Forfatter Emne: Eltænder indstilling  (Læst 40569 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #30 Dato: Jul 17, 2011, 10:18 »
Super. Prøv
Blæser start                 17
Blæser midt                  14
Blæser stop                  24

Super hvad med effekten på tænderen?
Biomax 16 fyrbøder

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #31 Dato: Jul 17, 2011, 10:24 »
Super hvad med effekten på tænderen?

Behold standard. 70 mener jeg den står til. Det er ikke temperaturen den er gal med, det er bare at den varme luft ikke når frem til pillerne, vil jeg tro.
Det kan også være at varmen bliver suget væk for hurtigt, så den ikke kan opnå høj nok temperatur.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #32 Dato: Jul 17, 2011, 10:31 »
Super hvad med effekten på tænderen?

Behold standard. 70 mener jeg den står til. Det er ikke temperaturen den er gal med, det er bare at den varme luft ikke når frem til pillerne, vil jeg tro.
Det kan også være at varmen bliver suget væk for hurtigt, så den ikke kan opnå høj nok temperatur.

Nu har jeg prøvet dine indstillinger, det lugter svagt af varme piller men ingen røg og fejloptænding igen igen. Der er træk i skorstenen regulatoren på røgrøret står på klem.
Biomax 16 fyrbøder

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #33 Dato: Jul 17, 2011, 10:41 »
Nu har jeg prøvet dine indstillinger, det lugter svagt af varme piller men ingen røg og fejloptænding igen igen. Der er træk i skorstenen regulatoren på røgrøret står på klem.
Hm, så er det nok for meget.
Prøv
Blæser start                 11
Blæser midt                  15
Blæser stop                  20
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #34 Dato: Jul 17, 2011, 10:59 »
Nu har jeg prøvet dine indstillinger, det lugter svagt af varme piller men ingen røg og fejloptænding igen igen. Der er træk i skorstenen regulatoren på røgrøret står på klem.
Hm, så er det nok for meget.
Prøv
Blæser start                 11
Blæser midt                  15
Blæser stop                  20

Ingen røg og fejloptænding. Det er squ da utroligt
Biomax 16 fyrbøder

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #35 Dato: Jul 17, 2011, 11:38 »
Hvad tror du der vil ske hvis du stiller el tænderen til 100 % ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #36 Dato: Jul 17, 2011, 11:52 »
Hvad tror du der vil ske hvis du stiller el tænderen til 100 % ?


Det har jeg ikke prøvet, jeg funderer mere over eltænderens placering i den firkantede bakke, skal tænderen stå op eller ligge ned i bakken?
Biomax 16 fyrbøder

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #37 Dato: Jul 17, 2011, 12:31 »

Det har jeg ikke prøvet, jeg funderer mere over eltænderens placering i den firkantede bakke, skal tænderen stå op eller ligge ned i bakken?


Kan den ikke kun stå diagonalt ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #38 Dato: Jul 17, 2011, 12:41 »
Hej,

Om den ligger ned eller står op er ikke så vigtigt, det drejer sig om at få "flyttet" varmen fra selve eltænderen til træpillerne og det gøres med luftstrømmen.

Hvis el-tænder indstillingerne ellers har fungeret tilfredsstillende og der ikke er "kold prop" i skorstenen, så skyldes optændingsproblemer typisk tilstoppede huller i herden (risten) eller skidt under herden (risten).

Hilsen
Michael

Hvad tror du der vil ske hvis du stiller el tænderen til 100 % ?


Det har jeg ikke prøvet, jeg funderer mere over eltænderens placering i den firkantede bakke, skal tænderen stå op eller ligge ned i bakken?
« Senest Redigeret: Jul 17, 2011, 12:41 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #39 Dato: Jul 17, 2011, 12:55 »
Fyret er lige så rent som fra nyt, jeg tror ikke på propper i skorstenen da klappen i røgrøret indikerer fint træk. Tænderen jeg bruger er den lille med hvide ledninger og sætter jeg den til 100% under belastning som jeg netop har prøvet, så starter fyret med at ryge på ca 1 min og der er ild efter ca 2 min.
Biomax 16 fyrbøder

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #40 Dato: Jul 17, 2011, 12:59 »
Hej,

Så prøv at reducere effekten lidt, f.eks. i spring på 10% indtil du har problemer med opstarten, hvorefter du øger i spring på f.eks. 5% indtil den lige er stabil igen (ild på ca. 4 minutter).

Hvis du ikke har problemer med skorstenstrækket (kold prop i skorstenen) bør dine blæserparametre (Start, Midt og Slut) være stigende, det med at have Blæs Start til at være højere end Blæs Midt er et trick mod kold prop og forlænger bare optændingsprocessen og dermed sliddet på el-tænderen.

Hilsen
Michael

Fyret er lige så rent som fra nyt, jeg tror ikke på propper i skorstenen da klappen i røgrøret indikerer fint træk. Tænderen jeg bruger er den lille med hvide ledninger og sætter jeg den til 100% under belastning som jeg netop har prøvet, så starter fyret med at ryge på ca 1 min og der er ild efter ca 2 min.
« Senest Redigeret: Jul 17, 2011, 12:59 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #41 Dato: Jul 17, 2011, 13:04 »
Hej,

Så prøv at reducere effekten lidt, f.eks. i spring på 10% indtil du har problemer med opstarten, hvorefter du øger i spring på f.eks. 5% indtil den lige er stabil igen (ild på ca. 4 minutter).

Hvis du ikke har problemer med skorstenstrækket (kold prop i skorstenen) bør dine blæserparametre (Start, Midt og Slut) være stigende, det med at have Blæs Start til at være højere end Blæs Midt er et trick mod kold prop og forlænger bare optændingsprocessen og dermed sliddet på el-tænderen.

Hilsen
Michael

Fyret er lige så rent som fra nyt, jeg tror ikke på propper i skorstenen da klappen i røgrøret indikerer fint træk. Tænderen jeg bruger er den lille med hvide ledninger og sætter jeg den til 100% under belastning som jeg netop har prøvet, så starter fyret med at ryge på ca 1 min og der er ild efter ca 2 min.

Super det vil jeg prøve, har du et foreslag til en prøve blæseopsætning?
Standard var 13 - 10 - 15
Biomax 16 fyrbøder

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #42 Dato: Jul 17, 2011, 13:30 »
Hej,

Blæserindstillingerne er ret lokale (afh. af lokale forhold) men du kan da godt få mine  ;)

Jeg kører med følgende indstilling:
Effekt = 70%
Start = 10
Midt = 14
Stop = 18
Max tid = 10 min

Mine generelle blæserparametre er:
Blæser lav = 8
Blæser middel = 12
Blæser høj = 20
Puls pr. sekund = 6.0


...og jeg har en anelse tendens til kold prop, men det kører altså med ild efter 2-3 minutter.

Hilsen
Michael

Hej,

Så prøv at reducere effekten lidt, f.eks. i spring på 10% indtil du har problemer med opstarten, hvorefter du øger i spring på f.eks. 5% indtil den lige er stabil igen (ild på ca. 4 minutter).

Hvis du ikke har problemer med skorstenstrækket (kold prop i skorstenen) bør dine blæserparametre (Start, Midt og Slut) være stigende, det med at have Blæs Start til at være højere end Blæs Midt er et trick mod kold prop og forlænger bare optændingsprocessen og dermed sliddet på el-tænderen.

Hilsen
Michael

Fyret er lige så rent som fra nyt, jeg tror ikke på propper i skorstenen da klappen i røgrøret indikerer fint træk. Tænderen jeg bruger er den lille med hvide ledninger og sætter jeg den til 100% under belastning som jeg netop har prøvet, så starter fyret med at ryge på ca 1 min og der er ild efter ca 2 min.

Super det vil jeg prøve, har du et foreslag til en prøve blæseopsætning?
Standard var 13 - 10 - 15
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #43 Dato: Jul 17, 2011, 13:36 »
Tror du jeg skal længere op i blæs da jeg tilsyneladende ikke kan få skidtet til at brænde uden at gå et pænt stykke over 70 i effekt? Jeg tænker på holdbarheden på tænderen.
Biomax 16 fyrbøder

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #44 Dato: Jul 17, 2011, 13:44 »
Hej,

Når du skal op i effekt for at få ild, tyder det mest af alt på for meget blæs.

Effekten giver en overfladetemperatur på el-tænderen som du "flytter" fra el-tænderen til træpillerne ved hjælp af luftflowet, men samtidig "optager" luften selv en del af varmen.
Hvis du blæser for meget vil en stor del af varmeeffekten gå til opvarmning af luften uden at luften bliver specielt varm.
Tricket er altså at blæse lige netop nok til at sikre at varmen fra el-tænderen kommer frem til træpillerne.

Blæser du for lidt, bliver el-tænderen for varm.

Hilsen
Michael

Tror du jeg skal længere op i blæs da jeg tilsyneladende ikke kan få skidtet til at brænde uden at gå et pænt stykke over 70 i effekt? Jeg tænker på holdbarheden på tænderen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html