så blæser den pillerne ned. Er nok nødt til at gå på manuel og indstille det. Træls  :-\


Hilsen

Rostmo
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7615
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Piller i asken
« Svar #34 Dato: Dec 01, 2011, 11:39 »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #35 Dato: Dec 01, 2011, 17:48 »
Hej.

Har snart i 3 uger bøvlet med autoberegningen. Efter 7-24 timer begynder intern snegl at vælte piller ud. Herden bliver fyldt op og mere til. Fyret kan ikke nå at brænde piller af, før de ryger ned i skuffen. Jeg bruger 8 mm piller fra Sydjysk Stoker.

Hilsen

Rostmo

Prøv at stille ind efter denne guide.  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf

Er det, det man kalder spam???  ???
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #36 Dato: Dec 01, 2011, 17:50 »
Hej igen.

Stadig problemer. Ser ud som om at det er ved høj drift at den overdoserer. Har skruet op for blæs og rens. Kan ikke køre højere, ellers så blæser den pillerne ned. Er nok nødt til at gå på manuel og indstille det. Træls  :-\


Hilsen

Rostmo

Hvordan står din snegle parametre.. prøv at vis værdierne det kan være det er der den måske er gal...  ???
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7615
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Piller i asken
« Svar #37 Dato: Dec 01, 2011, 18:36 »
Hej.

Har snart i 3 uger bøvlet med autoberegningen. Efter 7-24 timer begynder intern snegl at vælte piller ud. Herden bliver fyldt op og mere til. Fyret kan ikke nå at brænde piller af, før de ryger ned i skuffen. Jeg bruger 8 mm piller fra Sydjysk Stoker.

Hilsen

Rostmo

Prøv at stille ind efter denne guide.  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf

Er det, det man kalder spam???  ???

Nej.
Det er det man kalder et opklarende spørgsmål.
Formålet er at vide hvor langt han er kommet i indstillings processen.
I denne tråd er der mange råd, men hvad hjælper de hvis han ikke er i gang med at justere de korrekte faktorer ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline rostmo

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #38 Dato: Dec 02, 2011, 07:49 »
Hej.

Ingen spam herfra!
Det går ikke så godt. Har stadig et "pilleoverskud" i skuffen. Dog mindre.
Den eksterne snegl står til 6 g. og den interne på 6 kørsler pr. minut( har prøvet fra 3 og op til 6) Ikke det store resultat der!

Mit forbrug ligger mellem 22 og 26 kg i døgnet. Lidt højt.



Hilsen

Rostmo
 
« Senest Redigeret: Dec 02, 2011, 07:52 af rostmo »
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Piller i asken
« Svar #39 Dato: Dec 02, 2011, 09:50 »
Hej Rostmo,

Hverken antal gram på ekstern snegl eller kørsel pr. minut på intern snegl vil have indflydelse på mængden af piller der kommer frem til herden/risten.
De har udelukkende indflydelse på hvor jævnt pillerne kommer ind/frem.

Uforbrændte piller i askeskuffen kan skyldes forskellige faktorer:
 - Forkert forbrænding (typisk for lidt luft, men kan også skyldes alt for meget luft)
 - For mange piller (hænger sammen med ovenstående)
 - For meget blæs under rens (eller alt for lang/ofte rens)
 - For stor effekt (mængdel piller) til brænderens størrelse
 - For dårlige træpiller

Hilsen
Michael
 
Hej.

Ingen spam herfra!
Det går ikke så godt. Har stadig et "pilleoverskud" i skuffen. Dog mindre.
Den eksterne snegl står til 6 g. og den interne på 6 kørsler pr. minut( har prøvet fra 3 og op til 6) Ikke det store resultat der!

Mit forbrug ligger mellem 22 og 26 kg i døgnet. Lidt højt.



Hilsen

Rostmo
 
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline commo71@hotmail.com

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #40 Dato: Dec 02, 2011, 18:15 »
Hej Rostmo
Jeg har tilsyneladende samme problem som dig.
Det vælter ud med piller, så askeskuffen bliver fyldt op på en uge med forkullede piller ?????
Jeg tror det er et styrings problem, da jeg har lavet autoberegning masser af gange.
Har du et nummer, så vil jeg gerne snakke med dig søndag, hvis det er ok med dig..
Mvh Henrik

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Piller i asken
« Svar #41 Dato: Dec 03, 2011, 10:12 »
Hej Henrik,

Der er intet der tyder på en fejl i styringen, men derimod tyder alt på forkert indstilling af parametrene til forbrændingen (blæser og mætninger)  ;)

I en anden tråd skriver du om at fyret bliver på 89% selv om kedlen næsten er oppe i temperatur, men det er altså ikke nødvendigvis nogen fejl, hvis der skal noget i stil med 89% effekt til for at holde kedlen i temparetur.
Det er kun forkert hvis temperaturen bliver ved at stige over setpunktet uden at effekten aftager.

Hilsen
Michael

Hej Rostmo
Jeg har tilsyneladende samme problem som dig.
Det vælter ud med piller, så askeskuffen bliver fyldt op på en uge med forkullede piller ?????
Jeg tror det er et styrings problem, da jeg har lavet autoberegning masser af gange.
Har du et nummer, så vil jeg gerne snakke med dig søndag, hvis det er ok med dig..
Mvh Henrik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline rostmo

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #42 Dato: Dec 03, 2011, 10:49 »
Hej.

Har efter råd fra min montør prøvet at køre med en mindre autoberegning, d.v.s. afveje og trække 100-200 g. fra. Det kører godt nok de første timer, men så begynder den igen at overfodre brænderen med piller.

Er i dag gået tilbage til autoberegningen og derefter reguleret på mætningen. så må jeg se.


Hilsen

Rostmo
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.

Offline Leth

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #43 Dato: Dec 03, 2011, 12:06 »
Hej.

Har efter råd fra min montør prøvet at køre med en mindre autoberegning, d.v.s. afveje og trække 100-200 g. fra. Det kører godt nok de første timer, men så begynder den igen at overfodre brænderen med piller.

Er i dag gået tilbage til autoberegningen og derefter reguleret på mætningen. så må jeg se.


Hilsen

Rostmo

Hej Rostmo

Hvis du skal "snyde" autoberegningen, så der tilføres færre piller, så skal du taste en højere værdi ind i afvejningen end vejet. Jeg har kørt med German Pellets tidligere, og der tastede jeg 200-300 gram større værdi ind for at få det til at køre optimalt.

Mvh Leth
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
Opvarmer 130 m2 Årsforbrug 3.700 kg.

Offline rostmo

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #44 Dato: Dec 03, 2011, 12:38 »
Hej.

Har droppet det med mætningen. Der er flere der har givet udtryk for at det kunne være mangel på luft eller ilt. Har derfor prøvet at sætte ønsket ilt høj op med 0,5 %.


Hilsen

Rostmo
10 kw woody. Blackstar kedel. opvarmer 180 m2 i et plan.