Hej Preben,
Du skal nok ikke så langt ned med P.
P-andelen er jo
Proportional med fejlen, altså forskellem mellem setpunkt og aktuel værdi x P-faktor giver P-leddets andel.
Hvis f.eks. setpunktet er 60
oC og temperaturen aktuelt falder til 59
oC vil der med dit P=1.2 kun ske en forøgelse af drift% med 1 x 1,2 = 1,2% og det er alt for lidt.
Det er ikke noget problem at have højere P-led da det jo arbejder udelukkende med nuet, problemet er I-leddet der har "hukommelse" og derfor kan virke sløvt.
Jeg ville lade din P være 2 - 2,5
Hilsen
Michael
Ja det er svært, men nu har jeg nær læst mhes indregilering af PI og nu forstår jeg det, det er lidt spændene også at følge med på. Specielt når jeg også forstår hvad der sker.
Nu har jeg sat den på P-1.2 og I-0.12 så ser vi tiden and.
Dejligt med respons fra jer på forum.
Mvh. Preben