Forfatter Emne: Max ydelse  (Læst 2938 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline noriceforme

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Max ydelse
« Dato: Jul 16, 2011, 15:52 »
Kan se at kurven for fotocellen hele tiden svinger op og ned, når ønsket kedeltemperatur er nået.
Mens kedlen varmes op ligger kurven helt stabilt.
Max ydelse står lige nu til 50% kan det mon hjælpe, at sætte ydelsen yderligere ned til ex 40%, eller kan jeg løbe ind i andre problemer?
_____________________________
10kWh Woody v6.67 på Blackstar S

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Max ydelse
« Svar #1 Dato: Jul 16, 2011, 18:04 »
Det kan skyldes indstillingen af skorstenstræk,
og det kan være at du skal lave en pilleafvejning igen.
Har du justeret luften ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Max ydelse
« Svar #2 Dato: Jul 17, 2011, 09:37 »
Fotocellen viser lysmængden fra bålet, og vil typisk være mest stabil (= 100% det meste af tiden) når effekten er høj, altså under opstart.
Når først kedlen er varm falder effekten (typisk her om sommeren helt ned på 10%) hvor fotocellen er langt mere følsom for små udsving i bålet.

Så længe du ikke får fejlmeddelelser i displayet om manglende ild er der i realiteten ikke noget problem.
Signalet fra fotocellen siger intet om kvaliteten af din forbrænding, hvis det er det du er nervøs for.
Selvom "tyndt" signal ved lavlast kan være tegn på mager forbrænding, så er det ikke nødvendigvis det der er "problemet".

Du kan evt prøve at ændre lidt på fotocellens placering, den kan både drejes og justeres i indstiksdybden, så den ser mest muligt af lyset fra bålet.

Men grundlæggende skal du ikke tage det alvorligt medmindre du begynder at få fejlmeddelelser.

Hilsen
Michael

Kan se at kurven for fotocellen hele tiden svinger op og ned, når ønsket kedeltemperatur er nået.
Mens kedlen varmes op ligger kurven helt stabilt.
Max ydelse står lige nu til 50% kan det mon hjælpe, at sætte ydelsen yderligere ned til ex 40%, eller kan jeg løbe ind i andre problemer?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html