Hej Moon,
Når du skriver at den ikke styrer temperaturen, går jeg udfra at du mener at den bliver for varm efter 4-5 timer.
Det kunne meget vel skyldes at dit hus ikke kan aftage den varme fyret producerer, selv på laveste effekt.
Kører fyret på 10% i lang tid før den når de 90
o ?
Hvis det gør, så er problemet det jeg nævner.
Løsning:
Lad kun fyret køre når det er nødvendigt.
Neddrosl om nødvendigt den laveste effekt
Hvilken temperatur har du sat fyret til at køre på ?
Har du "trimmet" anlæghget korrekt ?
Hilsen
Michael
Vi har lige fået et scotte 16 kw dor 24 sat til i vores nye laved fyrrum. Men selvom vi be'r fyret kører efter standard indstillinger kører den i løbet af en 4 -5 timer fyret op på 90°(nu er det anden gang) indløbstemperaturen er 75° til vores gulvvarme station hvilket virker voldsomt og derefter slukker vi fyret da vi ikk tør lade det kører det mere op. Det kører ellers fint når det kører alting ser meget rigtigt bortset fra den ikk styrer temturen nogen ideer...