Forfatter Emne: Eltænder indstilling  (Læst 38632 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #15 Dato: Jul 13, 2011, 20:32 »
Hej,

Blæseren går fra BLÆSER START over BLÆSER MIDT til BLÆSER STOP i den tid der er specificeret som i MAX TID.

Eksempel:
BLÆSER START = 11
BLÆSER MIDT = 17
BLÆSER STOP = 24
MAX TID = 10 min

Blæseren starter på 11 og øger til 17 over 5 minutter, hvorefter den øger til 24 over de næste 5 minutter (eller indtil der er ild  ;) ).


Et andet eksempel:
BLÆSER START = 11
BLÆSER MIDT = 8
BLÆSER STOP = 15
MAX TID = 10 min

Blæseren starter på 11 og reducerer til 8 over 5 minutter, hvorefter den øger til 15 over de næste 5 minutter (eller indtil der er ild  ;) ).


Hilsen
Michael

Min er v6.63 og har flg. indstillinger:


Blæser start                 11
Blæser midt                  17
Blæser stop                  24


Hvordan forstå´s de tre tal? Blæseren starter op samtidig med eltænderen på 11, hvornår går den så på 17 og 24?
Jeg kan se standard indstillingen for min efter opgraderingen til ver. 6.66 er midt lavere end start og stop lidt højere end start, hvorfor det?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #16 Dato: Jul 14, 2011, 17:39 »
Nahr, jeg kopierede Syhlers indstillinger, 2 min så er der røg, 2½ min så er der flammer.
Syhler disse indstillinger er det nogen du selv er kommet frem til?
Biomax 16 fyrbøder

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #17 Dato: Jul 14, 2011, 20:21 »
Hej,

Jeps, der er sket ændringer der kan have indflydelse på blæserens opførsel.

Fra v6.50 er der indført mulighed for at styre hvor ofte der pulses på blæseren (16. Blæser >> BLÆSER PELS).
Her styres hvor mange pulseringer der skal være pr. sekund, og det giver mulighed for et større spænd i regulerings området for blæseren, specielt for skygge-pols motor typen.
Ved at justere på dette parameter ændres blæserens dynamik og dermed værdierne for BLÆS LAV, BLÆS MIDT og BLÆS HØJ i 16. Blæser, men også for BLÆSER START, BLÆSER MIDT og BLÆSER SLUT i 3. Eltænding.

En anden forskel er at fra v6.50 er blæs under el-tænding ændret fra at køre fra generel BLÆS LAV til BLÆS EL, til at køre med egne parametre for BLÆS START over BLÆS midt til BLÆS SLUT, altså fuldstændig uafhængige af BLÆS LAV, BLÆS MIDT og BLÆS HØJ i menu 16. Blæser.

På min hjemmeside www.mhes.dk er der 2 vejledninger, én for versioner op til v6.50 og én fra v6.50 og fremefter.

Hilsen
Michael

He he, sendt fra Stuttgart i Tyskland, landet med Hefe Weizen  ;)

Er du immigreret?  O0

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #18 Dato: Jul 14, 2011, 21:15 »
Hej Folke,

Næ nej, jeg er ikke immigreret ;)
...men jeg arbejder for en større tysk koncern som altså har hovedkvarter nær Stuttgart, og lige nu er jeg på et lederkursus (som om jeg ikke er led nok i forvejen  :D ).

Det kan være træls at skulle herned så ofte, men så er der jo lige det gode tyske øl. ik  ;)

Hilsen
Michael


Er du immigreret?  O0

Mvh Folke
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #19 Dato: Jul 14, 2011, 21:54 »
Er det samme optændingsindstillinger på en 16kW?

Jeg slås med kold skorsten hvis der bliver tændt op midt på dagen på smålune dage, så det kunne da være interessant at arve nogle optimale indstillinger.

Mvh
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #20 Dato: Jul 14, 2011, 22:01 »
Hej Emil,

Der bør ikke være nævneværdige forskelle i el-tænder indstillingen på en 10 kW og en 16 kW brænder, men herdens størrelse/udformning kan have lidt indflydelse, ligesom forskellige skorstensforhold kan.

Optændingsproblemer om sommeren skyldes netop ændrede skorstensforhold, så specielt i disse tilfælde er det ofte vanskeligt at "arve" optimale indstillinge fra andre, men du kan da prøve.

Hilsen
Michael

Er det samme optændingsindstillinger på en 16kW?

Jeg slås med kold skorsten hvis der bliver tændt op midt på dagen på smålune dage, så det kunne da være interessant at arve nogle optimale indstillinger.

Mvh
Emil Mølgaard
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #21 Dato: Jul 15, 2011, 05:47 »
Er det samme optændingsindstillinger på en 16kW?

Jeg slås med kold skorsten hvis der bliver tændt op midt på dagen på smålune dage, så det kunne da være interessant at arve nogle optimale indstillinger.

Mvh
Emil Mølgaard

Min er en 16 KW
Biomax 16 fyrbøder

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #22 Dato: Jul 15, 2011, 09:42 »

Nahr, jeg kopierede Syhlers indstillinger, 2 min så er der røg, 2½ min så er der flammer.
Syhler disse indstillinger er det nogen du selv er kommet frem til?


Hmm...

Næh... tror faktisk jeg har disse indstillinger fra Martin Pedersen  ;)

Så jeg vil ikke tage æren...

10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #23 Dato: Jul 15, 2011, 20:43 »
Skide fyr den skulle lige trodse al sund logik og fejloptænde endnu engang i dag. Er lige kommet hjem til fejlen. ØV!
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #24 Dato: Jul 15, 2011, 20:47 »

Nahr, jeg kopierede Syhlers indstillinger, 2 min så er der røg, 2½ min så er der flammer.
Syhler disse indstillinger er det nogen du selv er kommet frem til?


Hmm...

Næh... tror faktisk jeg har disse indstillinger fra Martin Pedersen  ;)

Så jeg vil ikke tage æren...



Ok så må vi håbe Hr Pedersen kigger forbi og giver et bud på en brugbar indstilling til min 16KW
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #25 Dato: Jul 16, 2011, 20:19 »
Min ellers så store stolthed over et fyr der kørte perfekt, er totalt forsvundet. Den vil bare ikke tænde op. Jeg har prøvet blæs start fra 11 til 14
Midt og stop har også været afprøvet med forskellige værdier, men tænde op, næe. Det sker en enkelt gang imellem den overgår sig selv og starter lynhurtigt op, men her de sidste gange er der ikke engang røg.
Fjerner jeg pillerne kan jeg se glødefætteren er rødlig.
Hvad i himlens navn prøver jeg ?
Biomax 16 fyrbøder

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7615
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #26 Dato: Jul 16, 2011, 21:50 »
Sæt effekten på eltænderen op.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #27 Dato: Jul 17, 2011, 05:38 »
Beklager. Var på besøg ved Grundfos i Fresno/Californien og til Cisco Live 2011, Las Vegas konference.  O0

Med alle de symptomer du beskriver, så lufter det lidt af at du har en kold "prop" i din skorsten.
Det er et fænomen der opstår når der ikke har været gang i fyret i længere tid, så bliver skorstenen kølet ned, og når temperaturen så stiger udenfor, så forbliver skorstenen kold, og "proppen" vil jo ikke op af skorstenen, for kølig luft er jo tungere end varm luft.

Nu aner jeg ikke en skid om hvordan din skorsten er opbygget, men du har ikke mulighed for at gøre den en anelse utæt helt nede ved bunden, så proppen selv kan falde ud af bunden hen over morgenen når temperaturen begynder at stige udenfor?

Anywho, hvis du ingen røg ser, og el-tænderen er rødglødende, så er det fordi varmen ikke bliver flyttet over på træpillerne... altså skal der mere blæs til... lad være med at sætte effekten op, det er direkte destruktivt når den ikke kan komme af med varmen.

Jeg gætter på du kan løse problemer ved at lade proppen falde ud, eller blæse proppen ud af skorstenen. Sæt blæser start tallet op, så du hurtigere får flow igennem skorstenen.

Hvad med din opstarts dosering, hvordan ser den ud? Min erfaring er at den skal være så lav så mulig, men der skal stadig være nok så spidsen af eltænderen lige nøjagtig er dækket.

Anywho, jeg er sikker på det ikke er dit anlæg der er noget i vejen med. Det er din skorsten. Men derfor kan det jo godt være du kan få anlægget til at overvinde de dårlige forhold.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #28 Dato: Jul 17, 2011, 09:12 »
Beklager. Var på besøg ved Grundfos i Fresno/Californien og til Cisco Live 2011, Las Vegas konference.  O0

Med alle de symptomer du beskriver, så lufter det lidt af at du har en kold "prop" i din skorsten.
Det er et fænomen der opstår når der ikke har været gang i fyret i længere tid, så bliver skorstenen kølet ned, og når temperaturen så stiger udenfor, så forbliver skorstenen kold, og "proppen" vil jo ikke op af skorstenen, for kølig luft er jo tungere end varm luft.

Nu aner jeg ikke en skid om hvordan din skorsten er opbygget, men du har ikke mulighed for at gøre den en anelse utæt helt nede ved bunden, så proppen selv kan falde ud af bunden hen over morgenen når temperaturen begynder at stige udenfor?

Anywho, hvis du ingen røg ser, og el-tænderen er rødglødende, så er det fordi varmen ikke bliver flyttet over på træpillerne... altså skal der mere blæs til... lad være med at sætte effekten op, det er direkte destruktivt når den ikke kan komme af med varmen.

Jeg gætter på du kan løse problemer ved at lade proppen falde ud, eller blæse proppen ud af skorstenen. Sæt blæser start tallet op, så du hurtigere får flow igennem skorstenen.

Hvad med din opstarts dosering, hvordan ser den ud? Min erfaring er at den skal være så lav så mulig, men der skal stadig være nok så spidsen af eltænderen lige nøjagtig er dækket.

Anywho, jeg er sikker på det ikke er dit anlæg der er noget i vejen med. Det er din skorsten. Men derfor kan det jo godt være du kan få anlægget til at overvinde de dårlige forhold.

Hejsa, mine indstillinger før jeg begyndte at rette var:
Piller til eltænding         12
Start puls eltænder       60
Belastning eltænder      70
Blæser start                 12
Blæser midt                  10
Blæser stop                  15
Max tid eltænding          10
Korrektion                   100
Biomax 16 fyrbøder

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #29 Dato: Jul 17, 2011, 09:19 »
Super. Prøv
Blæser start                 17
Blæser midt                  14
Blæser stop                  24
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html