Forfatter Emne: kompressor rens  (Læst 5534 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline ArneMN

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-2
kompressor rens
« Dato: Nov 09, 2011, 11:22 »
Har lige et par spørgsmål ang. Kompressor rens, køre lige nu med urstyring så jeg har 3 stop på et døgn
Jeg har en Woody 6,68 chip.
Følger kompressorens udstyring så den renser når der er stop?

 Og hvad sker der når fyret begynder at køre kontinuerligt, rydder kompressorens ikke hele bålet så der tændes op igen?

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: kompressor rens
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2011, 16:54 »
Hej Arne.

Nu er jeg ikke helt skarp i om der evt er lavet noget om i de nye chip-versioner, men jeg tror ikke det har indflydelse på dine spørgsmål.

- Kompressorrens aktiveres ved hvert stop

- Ved kontinuerlig drift hvor kompressorrens vil ske efter hvert xx antal kg bliver bålet blæst helt ud, og ny optænding må foretages... Ved mig startes en optænding efter kompressorrens først efter et stykke tid. Det sker som et resultat af manglende lys i 4-5min, så styringen véd der ikke er ild længere - måske dette er ændret i en nyere chip-version...

Mvh Steffen
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline ArneMN

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-2
Sv: kompressor rens
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2011, 17:59 »
Tak Steffen

Offline ArneMN

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-2
Sv: kompressor rens
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2011, 14:10 »
Hej nu har jeg brug for jeres hjælp igen

Har monteret kompressorens og bruger L6 og N i styring har også aktiveret udgangen og den køre også blæs som skal før rens..... men den trækker ikke magnetventilen !! er der nogen med et godt forslag (har prøvet at bruge L5 men så trækker ventilen hele tiden)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: kompressor rens
« Svar #4 Dato: Nov 17, 2011, 15:02 »
Hej Arne,

Du kan teste udgangene manuelt i v6.6x styringer, så det er nok den bedste måde at kontrollere systemet på.

Under menupunkt 19. Manuel styring, kan du tænde og slukke for de enkelte udgange, MEN PAS PÅ HVAD DU GØR !!
Hvis du sætter et måleinstrument på eller en alm. 230 VAC lampe (din kones bedste lampet f.eks.  ;) ) på udgangen L6 og N, kan du herefter let kontrollere om udgangen fungerer som forventet.
Det er det første skridt.
Under forudsætning af at det virker, sætter du magnetventilen på og får den til at virke ligesådan.
Det var andet skridt.
Under forudsætning af at magnetventilen nu virker skal du sætte Kompressorrens under menupunkt 18. Tilbehør til L6.
Nu burde det virke  ;)

Hilsen
Michael


Hej nu har jeg brug for jeres hjælp igen

Har monteret kompressorens og bruger L6 og N i styring har også aktiveret udgangen og den køre også blæs som skal før rens..... men den trækker ikke magnetventilen !! er der nogen med et godt forslag (har prøvet at bruge L5 men så trækker ventilen hele tiden)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ArneMN

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-2
Sv: kompressor rens
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2011, 15:31 »
Tusind tak Michael det havde jeg ikke set at man kunne afprøve i styringen (smart) og det virker når jeg køre manuelt men har prøvet at sætte kg ned til 2 kg så starter blæser og køre i 180 sekunder men ventil åbner ikke når den stopper ….er der mon fejl i styrring ? Jeg har aktiveret L 6 i menupunkt 18

den skal vel ikke genstartes ?
« Senest Redigeret: Nov 17, 2011, 15:32 af ArneMN »

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: kompressor rens
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2011, 16:32 »
Har du husket at sætte kompressor tid op... mener den står til 1 default hvilket er 1/10 sekund...  :P så når du jo ikke at opfatte at magnetventilen er trukket  :D
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline ArneMN

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +2/-2
Sv: kompressor rens
« Svar #7 Dato: Nov 17, 2011, 18:48 »
Ja kan åbenbart ikke læse ....det var det der var problemet TAK FOR HJÆLPEN