Forfatter Emne: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?  (Læst 34735 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Dato: Mar 30, 2011, 09:28 »
Hej

Jeg har en 6.63 Chip, og jeg bruger en rumtermostat tilslutet
EXT-udgangen. Det virker også udmærket, men da det jo er koldest
i nattetimerne betyder det at fyret kører unødvendigt meget i den tid hvor
man jo ligger under en varm dyne.
Derfor lurte jeg på om det var muligt at kombinere ur-styringen med EXT udgangen.
Dvs. at jeg kan holde fyret slukket om natten selv om temperaturen falder under
set punktet til rumtermostaten.
Hvis det er muligt, så ville det også være rart at få et par forslag til hvordan det
stilles op.

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Mar 30, 2011, 09:29 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #1 Dato: Mar 30, 2011, 09:47 »
Du skal huske ext udgangen er luset/sluttet i dag pr. default, og der virker din urstyring jo fint i styringen ;) Så du skal altså ikke lave det store hokey pokey. UR styringen gør at der ikke tages imod input på input når fyret er i off pga. urstyring... jeg vil dog mene at når urstyringen er i ON perioden, så kan ext både tænde og slukke for fyret.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #2 Dato: Mar 30, 2011, 09:56 »
Det var lidt det svar jeg regnede og håbede på.
Men inden man går i gang med noget håbløst, så kan man jo lige spørge... ;)

Som jeg forstår det så er det snak om at opfylde visse kriterier:

Ur-on + EXT-on = fyr-on   ;D
Ur-on + EXT-off= fyr-off
Ur-off + EXT-off = fyr-off
Ur-off + EXT-on = fyr off

Det jeg så var i tvivl om, var hvilken funktion vækter mest når begge bruges samtidigt.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #3 Dato: Mar 30, 2011, 10:15 »
Yea, det vil jeg mene er rigtig forstået... der sidder jo en "termostat" på ext i dag... i form af en lus, og det overskriver urstyringen jo fint :) Om urstyringen så også overskriver off fra ext det ved jeg ikke... men det håber jeg da ikke... det ville være mærkeligt.

Du kan gå ud og flå lusen af når den er i en On ifølge uret... hvis den stopper, så kan du fint købe en termostat :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #4 Dato: Mar 30, 2011, 11:21 »
Hehe - det er vist ikke nødvendigt.
Jeg har allerede en termostat og bruger den også.
Nu var det bare sådan at jeg gerne ville sætte termostaten ud af drift i
nattetimerne hvor jeg alligevel ikke har brug for varme.
Og det ser det jo ud til at jeg sagtens kan, så nu skal der testes... ;D

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #5 Dato: Mar 30, 2011, 11:36 »
Super :) Du må lige give en status her i tråden, så andre også kan få glæde af det :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #6 Dato: Mar 30, 2011, 12:10 »
Tja - nu får vi jo se om det virker...

Efter at have søgt lidt på forummet er jeg kommet frem til
følgende indstillinger i urstyringen:

Periode = 20:00 (20 timer 0 minutter)
  Start 1 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)
  Start 2 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)
  Start 3 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)
  Start 4 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)

Det burde give mig et stop fra kl.: 00:00 til 04:00
Og jeg har også sat værkompenseringen til 100 i alle felter,
jeg kunne se at du havde problemer med det på et tidspunkt, Martin.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #7 Dato: Mar 30, 2011, 12:46 »
Heh, yea... de havde ændret standard indstillingerne i det punkt, og det havde jeg ikke opdaget. Jeg forsøgte jo ikke at lave noget med vejrkompensering :P
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #8 Dato: Mar 30, 2011, 21:21 »
Hej Dennis,

Det er en serieforbindelse (AND-led) så der er ingen vægtning eller prioriret, begge skal være opfyldt for at fyret kører.
Det eneste der kan overstyre EXT / UR er VVB-kørsel.

Hilsen
Michael

Det var lidt det svar jeg regnede og håbede på.
Men inden man går i gang med noget håbløst, så kan man jo lige spørge... ;)

Som jeg forstår det så er det snak om at opfylde visse kriterier:

Ur-on + EXT-on = fyr-on   ;D
Ur-on + EXT-off= fyr-off
Ur-off + EXT-off = fyr-off
Ur-off + EXT-on = fyr off

Det jeg så var i tvivl om, var hvilken funktion vækter mest når begge bruges samtidigt.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #9 Dato: Mar 30, 2011, 21:31 »
Vil det sige at selv om EXT og UR står til OFF så
vil VVB kunne override det hele og kalde på varme?

Det er da fedt - lige som det skal være... ;D ;D ;D

Så er det kun en ting jeg mangler klarhed i, hvad er forskellen på
Timer og Ur-styring? Som jeg ser det udfører de det samme stykke
arbejde. Det er da dobbelt op med alle de muligheder der er for fejl...

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #10 Dato: Mar 30, 2011, 21:39 »
Hej Dennis,

Jeps, det med VVB kan overstyre og starte fyret selv om EXT og UR er OFF, er faktisk ret fikst.
Det eneste der kan sætte VVB-styring ud af drift er OFF på styrekassen og vist nok også OFF fra stokerkontrol (og så selvfølgelig fejl og afbrydelse af 230 VAC  :D ).

Mht. Timer og Ur-styring, så ved jeg ikke lige hvad du mener ?
Der er Ur-styring i selve styringen, men hvad er så Timer ?
...er det timer styringen i Stokerkontrol du mener ?

Hilsen
Michael

Vil det sige at selv om EXT og UR står til OFF så
vil VVB kunne override det hele og kalde på varme?

Det er da fedt - lige som det skal være... ;D ;D ;D

Så er det kun en ting jeg mangler klarhed i, hvad er forskellen på
Timer og Ur-styring? Som jeg ser det udfører de det samme stykke
arbejde. Det er da dobbelt op med alle de muligheder der er for fejl...

Mvh.
Dennis

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #11 Dato: Mar 30, 2011, 21:42 »
ja - nemlig det er lige den jeg mener, den i SK.
Jeg kan ikke helt se meningen med at have to af slagsen.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #12 Dato: Mar 30, 2011, 21:51 »
Hej Dennis,

Jamen så er vi enige  ;)

Årsagen til at der findes timere i både SK og ur-styring i selve styringen, skal nok søges i det faktum at tidligere var ur-styringen i  styringen noget "skod"  ;)
Der var ikke batteri back-up på uret i styringen og det gik "som vinden blæste".
Så kom der timere i SK og det var jo lige så stabilt som uret i PC'en var, altså helt OK.
Nu har vi et velfungerende ur med batteri back-up i styringen og så behøver man ikke bruge PC'en mere.

Selv bruger jeg kun ur-styringen i selve styringen, da jeg så ikke ar afhængig af at SK kører sammen med min PC (man er vel energi bevidst  ;) ;) ).

Hilsen
Michael

ja - nemlig det er lige den jeg mener, den i SK.
Jeg kan ikke helt se meningen med at have to af slagsen.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #13 Dato: Mar 31, 2011, 19:08 »
Så har den kørt i et døgn, men det due ikke...
Eller aligevel - efter at have gået igennem mine indstillinger
fandt jeg ud af at jeg havde glemt at sætte 'Varme start tid 4' til 04:00.
Den stod stadig til default (00:00) :-[

Så den må lige få et døgn mere inden jeg kan se om det virker.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #14 Dato: Mar 31, 2011, 23:22 »
Hmm... nu er kl. over midnat og fyret kører stadig...
Det var skam ikke meningen!  :-\

Hvad er der som går galt? Det var da meningen jeg skulle
have et stop mellem 00:00 og 04:00...

Jeg vedhæfter lige mine indstillinger, så er der måske en som har et godt bud.
Og jeg kan på forhånd sige at det ikke er VVB-prioritering fordi den ikke
kræver varme lige nu.
Og Vejrkompenseringen har jeg også justeret.
Det som er tilbage er så konfigureringen af Ur-styring og EXT-indgangen.

Mvh.
Dennis

PS. Er du sikker på at det er et AND-led og ikke et OR-led, Michael?
« Senest Redigeret: Mar 31, 2011, 23:29 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022