Hej Kristoffer,
Ups, nej det er ikke rigtigt
Den brune ledning der gik fra termostaten til fyret skal "klippes over" af din KP 77 termostat, sådan at den brune fra den gamle termostat går til klemme 1 på KP 77'eren og fra klemme 2 på KP 77'eren går ledningen så til fyret.
Den blå, fy føj, den skal slet ikke ind på KP 77'eren.
Og så lige lidt el-teori
Den sorte ledning til dit fyr giver brænderen fase hele tiden når bare overkokssikringe ikke er afbrudt.
Den blå ledning giver konstant nul til brænderen.
Den brune ledning er drift af brænderen, sådan at når der er fase på den, kører brænderen og når den afbrydes stopper brænderen.
Din alm. kedeltermostat tænder og slukker altså for den brune ledning og dermed for brænderen.
Nu sætter vi så en termostat mere i serie med kedeltermostaten, sådan at brænderen kun kører når
både kedeltermostaten
og VVB-termostaten er sluttede.
Ved at stille VVB-termostaten til 55
oC og kedeltermostaten til 65
oC opnår du at brænderen vil starte når VVB-termostaten kommer ned på f.eks. 45
oC, og køre efter kedeltermostaten (altså starte og stoppe på de 65
oC) indtil VVB-termostaten kommer op på 55
oC, hvor den så vil stoppe indtil VVB-termostaten kommer ned på de 45
C igen.
Hilsen
Michael
Er dybt skuffet over dig Michael
Ser dette rigtigt ud?
Kan bare ikke helt kloges af, at hvis KP77 afbryder, så bliver strømmen jo cuttet til kedlen og derved kan den alm kedeltermostat jo ikke nå sin temp, som du skriver skal ligge lidt højere en kp77´n