Hej alle I dygtige igen.

Nu ville mit fyr pludselig ikke vise lux mere ved opstart. :(
Fyret har kørt perfekt i 2 måneder, men nu var jeg ved at føre den 8 ledet ledning pænt bag om fyret. Så var kabelet ikke langt nok, og jeg splejsede et stykke i med loddet ledninger og krymp omkring de enkelte ledninger og krymp omkring dem alle. Alt virkede perfekt i 4 dage. I morges var den så gal, og lysføleren virkede ikke. Jeg satte en reserve i som heller ikke duede. Så læste jeg på nettet (her) at man kunne luse den (Martin Pedersen) og så virkede den ok. Det gjorde lysføleren også hvis jeg lyste på den med min lommelygte, men flammen kunne ikke lyse den op!
Så skiftede jeg det 8 ledet kabel om til et nyt, så kørte det hele igen! Nu kunne sensoren vise lux, bare ved lyset i loftet.
Så kommer spørgsmålet: Kan kablet være for langt? Det er måske 3m. Jeg har prøvet at måle ledningningerne igennem os se om der var forbindelse. Der var fin forbindelse.
Jeg skar min samling op igen (ikke nemt) men alle lodningern var perfekte. ikke smukke, men holdbare!
Er der nogen der ved om sensorens ledninger går via nogle af de 8 ledninger op til styringen, eller de går sammen med noget andet derop, og i så fald, hvad farve har de?

Endnu engang tak for jeres yderste kompetente svar (fra jeres tidligere svar på mine spørgsmål)

Venlig hilsen
Henrik
Scotte 20kWh brænder, Opop kedel. VVB ventil.
200m2 hus + garage, fra 2001. Før brugt op til 1900m3 gas. Forventet forbrug 5 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #1 Dato: Sep 21, 2011, 20:57 »
Hej Henrik,

Du skal godt nok forlænge kablet ret meget mange mange meter før det får indflydelse på modstanden gennem foto-sensoren  ;)
Det er langt mere sandsynligt at dine lodninger er årsagen (undskyld  ;) ).

Forbindelsen til foto-sensor er T og T8 (deler T med Skakt temperatur T7).
Normalt er T = grøn og T8 = rød.

Hilsen
Michael

Hej alle I dygtige igen.

Nu ville mit fyr pludselig ikke vise lux mere ved opstart. :(
Fyret har kørt perfekt i 2 måneder, men nu var jeg ved at føre den 8 ledet ledning pænt bag om fyret. Så var kabelet ikke langt nok, og jeg splejsede et stykke i med loddet ledninger og krymp omkring de enkelte ledninger og krymp omkring dem alle. Alt virkede perfekt i 4 dage. I morges var den så gal, og lysføleren virkede ikke. Jeg satte en reserve i som heller ikke duede. Så læste jeg på nettet (her) at man kunne luse den (Martin Pedersen) og så virkede den ok. Det gjorde lysføleren også hvis jeg lyste på den med min lommelygte, men flammen kunne ikke lyse den op!
Så skiftede jeg det 8 ledet kabel om til et nyt, så kørte det hele igen! Nu kunne sensoren vise lux, bare ved lyset i loftet.
Så kommer spørgsmålet: Kan kablet være for langt? Det er måske 3m. Jeg har prøvet at måle ledningningerne igennem os se om der var forbindelse. Der var fin forbindelse.
Jeg skar min samling op igen (ikke nemt) men alle lodningern var perfekte. ikke smukke, men holdbare!
Er der nogen der ved om sensorens ledninger går via nogle af de 8 ledninger op til styringen, eller de går sammen med noget andet derop, og i så fald, hvad farve har de?

Endnu engang tak for jeres yderste kompetente svar (fra jeres tidligere svar på mine spørgsmål)

Venlig hilsen
Henrik
« Senest Redigeret: Sep 21, 2011, 21:02 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #2 Dato: Sep 21, 2011, 20:59 »
Du skriver at lodningen ikke er perfekt  ???
Så rynker mine bryn  :-\
Ofte sker der det at der dannes koks mellem ledningerne og lodetinnet.
Sker det er der nedsat forbindelse, og så er der ugler i mosen.
Det kan virke et stykke tid, og så er det slut.
Er man ikke lodde 100 meter mester, så brug klembøsninger eller samlemuffer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Henrik Simonsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2011, 20:47 »
Tak for gode svar
Jeg havde også selv tænkt på at klippe de lodninger af og samle dem med nogle klem nogle, hvor der også er krymp omkring. Men jeg troede godt nok at var lodningen "trækfast" så var det så godt som ledningen i sig selv. Men igen idag har jeg lært noget. Men man skal vist også lære 5 ting om dagen, for ikke at være dum!!! Gad vist om jeg kom på op på det i dag :-X ;)
Af ren skær nysgerrighed kunne det egentlig være spændende at vide hvad MHES og Michael J laver. Det lyder tit som om I har en faglig baggrund i det I skriver. (jeg har jo ofte læst nogle af de andre svar I har givet til andre med fyrproblemer)

Men endnu engang tak for de gode råd

Mvh
Henrik
Scotte 20kWh brænder, Opop kedel. VVB ventil.
200m2 hus + garage, fra 2001. Før brugt op til 1900m3 gas. Forventet forbrug 5 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2011, 22:10 »
Hej Henrik,

I min verden er dagen ikke spildt når bare man har lært noget (= lært bare én ting)  ;)

Min baggrund kan du da god få, det er ingen hemmelighed  :)

Jeg er udlært elektriker for snart 30 år siden, er og har altid været interesseret i elektronik, har familiemæssig baggrund i en VVS-familie og har de sidste 25 år beskæftiget mig med automatisering i dansk industri.
Jeg er til daglig leder af en styringsafdeling i en større tysk koncern og har desuden ansvar for tilsvarende afdelinger i Sverige og Norge.
Det med pillebrændere er bare en hobby som jeg trives rigtig fint med  ;)
...ligesom Formel 1, fotografering og camping.

Så, nu kender du mig  ;)

Hilsen
Michael

Tak for gode svar
Jeg havde også selv tænkt på at klippe de lodninger af og samle dem med nogle klem nogle, hvor der også er krymp omkring. Men jeg troede godt nok at var lodningen "trækfast" så var det så godt som ledningen i sig selv. Men igen idag har jeg lært noget. Men man skal vist også lære 5 ting om dagen, for ikke at være dum!!! Gad vist om jeg kom på op på det i dag :-X ;)
Af ren skær nysgerrighed kunne det egentlig være spændende at vide hvad MHES og Michael J laver. Det lyder tit som om I har en faglig baggrund i det I skriver. (jeg har jo ofte læst nogle af de andre svar I har givet til andre med fyrproblemer)

Men endnu engang tak for de gode råd

Mvh
Henrik
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2011, 07:13 »
Jeg er udlært elektromekaniker, og har også "leget" med elektronik som radioamatør.
Det er så ikke så spændende i dag som det har været.
Hvem gider bruge et års tid og en formue på at bygge en radio,
når man kan købe en færdig med 2 års garanti for det halve  O0
Jeg har gennem skiftende job de sidste 30 år arbejdet med vvs og grøn energi.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #6 Dato: Sep 23, 2011, 07:39 »
Hej Michael,

Så du er gammel radipamatør  :)
..hi hi, jeg var OZ1HKJ for mange år siden, men blev lige som dig træt af at udfordringen forsvandt  :(

Pudsigt som ting ændrer sig, når vi samtidig så absolut ikke ændrer os  ;)

Hilsen
Michael

Jeg er udlært elektromekaniker, og har også "leget" med elektronik som radioamatør.
Det er så ikke så spændende i dag som det har været.
Hvem gider bruge et års tid og en formue på at bygge en radio,
når man kan købe en færdig med 2 års garanti for det halve  O0
Jeg har gennem skiftende job de sidste 30 år arbejdet med vvs og grøn energi.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #7 Dato: Sep 23, 2011, 08:26 »
Jeg havde OZ1KRJ
Jo det var da spændende at rode i,
og det gav jo stor forståelse af regulerings teknik.
Jeg var også med på noderne med de første mobil telefoner.
10 kg. udstyr med på stranden  :-X
Nu skal jeg ringe til den for at finde den i en eller anden lomme  >:(
Sjovt som nogen ting bliver mindre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Henrik Simonsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #8 Dato: Sep 24, 2011, 00:32 »
Hej til Michael og Michael

Det er godt nok noget af et CV i har. Det er da ikke så sært, I er så dygtige til problemerne med Pillefyret.
Godt for os andre, at der findes nogle dygtige folk, der ved noget om sagerne.
Jeg har nu klippet mine lodninger af, og samlet dem med klemmemuffer med krymp. Så kører de hele igen. Det er bare for dejligt.
Endnu engang tusind tak for jeres uvuderlige gode råd.
Jeg har selv været bager i 23år, nu under uddannelse til maskinsnedker og fotograf i min fritid de sidste 25 år, se min hjemmeside: www.fotografhenriksimonsen.dk

Venlig hilsen
Henrik
Scotte 20kWh brænder, Opop kedel. VVB ventil.
200m2 hus + garage, fra 2001. Før brugt op til 1900m3 gas. Forventet forbrug 5 tons

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: For lang leding til brænder?
« Svar #9 Dato: Sep 24, 2011, 07:16 »
Hej til Michael og Michael

Det er godt nok noget af et CV i har. Det er da ikke så sært, I er så dygtige til problemerne med Pillefyret.
Godt for os andre, at der findes nogle dygtige folk, der ved noget om sagerne.
Jeg har nu klippet mine lodninger af, og samlet dem med klemmemuffer med krymp. Så kører de hele igen. Det er bare for dejligt.
Endnu engang tusind tak for jeres uvuderlige gode råd.
Jeg har selv været bager i 23år, nu under uddannelse til maskinsnedker og fotograf i min fritid de sidste 25 år, se min hjemmeside: www.fotografhenriksimonsen.dk

Venlig hilsen
Henrik

Det er nogle rigtig fine billeder du har taget  :)
Det får lige et glimt af mit gamle mørkekammer til sh. op på nethinden  ^-^
Jeg har det stadig i en papkasse ude bagved.
Og har du flere spørgsmål, så kom bare med dem.
Det er jo det vi alle lærer af  O0
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/