Forfatter Emne: Fejl tænding ved kold kedel  (Læst 40904 gange)

0 Medlemmer og 6 Gæster læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #45 Dato: Jun 04, 2011, 08:52 »

Hej Kristoffer,

Jeg ville sige begge pumper, men i samme omgang ville jeg sige at det højst sandsynligt ikke er nødvendigt med 2 pumper.
Én cirkulationspumpe på anlægget bør være rigeligt.

...og ja, cirkulationspumperne kører kun når VVB'en kalder på varme eller hvis du kører vinter drift (konstant varme), altså de kører når der skal produceres varme.

Hvis pumperne kører når der ikke er varme på fyret, køler du bare VVB'en og derfor er det ikke smart at styre dem via et ur, med mindre uret også samtidig styrer fyret.

Den ideelle løsning er at pumperne (eller pumpen  ;) ) styres af temperaturen i kedlen, altså via en termostat, sådan at pumperne (eller pumpen  ;) ) starter når f.eks. temperaturen i kedlen er over 50oC og stopper når den er under f.eks. 45oC.
Det sikrer en hurtig opvarmning af kedlen og sikrer mod at cirkulere koldt vand.

Hilsen
Michael


Hov, er det cirkulationspumpen fra kedlen, eller varmvandspumpen du tænker på?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #46 Dato: Jun 04, 2011, 09:09 »
Jeg får ikke noget videre varmt vand ud af mine haner, hvis min brugsvandspumpe er slukket, ergo kan jeg kun gå i bad eller vaske op når fyret kører. Det er der jeg bliver forvirret :D Men kunne jo kører min cirkulationspumpe ind over termostaten, og så tænd/sluk ur på min brugsvandspumpe, og sætte tiderne efter forventet forbrug. Håber du forstår
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #47 Dato: Jun 04, 2011, 16:51 »
...brugsvandspumpe er slukket, ergo kan jeg kun gå i bad eller vaske op når fyret kører.

Brugsvandspumpe? Hvad er det? Hvis du ikke får vand fra at vandværk, så har du vel en brøndpumpe, og den styres normalt af en pressostat.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #48 Dato: Jun 04, 2011, 18:40 »
Brugsvandspumpe? Hvad er det? Hvis du ikke får vand fra at vandværk, så har du vel en brøndpumpe, og den styres normalt af en pressostat.

Nogen har cirkulation på deres varme brugsvand, hvis VVB står langt fra tappestederne. Kræver selvfølgelig en transport ring til tappestederne.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #49 Dato: Jun 05, 2011, 07:13 »
Ja, det var lige det jeg mente :D En cirkulationspumpe på det varme vand.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #50 Dato: Jun 05, 2011, 07:53 »
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan man indstiller den skide KP77.

Kan ikke rigtig finde noget at justere, hverken temp eller diff på.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #51 Dato: Jun 05, 2011, 08:54 »
Hej Kristoffer,

OK, cirkulationspumpen (den i centralvarmevandet) er den der skal tændes/slukkes af KP 77'eren.
Din "luksus pumpe"  :D, altså cirkulationspumpen til det varme forbrugsvand kan du så styre med et kontakt ur så den kun kører på de tidspunkter hvor du ønsker øjeblikkekigt varmt vand ved dine vandhaner.
Du får altså varmt vand ud af dine haner selv om cirkulationspumpen til det varme forbrugsvand ikke kører, du skal bare være lidt tålmodig  ;)

Hilsen
Michael

Jeg får ikke noget videre varmt vand ud af mine haner, hvis min brugsvandspumpe er slukket, ergo kan jeg kun gå i bad eller vaske op når fyret kører. Det er der jeg bliver forvirret :D Men kunne jo kører min cirkulationspumpe ind over termostaten, og så tænd/sluk ur på min brugsvandspumpe, og sætte tiderne efter forventet forbrug. Håber du forstår
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #52 Dato: Jun 05, 2011, 09:27 »
Hej Kristoffer,

Du har en drejeknap og en juster skrue på toppen af termostaten.
Drejeknappen er til at indstille den høje temperatur og juster skruen er til at indstille den lave temperatur.
På forsiden har du 2 vinduer der viser hhv. den høje temperatur og den lave temperatur.

Hvis du f.eks. ønsker at termostaten skal tænde når temperaturen kommer ned på 45oC og slukke igen når den kommer op på 55oC (som det jo sikkert er at du vil  ;)), skal indstille den høje temperatur (55oC) på drejeknappen og den lave temperatur (45oC) på juster skruen.

Så skal du bruge bryde kontakten i termostaten (klemme 1 og 2), og vuptu...
...det burde virke  ;)

Hilsen
Michael

Er der nogen der kan fortælle mig hvordan man indstiller den skide KP77.

Kan ikke rigtig finde noget at justere, hverken temp eller diff på.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #53 Dato: Jun 05, 2011, 09:50 »
Når jeg drejer på drejeknappen, sker der ingen ting. Jeg kan ikke se noget flytte sig i vinduet og den kan kun dreje en omgang. Og skruen til Diff´n, hvis jeg skruer på den, sker der heller ingen ting. Og må næsten gå ud fra at de små flade pinde man kan se i "vinduerne" de skal bevæge sig op og ned, alt efter hvad vej jeg drejer.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #54 Dato: Jun 07, 2011, 15:34 »
Nå jeg forsøgte mig igen, og pludselig ville den godt flytte sig. Beklager, aner ikke hvad jeg har lavet.

Denne besked henvender sig mest til Mhes, men er der andre der kan svare, er i selvfølgelig også velkomne.
Nå men jeg er blevet lidt i tvivl med det ledenings diagram Michael lavede til mig. For som det er nu, så løber der en sort ledning fra min overkogssikring ind i min termostaten. Men som han har tegnet den nye opsætning, så skal den direkte fra brænderen og i overkogssikringen. Hvor ved den springer termostaten i min kedeltermostat over. Er dette korrekt, for i vinter perioden skal min kp77 jo ikke benyttes.

Har vedhæftet tegningen, som det er nu, Michaels forslag til løsningen, samt et billede af min kedeltermostat
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #55 Dato: Jun 08, 2011, 19:42 »
Hej Kristoffer,

Jamen det er da rigtigt hvad jeg har tegnet  ;)

I dag går den sorte ledning direkte til brænderen, men den går også gennem termostaten til brænderen som start/stop signal (den brune ledning).

På mit setup går den sorte ledning også direkte til brænderen men derudover går den først gennem KP77 termostaten, derefter gennem kedeltermostaten før den går til brænderen son start/stop signal (den brune ledning).
Det to termostater sidder altså i serie og skal være sluttet begge to før fyret kører (VVB'en skal have brug for varme og kedlen skal være "kold nok" til at brænderen kører.

VVB-termostaten (KP 77'eren) kan du bypasse (kortslutte) med kontakten så den altid siger at VVB'en har brug for varme, det er det jeg kalder "vinter drift", for så kører brænderen udelukkende på kedeltermostaten (ligesom i dag).

Jeg tror at det der forvirrer dig er ledningerne til brænderen, så derfor får du lige en forklaring her:
 - Den sorte ledning er konstant fase til brænderen (kun afbrudt af overkogstermostaten).
 - Den lyseblå ledning er konstant nul til brænderen.
 - Den brune ledning er start/stop af brænderen, når der er strøm på den kører brænderen.
 - Den grøn/gule er så jordledningen.

Hilsen
Michael


Nå jeg forsøgte mig igen, og pludselig ville den godt flytte sig. Beklager, aner ikke hvad jeg har lavet.

Denne besked henvender sig mest til Mhes, men er der andre der kan svare, er i selvfølgelig også velkomne.
Nå men jeg er blevet lidt i tvivl med det ledenings diagram Michael lavede til mig. For som det er nu, så løber der en sort ledning fra min overkogssikring ind i min termostaten. Men som han har tegnet den nye opsætning, så skal den direkte fra brænderen og i overkogssikringen. Hvor ved den springer termostaten i min kedeltermostat over. Er dette korrekt, for i vinter perioden skal min kp77 jo ikke benyttes.

Har vedhæftet tegningen, som det er nu, Michaels forslag til løsningen, samt et billede af min kedeltermostat
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #56 Dato: Jun 08, 2011, 22:00 »
Super. Så er vi enige, og jeg kan få det lavet i morgen. Takker
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #57 Dato: Jun 08, 2011, 22:01 »
Det var som sådan ikke fordi jeg tvivlede på dine evner, jeg ville bare være sikker.  O0
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #58 Dato: Jun 17, 2011, 22:58 »
Så er problemet fixet :) og alt virker som det skal. Man skal dog lige passe på med at smide føler i røven på vvb´n, de 380v gør pænt ondt ;)
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page