Forfatter Emne: Eltænder indstilling  (Læst 40552 gange)

0 Medlemmer og 9 Gæster læser dette emne.

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Eltænder indstilling
« Dato: Jul 10, 2011, 13:43 »
Hvordan har i jeres indstillinger for eltænder? Jeg har på det seneste haft bøvl med fejltændinger så måske noget skal ændres? Det er opstået siden jeg gik til ver 6.66
Biomax 16 fyrbøder

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #1 Dato: Jul 10, 2011, 16:32 »
Min er v6.63 og har flg. indstillinger:

Piller til eltænding         11
Start puls eltænder       60
Belastning eltænder      80
Blæser start                 11
Blæser midt                  17
Blæser stop                  24
Max tid eltænding           7
Korrektion                   100


Min sidste optænding gik i drift på lige under 4 minutter.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #2 Dato: Jul 10, 2011, 18:19 »
Min er v6.63 og har flg. indstillinger:

Piller til eltænding         11
Start puls eltænder       60
Belastning eltænder      80
Blæser start                 11
Blæser midt                  17
Blæser stop                  24
Max tid eltænding           7
Korrektion                   100


Min sidste optænding gik i drift på lige under 4 minutter.


Ok jeg har

Piller til eltænding         12
Start puls eltænder       60
Belastning eltænder      70
Blæser start                 12
Blæser midt                  10
Blæser stop                  15
Max tid eltænding          10
Korrektion                   100
Der er da godt nok en del forskel.
I eftermiddags tømte jeg herden for piller ved optænding, jeg kan se glødefætteren er lidt rød så det burde for pokker da tænde men det har godt nok slået fejl mange gange på det sidste.
Min tænder op efter 7 -8 min når det lykkedes.
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #3 Dato: Jul 10, 2011, 19:08 »
Nu har jeg endda skiftet tænderen, den vil ikke starte op uden jeg tænder manuelt op med en gasbrænder  >:(
Biomax 16 fyrbøder

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #4 Dato: Jul 10, 2011, 19:15 »
Prøv at sætte eltændings belastning op til 85 procent, - og start luft op til 14 procent.


Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #5 Dato: Jul 10, 2011, 20:06 »
Prøv at sætte eltændings belastning op til 85 procent, - og start luft op til 14 procent.



Hej Søren, er det fordi du så snart skal sende en ny tænder  ;D  nå jeg må prøve det, jeg undrer mig blot over at det er opstået pludseligt, den har kørt uden problemer siden januar hvor jeg satte den op.
Biomax 16 fyrbøder

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #6 Dato: Jul 10, 2011, 21:01 »
Ja jo flere eltændere vi sælger, - jo bedre :)

Men jeg tror det er fordi din skorsten er kold, - og trækket derfor ikke er særligt godt lige nu.

Ved at sætte Tænd effekten op, - og start luft kompenserer du for manglende træk/Varme i skorstenen :)

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #7 Dato: Jul 11, 2011, 05:36 »
Ja jo flere eltændere vi sælger, - jo bedre :)

Men jeg tror det er fordi din skorsten er kold, - og trækket derfor ikke er særligt godt lige nu.

Ved at sætte Tænd effekten op, - og start luft kompenserer du for manglende træk/Varme i skorstenen :)

Aha derfor, det skal afprøves. Tak for hjælpen.
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #8 Dato: Jul 11, 2011, 20:33 »
Hmmm da jeg kom hjem fra arbejde "fejloptænding".
Jeg stak hovedet i fyret her i aften da den tændte op til varmt vand. Efter godt 5 min begynder det at ryge lige så stille, der går så et minut så er der ild, det var den ene gang jeg overværede optændingen.
Biomax 16 fyrbøder

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #9 Dato: Jul 12, 2011, 18:28 »
Jeg mener at have læst et sted, muligvis MHES vejledning, at det skal ryge efter ca 2 minutter.

Efter godt 5 min begynder det at ryge lige så stille, der går så et minut så er der ild, det var den ene gang jeg overværede optændingen.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #10 Dato: Jul 12, 2011, 19:31 »
Hej,

Jeps, under ideelle forhold bør der komme begyndende røgudvikling efter 1-2 minutter, men i denne fugtige varme vi har lige nu, er det ikke ideelle forhold  ;)

Om sommeren kan det være nødvendigt at øge både blæs og el-tænder effekt lidt, med deraf følgende kortere levetid på el-tænderen (Søren skal jo også leve  :D ), men med en samtidig mere sikker optænding.

Min vejledning findes her www.mhes.dk/El_taender_fra_v6_50.pdf

Hilsen
Michael

Jeg mener at have læst et sted, muligvis MHES vejledning, at det skal ryge efter ca 2 minutter.

Efter godt 5 min begynder det at ryge lige så stille, der går så et minut så er der ild, det var den ene gang jeg overværede optændingen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #11 Dato: Jul 12, 2011, 21:30 »
Jeg har luret den vejledning før, det var fint hvis andre ville bidrage med deres indstillinger så jeg kan se om det hjælper mig at "kopiere" dem. I dag har den startet rimeligt op kan jeg se, ingen fejloptændinger. I morgen har jeg ikke så travlt på job, så der vil jeg lige lure af hvor længe der går inden den begynder at ryge og tænde.
Er der sket ændringer i proceduren fra ver 6.28 og til 6.66 som jeg kører med nu siden problemerne?
Biomax 16 fyrbøder

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #12 Dato: Jul 12, 2011, 21:48 »
Hej,

Jeps, der er sket ændringer der kan have indflydelse på blæserens opførsel.

Fra v6.50 er der indført mulighed for at styre hvor ofte der pulses på blæseren (16. Blæser >> BLÆSER PELS).
Her styres hvor mange pulseringer der skal være pr. sekund, og det giver mulighed for et større spænd i regulerings området for blæseren, specielt for skygge-pols motor typen.
Ved at justere på dette parameter ændres blæserens dynamik og dermed værdierne for BLÆS LAV, BLÆS MIDT og BLÆS HØJ i 16. Blæser, men også for BLÆSER START, BLÆSER MIDT og BLÆSER SLUT i 3. Eltænding.

En anden forskel er at fra v6.50 er blæs under el-tænding ændret fra at køre fra generel BLÆS LAV til BLÆS EL, til at køre med egne parametre for BLÆS START over BLÆS midt til BLÆS SLUT, altså fuldstændig uafhængige af BLÆS LAV, BLÆS MIDT og BLÆS HØJ i menu 16. Blæser.

På min hjemmeside www.mhes.dk er der 2 vejledninger, én for versioner op til v6.50 og én fra v6.50 og fremefter.

Hilsen
Michael

He he, sendt fra Stuttgart i Tyskland, landet med Hefe Weizen  ;)


Jeg har luret den vejledning før, det var fint hvis andre ville bidrage med deres indstillinger så jeg kan se om det hjælper mig at "kopiere" dem. I dag har den startet rimeligt op kan jeg se, ingen fejloptændinger. I morgen har jeg ikke så travlt på job, så der vil jeg lige lure af hvor længe der går inden den begynder at ryge og tænde.
Er der sket ændringer i proceduren fra ver 6.28 og til 6.66 som jeg kører med nu siden problemerne?
« Senest Redigeret: Jul 12, 2011, 21:50 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #13 Dato: Jul 13, 2011, 18:19 »
Sådan så er der tjekket. Efter 5 min begynder den at ryge svagt, efter endnu et minut er der flammer, nogen tip til en indstilling der gør optændingen hurtigere? Jeg har kun ændret de ting Søren foreslog.
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Eltænder indstilling
« Svar #14 Dato: Jul 13, 2011, 18:25 »
Min er v6.63 og har flg. indstillinger:


Blæser start                 11
Blæser midt                  17
Blæser stop                  24


Hvordan forstå´s de tre tal? Blæseren starter op samtidig med eltænderen på 11, hvornår går den så på 17 og 24?
Jeg kan se standard indstillingen for min efter opgraderingen til ver. 6.66 er midt lavere end start og stop lidt højere end start, hvorfor det?
Biomax 16 fyrbøder