Forfatter Emne: Fejl tænding ved kold kedel  (Læst 40900 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #15 Dato: Maj 24, 2011, 20:48 »
Damm jeg er træt, - jeg kunne jo bare logge på serveren.

Jeg har 21 Stk. på lager, - de koster 388 kr incl. moms & incl. levering.


Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #16 Dato: Maj 24, 2011, 20:49 »
Jeg er næsten sikker på du kan lave prisen bedre end den jeg fandt på nettet  ;) Men fik ikke noget svar på om jeg skal ha lavet noget serieforbindelse.

Kristoffer
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #17 Dato: Maj 24, 2011, 20:50 »
Der kan du bare se. Men kan ikke finde den på din side.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #18 Dato: Maj 24, 2011, 20:55 »
Der kan du bare se. Men kan ikke finde den på din side.

Den nuværende hjemmeside vi har er "død", - der kommer en ny side her i Juni, - derfor kommer der ikke nye varer på siden længere...

Vi har over 3400 lagervarer på vores lager, - og under halvdelen af disse er oprettet på vores hjemmeside  :-[

Det håber jeg vi får ændret når den nye side kommer på højkant :)

Jeg kan ikke svare på det elektriske, - jeg er blot pensioneret vvs-mand  ;D

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #19 Dato: Maj 24, 2011, 21:00 »
Oldenborg lyder også lidt gammelt :D
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #20 Dato: Maj 24, 2011, 21:10 »
Jamen for dælen da, det er billigt. og godt.

Jeg skal da også have en, så kan jeg slippe uden om IHC'en som styrer det nu.

Min ene vvb på styringen, og den andet på ekstern I/O ;D ;D ;D

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #21 Dato: Maj 24, 2011, 21:14 »
Hvorfor vil du slippe for ihc´n det er da en super lækker løsning, jeg er bare ikke nået så langt i mit byggeri endnu. Men kan dog allerede fyld badekaret, ved at sende en sms :P
Jeg mener bare at det er med at bruge/udnytte de funktioner der nu en gang er med ihc, der er ikke så meget ved ihc, hvis du kun bruger tænd/sluk funktion
« Senest Redigeret: Maj 24, 2011, 21:20 af Szafranski »
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #22 Dato: Maj 25, 2011, 05:39 »
Hej Kristoffer,

Jeps, termostaten i VVB'en skal i serie med din kedeltermostat, når nu det er en Iwabo brænder du har (se lige indlæg nr. 6 i denne tråd, der står svaret faktisk)  ;)

Søren (Levi) kunne selvfølgelig skaffe en KP77 til en god pris  :D :D
...han plejer at være ret go' til at have de rigtige varer til den rigtige pris  ;)

Hilsen
Michael

Jeg er næsten sikker på du kan lave prisen bedre end den jeg fandt på nettet  ;) Men fik ikke noget svar på om jeg skal ha lavet noget serieforbindelse.

Kristoffer
« Senest Redigeret: Maj 25, 2011, 05:43 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #23 Dato: Maj 25, 2011, 08:38 »
Super. Men er der
noget der har mulighed for at forklare hvordan det skal gøre, evt et diagram.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #24 Dato: Maj 25, 2011, 15:14 »
Hej Kristoffer,

Selvfølgelig, kan nedenstående bruges ?

Hilsen
Michael

Super. Men er der
noget der har mulighed for at forklare hvordan det skal gøre, evt et diagram.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #25 Dato: Maj 25, 2011, 15:37 »
Hvorfor vil du slippe for ihc´n det er da en super lækker løsning, jeg er bare ikke nået så langt i mit byggeri endnu. Men kan dog allerede fyld badekaret, ved at sende en sms :P
Jeg mener bare at det er med at bruge/udnytte de funktioner der nu en gang er med ihc, der er ikke så meget ved ihc, hvis du kun bruger tænd/sluk funktion

Keep it simple ;)
Jeg har masser af smarte funktioner, men det er ikke til for andre at rode med, sådan en mekanisk termostat virker om 100år.

Jeg har måske en lille tilføjelse til Michaels diagram, jeg ville nok montere en afbryder parallelt med kp77'en, så er det nemmere at skifte fra varme til varmt vand.

Mvh Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #26 Dato: Maj 25, 2011, 15:49 »

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #27 Dato: Maj 25, 2011, 15:56 »
Hej Kenneth,

Tja, eller simpelthen stille VVB-termostaten på noget meget højt, men diagrammet med tilføjelse ses nedenfor ;)

Hilsen
Michael

Hvorfor vil du slippe for ihc´n det er da en super lækker løsning, jeg er bare ikke nået så langt i mit byggeri endnu. Men kan dog allerede fyld badekaret, ved at sende en sms :P
Jeg mener bare at det er med at bruge/udnytte de funktioner der nu en gang er med ihc, der er ikke så meget ved ihc, hvis du kun bruger tænd/sluk funktion

Keep it simple ;)
Jeg har masser af smarte funktioner, men det er ikke til for andre at rode med, sådan en mekanisk termostat virker om 100år.

Jeg har måske en lille tilføjelse til Michaels diagram, jeg ville nok montere en afbryder parallelt med kp77'en, så er det nemmere at skifte fra varme til varmt vand.

Mvh Kenneth
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Szafranski

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 166
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #28 Dato: Maj 25, 2011, 20:18 »
Sikke nogle gode mennesker i er herinde. Jeg takker for hjælpen.
Bestiller den termostat i morgen, også må jeg se om jeg kan klare den :D
Det var nu mere et ledningsdiagram, for går ud fra at jeg skal ha proppet kp77 ledningen ind i mit stik der sidder fra min nuværende termostat. Men venter lige til jeg får den, også må vi se om mureren kan agerer elektriker.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #29 Dato: Maj 25, 2011, 20:26 »
Sikke nogle gode mennesker i er herinde. Jeg takker for hjælpen.
Bestiller den termostat i morgen, også må jeg se om jeg kan klare den :D
Det var nu mere et ledningsdiagram, for går ud fra at jeg skal ha proppet kp77 ledningen ind i mit stik der sidder fra min nuværende termostat. Men venter lige til jeg får den, også må vi se om mureren kan agerer elektriker.

Ja vi er faktisk ret rare  ;D