Forfatter Emne: tidsstyring af kedel hjælp!  (Læst 14324 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #15 Dato: Okt 12, 2011, 17:22 »
Hej Michael

Ja sorry det kan jeg godt se efter at have testet det af, troede at sommerstop og vejrkomp. blev styret af udetemp i stokerkontrol men det tyder på det styres af styringen som du også skriver :-)

mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #16 Dato: Okt 14, 2011, 22:18 »
Så fandt jeg ud af det, urstyring af kedel virker åbenbart ikke på samme måde som urstyring af vvb.

Jeg har nu sat det således op og det virker:
varme periode: 10:00
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00

så nu kører fyret fra 19.00 - 05.00

Hvis det derimod er vvb kan fyret godt finde ud af når alle er sat til fx. 19:00 men ikke under kedel urstyring.
Men vvb urstyring virker altså også hvis man sætter dem der ikke skal bruges til 00:00 og nej så blir den ikke aktiveret kl. 00:00
som man kunne tro, har testet det på min woddy v6.62

Kunne du ikke rette det i din guide Michael?
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #17 Dato: Okt 16, 2011, 13:29 »
Hej Thomas,

Tjo, jeg kunne godt rette det i guiden, men det bedste må vel være at urstyringen virker som man forventer det og i hvert tilfælde på samme måde i både urstyring kedel og urstyring VVB.

Jeg vil undersøge det nærmere.

Rigtig god iagttagelse iøvrigt  ;)

Hilsen
Michael

Så fandt jeg ud af det, urstyring af kedel virker åbenbart ikke på samme måde som urstyring af vvb.

Jeg har nu sat det således op og det virker:
varme periode: 10:00
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00

så nu kører fyret fra 19.00 - 05.00

Hvis det derimod er vvb kan fyret godt finde ud af når alle er sat til fx. 19:00 men ikke under kedel urstyring.
Men vvb urstyring virker altså også hvis man sætter dem der ikke skal bruges til 00:00 og nej så blir den ikke aktiveret kl. 00:00
som man kunne tro, har testet det på min woddy v6.62

Kunne du ikke rette det i din guide Michael?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #18 Dato: Okt 16, 2011, 14:11 »
Jeg er svært enig med Michael. Det skal helst fungere ens, og opføre sig logisk.

Hvis du vil have fat i NBE, så opdagede jeg også en bug for nogen tid siden.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2094.0
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #19 Dato: Okt 20, 2011, 22:14 »
Tak michael :-)

Ja jeg er helt enige med jer i at det bør virke ens men det gør det bare ikke.

Hvis man sætter alle start tider fx. til 19.00 og periode 6 timer vil det virke under vvb men under kedel vil kedlen være i drift hele tiden.

Hvis man derimod kun sætter start tid 1 op til kl.19.00 og periode 6 timer vil det virke begge steder.

Jeg synes iøvrigt heller ikke jeg kan læse i manualen at man skal udfylde alle felter til ens tider, som jeg ser det skal dem man ikke bruger bare stå til 00:00 som så vidt jeg kan se betyder deaktiveret.

Det vil måske virke lidt mere logisk mht. det problem du henviser til martin, der er i hvertfald ingen perioder eller start tider jeg ikke kan få til at virke hvis jeg gør som jeg har beskrevet heller ikke selv om tiderne passere 00:00

mvh.
Thomas

Hej Thomas,

Tjo, jeg kunne godt rette det i guiden, men det bedste må vel være at urstyringen virker som man forventer det og i hvert tilfælde på samme måde i både urstyring kedel og urstyring VVB.

Jeg vil undersøge det nærmere.

Rigtig god iagttagelse iøvrigt  ;)

Hilsen
Michael

Så fandt jeg ud af det, urstyring af kedel virker åbenbart ikke på samme måde som urstyring af vvb.

Jeg har nu sat det således op og det virker:
varme periode: 10:00
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00

så nu kører fyret fra 19.00 - 05.00

Hvis det derimod er vvb kan fyret godt finde ud af når alle er sat til fx. 19:00 men ikke under kedel urstyring.
Men vvb urstyring virker altså også hvis man sætter dem der ikke skal bruges til 00:00 og nej så blir den ikke aktiveret kl. 00:00
som man kunne tro, har testet det på min woddy v6.62

Kunne du ikke rette det i din guide Michael?

Jeg er svært enig med Michael. Det skal helst fungere ens, og opføre sig logisk.

Hvis du vil have fat i NBE, så opdagede jeg også en bug for nogen tid siden.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2094.0
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html

Offline Hanne

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #20 Dato: Nov 15, 2011, 18:28 »
Har haft samme problem med mit Woody-fyr og blev utroligt træt af at slås med det. Løste det på værste, men faktisk særdeles effektive amatørvis: Har sat pillefyr og cirkulationspumpe på et tænd-sluk til 20 kr. Så kører pumpen kun, når fyret kører. Det sparer el og der pumpes ikke koldt vand ind i rørene, når fyrrummet bliver koldt. Det er også meget nemmere at justere, når det bliver lidt koldere eller varmere i vejret, så der skal køres flere eller færre perioder. Har brugt metoden i 3 år og det har gívet en stor besparelse i pilleforbrug, idet jeg nu kun bruger 2½ palle pr år=ca 5000 kr til et hus på 150 (velisolerede) kvm

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #21 Dato: Nov 15, 2011, 18:38 »
Har haft samme problem med mit Woody-fyr og blev utroligt træt af at slås med det. Løste det på værste, men faktisk særdeles effektive amatørvis: Har sat pillefyr og cirkulationspumpe på et tænd-sluk til 20 kr. Så kører pumpen kun, når fyret kører. Det sparer el og der pumpes ikke koldt vand ind i rørene, når fyrrummet bliver koldt. Det er også meget nemmere at justere, når det bliver lidt koldere eller varmere i vejret, så der skal køres flere eller færre perioder. Har brugt metoden i 3 år og det har gívet en stor besparelse i pilleforbrug, idet jeg nu kun bruger 2½ palle pr år=ca 5000 kr til et hus på 150 (velisolerede) kvm

Måske lidt farlig måde at slukke et fyr ned på  :-\ da den jo ikke får kørt intern snegl tom og blæst bålet ud på hærden  ??? det kan i værste fald give tilbagebrand

Du kunne jo bare sætte cirkulationspumpen ind over styringen, så den styrer pumpen  ::)

MVH

Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 15, 2011, 18:39 af fnoller »
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html