Hej Lund
Jeg giver gerne et bud: Hvis DIL-setting på nr. 3 switch (under brug af Heating Selection) står på
"NSB" så styres termostaten af settemp på drejehjulet når vælger står på "SOL". Når vælger stilles over på "MÅNE" sænkes temp. 4°C. i forhold til settemp (natsænkning) Hvis switch nr. 3 derimod står på ON/OFF under DIL-settings, så kontrolleres termostaten af settemp. på drejehjul når vælger står på "SOL" og slukkes ganske enkelt når vælger stilles på "MÅNE"=OFF. Det er sådan jeg tolker det. Og så tror jeg at switch nr. 2 kun giver mening/er funktionel, hvis switch nr. 4 står på COOLING, ment på den måde, at står nr. 4 i COOLING-mode, så får switch nr. 2 funktionerne "No Delay og 5 min. Delay. Altså irrelevant når du skal bruge det til fyret. Håber det gav mening?